Strona 1 z 1

WM samemu ?

: 19 mar 2017, 13:15
autor: creative_21
Witam
czytam o rekuperacji i może bym dał radę sam
co sądzicie o tak rozplanowanej WM ?
co poprawić ?
https://zapodaj.net/8d7522a35fb5b.png.html

dom 130m2 z projektu dom przy alabastrowej 9

kanały do parteru chce ukryć w stropie na poddaszu

Re: WM samemu ?

: 19 mar 2017, 20:45
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Bardzo źle wykonane założenia. Nie da się zbilansować, nie da się ustawić komfortu.
Zacząć trzeba od centrali. Nie można robić wywiewów poza łazienkami i mniejszym w kuchni.

Re: WM samemu ?

: 19 mar 2017, 21:09
autor: creative_21
jakbyś proponował ?

Re: WM samemu ?

: 20 mar 2017, 3:41
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Centrale są od 2500 zł do 12 000 (najlepsze po około 7500)
Kanały są bez atestów (najtańsze) atestowane i z powłoką srebra.
Wentylacja jest dla ludzi i zwierząt... Tu są tylko rzuty.
Ważny jest też system ogrzewania, odzysk ciepła powoduje, że nieekonomiczne są hydrauliczne systemy ogrzewania (centralne). Poza tym, za trzy lata wchodzi standard zeroenergetyczny.
https://www.facebook.com/groups/626102850926049/

Jak Pan widzi, trzeba się określić, co Pan chce .

Re: WM samemu ?

: 20 mar 2017, 11:38
autor: creative_21
Ogrzewanie podłogowe za pomocą pc lub gaz
Osprzęt atestowany
Reku za około 7500

Re: WM samemu ?

: 20 mar 2017, 11:55
autor: Tomasz_Brzeczkowski
creative_21 pisze:Ogrzewanie podłogowe za pomocą pc lub gaz
Osprzęt atestowany
Reku za około 7500
Rekuperator na tyle obniża potrzeby cieplne, że ogrzewanie gazem nie ma sensu. Kocioł tego nie uwzględni. W ogóle rekuperację wprowadzono po to, by obniżyć koszt budowy i nie instalować centralnego.
Pompa ciepłą zgoda, ale nie do podłogowego!!! Taka pompa jest droga (kosztuje na dom 150m2 nawet ponad 6000 zł ! Taka pompa jest mało efektywna, bo górne źródło ma 55 st.C zamiast 23 ! Wymaga, więc dogrzewania. Taka pompa jest mało komfortowa, nie chłodzi i nie odprowadza nadmiaru wilgoci latem (zimą robi to wentylacja)

jaki sens jest więc wbijać się w drogie, mało komfortowe i mało efektywne systemy???

Re: WM samemu ?

: 20 mar 2017, 12:45
autor: creative_21
Ja pisałem temat o WM z rekuperatorem, a nie o ogrzewaniu domu w tym temacie chce dobrze rozprowadzić kanały do WM tak aby było cicho i odpowiednio ustawione nawiewy i wywiewy
A ogrzewanie domu będzie tj. Pisałem wyżej

Re: WM samemu ?

: 20 mar 2017, 16:03
autor: Tomasz_Brzeczkowski
creative_21 pisze:Ja pisałem temat o WM z rekuperatorem, a nie o ogrzewaniu domu w tym temacie chce dobrze rozprowadzić kanały do WM tak aby było cicho i odpowiednio ustawione nawiewy i wywiewy
A ogrzewanie domu będzie tj. Pisałem wyżej
Wentylacja z odzyskiem ciepłą jest podstawowym elementem instalacji utrzymującej komfort termiczno wilgotnościowy. To jest element instalacji.
Instalacja w stropie dla centrali z wyjściem 160mm
Jak na zdjęciu rozdzielacz 160mm/8 x 75 szt 2
Nawiewy do pokoi i garderoby 100mm/1x75 szt 6 i do podwójnej sypialni 125/2x75 wywiewy Łazienki 125/3x75 szt 2 i kuchnia 125/2x75.
Wyjście z centrali 160mm = 200 cm 2 kanał 75mm(63 wewnatrz) to 30cm 2 x 8 =240 cm chyli ciut ponad optimum.
Bilans dla 4 osób
nawiew 100-120 m3/h wywiew przez dwie łazienki i kuchnię tyle samo.