Jaki rekuperator = 85 m2

: 18 gru 2015, 20:24
autor: freesamen
Witam,

Jaki wybrać rekuperator aby wydajność miał ok 180-250 m3/h

ale najlepiej jakby kroćce doprowadzające powietrze do skrzynek z rekuperatora były średnicy fi 160 mm

bo z reguły widzę że rekuperatory takiej wydajności mają średnice 125 mm (a tyle wydaje mi się trochę mało)

Re: Jaki rekuperator = 85 m2

: 21 gru 2015, 7:04
autor: Tomasz_Brzeczkowski
freesamen pisze:Witam,

Jaki wybrać rekuperator aby wydajność miał ok 180-250 m3/h

ale najlepiej jakby kroćce doprowadzające powietrze do skrzynek z rekuperatora były średnicy fi 160 mm

bo z reguły widzę że rekuperatory takiej wydajności mają średnice 125 mm (a tyle wydaje mi się trochę mało)
To nie jest obliczane na "wydaje mi się" optymalna prędkość powietrza w kanałach to 2 do 5m/sek.
Centrala airpack 180, ze względu na duży spręż i przewietrzanie (120%) ma wyjścia 160mm.

Re: Jaki rekuperator = 85 m2

: 21 gru 2015, 10:34
autor: TwojOszczednyDom
freesamen pisze:Witam,

Jaki wybrać rekuperator aby wydajność miał ok 180-250 m3/h

ale najlepiej jakby kroćce doprowadzające powietrze do skrzynek z rekuperatora były średnicy fi 160 mm

bo z reguły widzę że rekuperatory takiej wydajności mają średnice 125 mm (a tyle wydaje mi się trochę mało)
Na razie masz z lepszych air packa 180 tak jak pisał Pan Tomasz ale niebawem zmieni się typoszereg i pojawią się jeszcze inne modele a w przyszłym roku też będzie nowa centralka do niedużych mieszkań/domów. Thessla to obecnie najlepsze reku na rynku.

Re: Jaki rekuperator = 85 m2

: 01 sty 2016, 9:30
autor: freesamen
TwojOszczednyDom pisze:
freesamen pisze:Witam,

Jaki wybrać rekuperator aby wydajność miał ok 180-250 m3/h

ale najlepiej jakby kroćce doprowadzające powietrze do skrzynek z rekuperatora były średnicy fi 160 mm

bo z reguły widzę że rekuperatory takiej wydajności mają średnice 125 mm (a tyle wydaje mi się trochę mało)
Na razie masz z lepszych air packa 180 tak jak pisał Pan Tomasz ale niebawem zmieni się typoszereg i pojawią się jeszcze inne modele a w przyszłym roku też będzie nowa centralka do niedużych mieszkań/domów. Thessla to obecnie najlepsze reku na rynku.
z tych AirPackow 180, nie pasuje mi jedna rzecz, rozmieszczenie przyłączy do wyrzutni / czerpni.
są po przeciwnych stronach, u mnie natomiast rekuperator będzie zlokalizowany w małej kotłowni, gdzie czerpnia i wyrzutnia jest zlokalizowana w jednym kierunku, a skrzynki nawiewna/wywiewna są w drugim kierunku.

ustawienie kroćców na rekuperatorze i wymiary kotłowni wykluczają mi Airpacka.

Re: Jaki rekuperator = 85 m2

: 01 sty 2016, 21:40
autor: TwojOszczednyDom
freesamen pisze:
TwojOszczednyDom pisze:
freesamen pisze:Witam,

Jaki wybrać rekuperator aby wydajność miał ok 180-250 m3/h

ale najlepiej jakby kroćce doprowadzające powietrze do skrzynek z rekuperatora były średnicy fi 160 mm

bo z reguły widzę że rekuperatory takiej wydajności mają średnice 125 mm (a tyle wydaje mi się trochę mało)
Na razie masz z lepszych air packa 180 tak jak pisał Pan Tomasz ale niebawem zmieni się typoszereg i pojawią się jeszcze inne modele a w przyszłym roku też będzie nowa centralka do niedużych mieszkań/domów. Thessla to obecnie najlepsze reku na rynku.
z tych AirPackow 180, nie pasuje mi jedna rzecz, rozmieszczenie przyłączy do wyrzutni / czerpni.
są po przeciwnych stronach, u mnie natomiast rekuperator będzie zlokalizowany w małej kotłowni, gdzie czerpnia i wyrzutnia jest zlokalizowana w jednym kierunku, a skrzynki nawiewna/wywiewna są w drugim kierunku.

ustawienie kroćców na rekuperatorze i wymiary kotłowni wykluczają mi Airpacka.
Ma być airpack 150 również. Co do prowadzenia kanałów to raczej da się poradzić. Chyba że rzeczywiście jakaś sytuacja ekstremalna...