Strona 1 z 1

GAZ GRZEJE WĘGIEL NIE CHCE...

: 04 gru 2012, 23:17
autor: 3a4730
Witam,
Pisze ponieważ po wizycie 3 różnych hydraulików żaden nie potrafił wymyślić rozwiązania(nawet montażysta) a problem nadal istnienie. Do rzeczy: mam dom o powierzchni 240m2 instalacja grzewcza wykonana w alupexie piec gazowy Die Ditrich 24KW. Istalacja wyposażona jest odpowiednio na poziomie -0,5: 2 kaloryfery, poziom 0: 3 kaloryfery ok 50 m2 podłogówki(osobna rozdzielnia) poziom 0,5 5 kaloryferów ok 25m2 podłogówki(podłączenie przez C.O. na RTL) poziom 1: 5 kaloryferów ok 15m2 podłogówki (podłączenie przez C.O. na RTL). Instalacje podłogowe wykonane również z alupex. Wszystko działało bez zarzutu, czasem coś się zapowietrzyło ale to nie jest istotne.
W tym roku postawiłem równolegle drugą kotłownie na paliwo stałe(drewno węgiel etc). Piec 24KW Są to 2 niezależne układy połączone wymiennikiem ciepła 40KW. Pompka na układ pieca grundfos o mocy 25-40, taka sama na układ C.O.(wcześniej istniejący).
Problem jest następujący: przy przełączeniu się na piec węglowy 10 z 13 kaloryferów jest zimne na dole jakiś problem z powrotami, podłogówka na poziomie 0 działa natomiast na wyższych pozimach już nie. Wymieniłem pompkę na układ C.O na mocniejszą Grondfos 25-60. Problem nie znikniknął. Może ktoś podpowie gdzie można jeszcze szukać przyczyny takiego zachowania. Zaznaczam że przy przełączeniu na gaz wszystko działa. Z góry dziękuje z pomoc:)

Re: GAZ GRZEJE WĘGIEL NIE CHCE...

: 05 gru 2012, 22:21
autor: Enerbau
No, to problem. Nikt nie chce pomóc.













Nie po to izolujemy, by robić centralne.

Re: GAZ GRZEJE WĘGIEL NIE CHCE...

: 05 gru 2012, 23:18
autor: Bolas
Ciężko wywróżyć nie jesteśmy wróżkami. Najlepiej wezwać fachowca który może zobaczyć instalację wtedy dowiesz się ile kosztują poprawki. Przez neta ciężko wywróżyć co w takiej instalacji nie gra.

Re: GAZ GRZEJE WĘGIEL NIE CHCE...

: 05 gru 2012, 23:30
autor: 3a4730
dzisiaj był kolejny fachowiec i zaproponował założenie drugiej pompki 25-40 na półpietrze na powrocie. Myślicie że to może pomóc?

Re: GAZ GRZEJE WĘGIEL NIE CHCE...

: 05 gru 2012, 23:34
autor: Bolas
Pompy mają zalecenie by były montowane na powrocie. Coś musi być nie tak skoro gazówka daje rade a inna nie. Gdzieś czynnik grzewczy z musi mieć łatwiejszy przepływ i tamtędy cyrkuluje. wymaluj jakiś schemat całego rozwiązania może wtedy coś wywnioskujemy.

Re: GAZ GRZEJE WĘGIEL NIE CHCE...

: 06 gru 2012, 0:16
autor: 3a4730
Obrazek


Obrazek

tak zostały zrobione kotłownie nie wiem co jeszcze mógłbym wstawić zeby przyblizyc stan faktyczny

Re: GAZ GRZEJE WĘGIEL NIE CHCE...

: 08 gru 2012, 7:26
autor: Bolas
Z plątaniny rurek niewiele można wyczytać. Chodzi o schemat instalacji. Wiem że to trudne ale schemat wygląda tak:
https://www.google.pl/search?q=schemat+ ... 73&bih=764
Masz zaznaczone co w jakiej kolejności jest podłączone i przy zastosowaniu jakich urządzeń. Widzę zawór mieszający trójdrożny przy gazówce ale nie bardzo można wyczytać jak to ustrojstwo jest podłączone w całej instalacji. Gdzie zawory zwrotne i gdzie pompy? To bardzo istotne.

Re: GAZ GRZEJE WĘGIEL NIE CHCE...

: 08 gru 2012, 11:21
autor: kaju
Witam- to faktycznie masz oszczędność ! Cytat "Pisze ponieważ po wizycie 3 różnych hydraulików żaden nie potrafił wymyślić rozwiązania(nawet montażysta) " Zamontować powinien instalator.!!!
Nie wiadomo gdzie jest podłączona instalacja z kotła węglowego i w jaki sposób.
Cytat-" mam dom o powierzchni 240m2 instalacja grzewcza wykonana w alupexie piec "
a na fotce rury zgrzewane i to chyba o średnicy zewnętrznej 25mm.

Tak jak kolega pisał potrzebnym jest schemat instalacji i podłączeń kotłow gazowego i węglowego.
Pozdrawiam