Strona 1 z 1
Wciaganie ognia do podajnika - ciąg komina
: 09 lis 2008, 21:45
autor: jan46
Nowoczesne sterowniki do kotłów z podajnikiem automatycznie dobierają obroty dmuchawy i przerwy między podawaniem paliwa. Doświadczyłem, że piec ma tendencje do wciągania ognia do podajnika. Zastosowałem regulator ciągu komina - lecz mimo to problem nie ustępuje zwłaszcza wtedy, gdy spada zapotrzebowanie na ciepło w mieszkaniu lub występuje silny wiatr. Jak można zaradzić temu niedomaganiu ?
: 10 lis 2008, 0:32
autor: adamis
Ja sobie poradziłem przez uchylenie klapki wyczystkowej na czopuchu.Jak nie masz takowej,to uchyl lekko górne drzwiczki,ale metodą prób i błędów,tak,by załączenie dmuchawy nie zadymiło ci kotłowni.
: 10 lis 2008, 8:57
autor: jan46
Dziękuję Ci Adamis. Propozycja uchylania drzwiczek jest w miarę skuteczna - ale ciepło ucieka do komina - a tu nie o to chodzi. Klapka na czopuchu owszem tak - ja wcześnie robiłem podobnie przez uchylanie drzwiczek do czyszczenia komina poniżej czopucha. Wszystko to sa próby amatorskie i nie do końca zadowalajaće. Czy są inne sposoby na te dolegliwości ?
Pozdrawiam
Jan
: 11 lis 2008, 13:26
autor: jan46
Warto też podzielić się doświadczeniem - jeśli dmuchawa ma klapkę. Wtenczas zasłonięcie przelotu powietrza podczas nadzoru sprawia, że mniejszy jest ciąg do komina. Pod warunkiem, że siła ciągu nie przekroczy siły oporu klapki. To rozwiązanie dość skutecznie przeciwdziała wciąganiu ognia do ślimaka i do kosza.
W moim przypadku musiałem dopasować kształt klapki przez spiłowanie tak, aby jej krawędzie nie zaczepiały ścianek przelotu powietrza do palnika retortowego.
No cóż - znowu użytkownik musi dochodzić sam - a czemu nie producenci ?
Życzę forumowiczom mało udręki a dużo satysfakcji i oszczędności w ogrzewaniu swoich domów.
Jan
: 16 lis 2008, 7:25
autor: jan46
No widze, że wciąganie ognia do podajnika zainteresowało jedynia adamisa.
Czyżby ten problem mnie tylko dotyczył ?
Po zastosowaniu dmuchawy z klapką (wewnątrz) jest mi "lepiej" - tym bardziej że doszedłem do tego sam. Z drugiej strony producenci PID wskazują, aby dmuchawa była otwarta na całość i stąd mam wątpliwości, czy z klapką nie tłumi dostępu powietrza. Ważne, że u mnie to pomogło, ale przy silnym wietrze też zdarzyło się, że rura podajnika stała się gorąca. Proszę o wymianę doświadczeń...
Pozdrawiam

: 16 lis 2008, 15:53
autor: adamis
Ja mam tłokowca i fałszywe powietrze zasysane jest czasem przez okolice tłoka.Zależy to zwykle od ciśnienia.Przez dmuchawę nigdy nic nie wciągało.
: 16 lis 2008, 18:48
autor: jan46
No właśnie - wciąganie ognia nie dotyczy tzw. tłokowców. Podajniki ślimakowe są b. precyzyjne co do stabilności temperatury i dawkowania opału - a z drugiej strony są podatne na tego typu uciążliwości, a nawet zagrożenia zapalenia się w koszu zasypowym. Trzeba więc wzmożyć nadzór i zwrócić uwagę szczególną na szczelność kosza, aby nie było do niego dopływu powietrza.
Dziękuję Ci adamis za odzew.
: 16 lis 2008, 18:57
autor: jan46
A co z tym ciągiem komina ? Czy regulatory ciągu są niezawodne ? Czy da się ustawić ciąg komina na zadaną - z góry ustaloną wartość ? Kto może coś doradzić w tym zakresie ? Proszę podzielić się dobrymi doświadczeniami.
Pozdrawiam czytelników tej zakładki tematycznej.