jaki bezpiecznik?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
jaki bezpiecznik?
mam bezpiecznik w instalacji świetlnej 10A w instalacji odbiornikowej 16A jaki powinien być bezpiecznik na klatce schodowej jeśli podłączone są do niego obie instalacje mówimy o dwóch obwodach zasilanych z jednego żródła.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2007, 12:13 przez zulus, łącznie zmieniany 2 razy.
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
bezpiecznik
Aby zachowac selektywnosc - przewaznie powinien byc o 2 "numery" wiekszy od najwiekszego nastepnego - u Ciebie 25A topikowy. Aby dokladnie to okreslic nalezy wykonac pomiar impedancji petli zwarcia , wyliczyc prad zwarcia i odczytac z charakterystyk pradowo-czasowych - dla wyliczonego pradu zwarcia harakterystyka pradaowo - czsowwa zabezpieczenia wyzszego rzedu nie moze sie pokrywac z charakterystyka zabezpieczenia nizszego rzedu.
Wylaczniki nadmiarowe (tzw. esy) nie sa selektywne pomiedzy soba - przy zwarciu zadzialaja oba polaczone szeregowo "esy"
Wylaczniki nadmiarowe (tzw. esy) nie sa selektywne pomiedzy soba - przy zwarciu zadzialaja oba polaczone szeregowo "esy"
Witam
Z teorii :
Wartość bezpiecznika zależy od tego jaką umowę administracja budynku ma podpisaną z ZE.
Z praktyki :
Przeważnie były bezpiecnziki 20A. A ponieważ moc przyłaczanych odbiorów rośnie i nie zawsze 20A na klatce wytrzymuje więc lokatorzy wkręcają 25A, bo tyle max. można wkręcić w taką oprawę.
Bywa różnie. Zdarzyło mi sie nawet takie że na klatce Bi wtz 20A a w mieszkaniu jeden z obwodów zabepzieczony B25
Z teorii :
Wartość bezpiecznika zależy od tego jaką umowę administracja budynku ma podpisaną z ZE.
Z praktyki :
Przeważnie były bezpiecnziki 20A. A ponieważ moc przyłaczanych odbiorów rośnie i nie zawsze 20A na klatce wytrzymuje więc lokatorzy wkręcają 25A, bo tyle max. można wkręcić w taką oprawę.
Bywa różnie. Zdarzyło mi sie nawet takie że na klatce Bi wtz 20A a w mieszkaniu jeden z obwodów zabepzieczony B25