Strona 1 z 1

Pogodówka - problem

: 08 sty 2011, 13:09
autor: fm66
Witam
Mam problem ze sterowaniem pieca Wiessmann Trimatik z czujnikiem pogodowym który jest na zewnątrz budynku. Specjalistów kilku już było ustawiali regulowali i dalej jest żle .
Wtedy kiedy ma nie grzać , grzeje i na odwrót . Może ktoś mi doradzi jak zrobić by pominąć sterowanie z czujnikiem na zewnątrz i, z tymi krzywymi grzewczymi by piec pracował tylko na nastawioną temperaturę min. i max. , może można zamontować termostat pokojowy co trzeba zrobić ?
wypiąć czujnik zewnętrzny?

Re: Pogodówka - problem

: 14 sty 2011, 16:38
autor: Bolas
A serwisant nic nie poradził?

Re: Pogodówka - problem

: 25 sty 2011, 17:15
autor: Paweł_Małek
A czujnik sprawdzil??
Sprawdzic jaki jest to typ czujnika.

Jesli jest to czujnik Pt to zmierzyc jego rezystancje i porownac z tabelka rezystancja w funkcji temperatury.

Nalez yzmierzyc tempertature w miejscu zabudowania czujnika i jego rezystancje - na jego zaciskach.
Nastepnie zmierzyc rezystancje po stronie sterownika i porownac (moze byc niepelna przerwa w przewodach).

Jesli zmierzona rezystancja znacznie rozni sie od tej podanej w tabeli dla tego typu czujnika i zmierzonej temperatury - to czujnik jest uszkodzony i trzeba go wymianic.

Re: Pogodówka - problem

: 07 lut 2011, 21:23
autor: amat
A piec nie ma przełącznika sterowanie ręczne i automatyczne, jak ma dajesz na rękę i po kłopocie pracuje jak go ustawisz.



http://wentylacjadomu.blogspot.com/

Re: Pogodówka - problem

: 08 lut 2011, 20:05
autor: elk
Weź pan dobrego elektronika a najlepiej automatyka to rozkmini ten temat na biegu łącznie z reg.wewnętrznym.Ci serwisanci to w większość palnikowcy nie automatycy wie jaką krzywą ustawić dla danego palnika ale jak to już nie zawsze choć są wyjątki.Pan na taki niestety nie trafił