Jaki nawiewnik na 4 piętrze
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Jaki nawiewnik na 4 piętrze
Witam,
Zdecydowałem się na montaż nawiewnika w małym pokoju. Nie wiem tylko jaki typ nawiewnika wybrać: ciśnieniowy czy higrosterowany. Mieszkanie jest na 4 piętrze, jest to ostatnie pięto, nie ma za mocnego ciągu w kominie, gdyż jesteśmy pod dachem i komin jest krótki.
Poradźcie jaki model nawiewnika wybrać.
Zdecydowałem się na montaż nawiewnika w małym pokoju. Nie wiem tylko jaki typ nawiewnika wybrać: ciśnieniowy czy higrosterowany. Mieszkanie jest na 4 piętrze, jest to ostatnie pięto, nie ma za mocnego ciągu w kominie, gdyż jesteśmy pod dachem i komin jest krótki.
Poradźcie jaki model nawiewnika wybrać.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze
W takim wypadku, (8-9Pa) by dostarczyć właściwą ilość powietrza nawiewnik powinien mieć 9m długości.
Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze
Bardziej mi chodzi o wyjaśnienie, czy się będzie nadawać, jakie ograniczenia mogą wystąpić, itp.
Gdzie mam sobie te 9m zamontować?
Gdzie mam sobie te 9m zamontować?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze
Podałem długość nawiewnika zapewniającego wentylację, pośrednio po to, by Pan wiedział, że to nie będzie działać.
Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze
Ok, surowe obliczenia i wynik mówi, że nie ma sensu montować nawiewnika na 4 piętrze.
Tylko teraz potrzebowałbym jakieś proste wytłumaczenie czemu to nie będzie działać. Ja się na tym nie znam dlatego pytam.
Tylko teraz potrzebowałbym jakieś proste wytłumaczenie czemu to nie będzie działać. Ja się na tym nie znam dlatego pytam.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze
Kanał pionowy ( niesłusznie, potocznie zwany kominem) robi podciśnienie. Im wyższy tym większe. Przy ostatnim piętrze piętrze różnica ciśnień jest najmniejsza i wynosi poniżej 10Pa. Gdy jest powyżej kilku st.C to nawet mniej. Przy takiej różnicy ciśnień, by weszła odpowiednia ilość powietrza, nawiewnik powinien mieć 9mdł.jemspam pisze:Ok, surowe obliczenia i wynik mówi, że nie ma sensu montować nawiewnika na 4 piętrze.
Tylko teraz potrzebowałbym jakieś proste wytłumaczenie czemu to nie będzie działać. Ja się na tym nie znam dlatego pytam.
Powinien Pan mechanicznie nawiewać powietrze do pokoi .