Witam. Mieszkam w domu piętrowym. Na pietrze rano zbierała mi się woda na oknach. Sprawdziłem kratki i był ciąg wsteczny. Raz ciągnęło raz wiało. Kupiłem na próbę turbowent i po zamontowaniu zaczęło ładnie ssać powietrze do kratki. Kupilem jeszcze 3 takie turbowenty i podłączyłem na dachu do komina. Dodatkowo w jednym pokoju zrobiłem kratkę do nieużywanego komina. Niestety dzisiaj z każdej kratki jest ciag wsteczny i mocno wieje do pokojów tam gdzie są założone nasady. Nie wiem. Co zrobic. Trochę kasy poszło chyba w błoto.
Dzisiaj zatkałem pare kratek zostawiłem tylko w wc i garderobie ale dalej raz ciagnie a raz wieje. Myślałem ze turbowent załatwi sprawe. Okna skraplaja sie.
Nasady kominowe ciąg wsteczny. Woda na oknach. Turbiwent
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Nasady kominowe ciąg wsteczny. Woda na oknach. Turbiwent
Wentylator musi być na nawiewie, wentylacja to 20-30 m3/h na osobę w sposób ciągły. Powietrze powinno być podawane do pokoi jak najbliżej sufitu.jablonix pisze:Witam. Mieszkam w domu piętrowym. Na pietrze rano zbierała mi się woda na oknach. Sprawdziłem kratki i był ciąg wsteczny. Raz ciągnęło raz wiało. Kupiłem na próbę turbowent i po zamontowaniu zaczęło ładnie ssać powietrze do kratki. Kupilem jeszcze 3 takie turbowenty i podłączyłem na dachu do komina. Dodatkowo w jednym pokoju zrobiłem kratkę do nieużywanego komina. Niestety dzisiaj z każdej kratki jest ciag wsteczny i mocno wieje do pokojów tam gdzie są założone nasady. Nie wiem. Co zrobic. Trochę kasy poszło chyba w błoto.
Dzisiaj zatkałem pare kratek zostawiłem tylko w wc i garderobie ale dalej raz ciagnie a raz wieje. Myślałem ze turbowent załatwi sprawe. Okna skraplaja sie.
A jak nie chcemy by wiało zimnym, to najtaniej jest zrobić rekuperację. Koszt materiałów na dom do 150m2 i 4 osoby zaczyna się od 4500zł brutto czyli mniej niż "kominy", nawiewniki i nasady.
rekuperacja od 1989r