Pytanie do użytkowników rekuperatorów

: 11 lip 2011, 19:43
autor: robert_ostrow
Witam,

Kilka dnie temu zainstalowano u mnie rekuperator i chciałbym się spytać użytkowników tego urządzenia czy przy włączonym bypassie temperatura na wylocie w pokojach powinna być taka sama jak temperatura na zewnątrz, czy może przepływ przez instalację powoduje ogrzanie powietrza?

U mnie temperatura na wylocie jest o kilka stopni wyższa niż na dworze co utrudnia wychłodzenie pomieszczeń przez noc :(

Dodam, że wszystkie rury wentylacyjne są izolowane, więc nie rozumiem gdzie następuje to ogrzanie :(

Będę wdzięczny do informację o Państwa doświadczeniach.

Pozdrawiam
Robert

Re: Pytanie do użytkowników rekuperatorów

: 19 lip 2011, 8:26
autor: witczma3
... a kto Ci kolego to zakładał. Czy to była firma Pregon z Ostrowa ?

Re: Pytanie do użytkowników rekuperatorów

: 19 lip 2011, 10:17
autor: Tomasz_Brzeczkowski
zrobiłem pomiar przed chwilą
czerpnia 28.4 wyrzutnia 27.8 - anemostaty wywiewne 23.0 nawiewne 23.4
Wymiennik recair , ustawione130m3/h ... dystrybucja - kanały fi 60 izolowane - pobór mocy 22W.