Jaki nawiewnik na 4 piętrze

Post autor: jemspam »

Witam,

Zdecydowałem się na montaż nawiewnika w małym pokoju. Nie wiem tylko jaki typ nawiewnika wybrać: ciśnieniowy czy higrosterowany. Mieszkanie jest na 4 piętrze, jest to ostatnie pięto, nie ma za mocnego ciągu w kominie, gdyż jesteśmy pod dachem i komin jest krótki.

Poradźcie jaki model nawiewnika wybrać.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

W takim wypadku, (8-9Pa) by dostarczyć właściwą ilość powietrza nawiewnik powinien mieć 9m długości.

jemspam
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 10 lis 2014, 11:25

Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze

Post autor: jemspam »

Bardziej mi chodzi o wyjaśnienie, czy się będzie nadawać, jakie ograniczenia mogą wystąpić, itp.
Gdzie mam sobie te 9m zamontować?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Podałem długość nawiewnika zapewniającego wentylację, pośrednio po to, by Pan wiedział, że to nie będzie działać.

jemspam
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 10 lis 2014, 11:25

Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze

Post autor: jemspam »

Ok, surowe obliczenia i wynik mówi, że nie ma sensu montować nawiewnika na 4 piętrze.
Tylko teraz potrzebowałbym jakieś proste wytłumaczenie czemu to nie będzie działać. Ja się na tym nie znam dlatego pytam.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

jemspam pisze:Ok, surowe obliczenia i wynik mówi, że nie ma sensu montować nawiewnika na 4 piętrze.
Tylko teraz potrzebowałbym jakieś proste wytłumaczenie czemu to nie będzie działać. Ja się na tym nie znam dlatego pytam.
Kanał pionowy ( niesłusznie, potocznie zwany kominem) robi podciśnienie. Im wyższy tym większe. Przy ostatnim piętrze piętrze różnica ciśnień jest najmniejsza i wynosi poniżej 10Pa. Gdy jest powyżej kilku st.C to nawet mniej. Przy takiej różnicy ciśnień, by weszła odpowiednia ilość powietrza, nawiewnik powinien mieć 9mdł.
Powinien Pan mechanicznie nawiewać powietrze do pokoi .