Strona 1 z 1

Termoflex przy wentylacji czy coś innego

: 24 lut 2015, 10:10
autor: ara
Witam serdecznie,
Mam zamiar ocieplić sobie strop drewniany wełną mineralną. Strop nieocieplony przykryty deskami oraz papą i blachą
Pomiędzy belki mam już wrzucone 15 cm ursy 0,035 i na ruszcie mam zamiar wrzucić jeszcze 15 cm.

Problem powstaje przy wentylacji z pokoi. Niestety nie posiadam komina wentylacyjnego z niektórych pokoi i chciałbym to zrobić za pomocą grzybków wentylacyjnych umieszczonych jak najwyżej w dachu.

Czy rura termoflex od kratki do tego grzybka będzie dobra jako rura wentylacyjna? Czy może jakaś inna
Jak przekrój tej rury powinien być 150, czy wystarczy 100. Pokoje około 10-12m2
Czy w ten sposób nie będą pojawiały się ewentualne skropliny w rurze, a jeśli tak to w jaki sposób je najlepiej odprowadzić. Czy zamieścić jakiś zbiorniczek nad wełną i do niego odprowadzać ewentualne skropliny, Czy to nie będzie za wysoko?

Wydaje mi się, że skropliny będą się robiły przy zetknięciu ciepłego powietrza z zimnym, czyli przy wylocie na zewnątrz, więc wstawienie zbiorniczka nad wełną będzie miało sens.

Proszę o naprowadzenie i doradzenie jak można to najlepiej rozwiązać.
Pozdrawiam

Re: Termoflex przy wentylacji czy coś innego

: 24 lut 2015, 10:38
autor: Tomasz_Brzeczkowski
ara pisze:Witam serdecznie,
Mam zamiar ocieplić sobie strop drewniany wełną mineralną. Strop nieocieplony przykryty deskami oraz papą i blachą
Pomiędzy belki mam już wrzucone 15 cm ursy 0,035 i na ruszcie mam zamiar wrzucić jeszcze 15 cm.

Problem powstaje przy wentylacji z pokoi. Niestety nie posiadam komina wentylacyjnego z niektórych pokoi i chciałbym to zrobić za pomocą grzybków wentylacyjnych umieszczonych jak najwyżej w dachu.

Czy rura termoflex od kratki do tego grzybka będzie dobra jako rura wentylacyjna? Czy może jakaś inna
Jak przekrój tej rury powinien być 150, czy wystarczy 100. Pokoje około 10-12m2
Czy w ten sposób nie będą pojawiały się ewentualne skropliny w rurze, a jeśli tak to w jaki sposób je najlepiej odprowadzić. Czy zamieścić jakiś zbiorniczek nad wełną i do niego odprowadzać ewentualne skropliny, Czy to nie będzie za wysoko?

Wydaje mi się, że skropliny będą się robiły przy zetknięciu ciepłego powietrza z zimnym, czyli przy wylocie na zewnątrz, więc wstawienie zbiorniczka nad wełną będzie miało sens.

Proszę o naprowadzenie i doradzenie jak można to najlepiej rozwiązać.
Pozdrawiam
Wszelkie działania termomodernizacyjne, zaczyna się od wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ocieplanie durszlaka nie ma sensu, dom musi być szczelny.

Re: Termoflex przy wentylacji czy coś innego

: 24 lut 2015, 12:06
autor: ara
Czyli w takim wypadku poleca Pan rekuperator. Musiałbym się nad tym zastanowić. Jaki jest mniej więcej koszt budowy takiej instalacji. 85 m2, salon, łazienka, kotłowania kuchnia oraz 3 pokoje. W domu w salonie, kuchni i łazience rozłożoną mam podłogówkę, a w pokojach będą grzejniki jedno-panelowe. Ogrzewanie gazowe

Re: Termoflex przy wentylacji czy coś innego

: 24 lut 2015, 12:36
autor: Tomasz_Brzeczkowski
ara pisze:Czyli w takim wypadku poleca Pan rekuperator. Musiałbym się nad tym zastanowić. Jaki jest mniej więcej koszt budowy takiej instalacji. 85 m2, salon, łazienka, kotłowania kuchnia oraz 3 pokoje. W domu w salonie, kuchni i łazience rozłożoną mam podłogówkę, a w pokojach będą grzejniki jedno-panelowe. Ogrzewanie gazowe
Materiały z centralą kosztują od 3000 do 10000zł brutto. Można złożyć we własnym zakresie.

Re: Termoflex przy wentylacji czy coś innego

: 24 lut 2015, 13:04
autor: ara
Rekuperator do przegadania z żoną. Rozumiem, że do Pana mam się odezwać, jakbym chciał coś kupować

A moje rozwiązanie jest w jakimś stopniu dobre, czy to jest po prostu błąd w myśleniu?

Re: Termoflex przy wentylacji czy coś innego

: 24 lut 2015, 14:47
autor: Jarszcz
Inwestycja dość kosztowna ale opłacalna, nie tylko ze względu na odzysk i skrócenie okresu grzewczego, ale i dlatego, że całkiem komfort się zmienia w porównaniu do w. grawitacyjnej.
Na taka małą powierzchnię to wystarczy centrala rzędu 200m3/h.

Twój pomysł może nie jest zły, ale kombinowanie nad czymś co można zastapić wentylacją z rekuperacją to strata czasu.

Pan Tomasz robi instalacje od przeszło 20 lat, jako jeden z pierwszych w Polsce podjął się tematu.
Napewno doradzi ci dobre rozwiązanie.