jaki bezpiecznik?

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

zulus
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 19 cze 2007, 16:11

jaki bezpiecznik?

Post autor: zulus »

mam bezpiecznik w instalacji świetlnej 10A w instalacji odbiornikowej 16A jaki powinien być bezpiecznik na klatce schodowej jeśli podłączone są do niego obie instalacje mówimy o dwóch obwodach zasilanych z jednego żródła.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2007, 12:13 przez zulus, łącznie zmieniany 2 razy.

ROSS8
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 48
Rejestracja: 27 sty 2006, 12:27

Post autor: ROSS8 »

ciekawe pytanie, może powiesz ile żrudeł świetlnych ma być zabezpieczanych i gnaizd wtykowych? , (mówimy o jednym obwodzie), chociaż ja nie polecam łączenia obwodów gniazdowych z oświetleniowymi.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

bezpiecznik

Post autor: Paweł_Małek »

Aby zachowac selektywnosc - przewaznie powinien byc o 2 "numery" wiekszy od najwiekszego nastepnego - u Ciebie 25A topikowy. Aby dokladnie to okreslic nalezy wykonac pomiar impedancji petli zwarcia , wyliczyc prad zwarcia i odczytac z charakterystyk pradowo-czasowych - dla wyliczonego pradu zwarcia harakterystyka pradaowo - czsowwa zabezpieczenia wyzszego rzedu nie moze sie pokrywac z charakterystyka zabezpieczenia nizszego rzedu.
Wylaczniki nadmiarowe (tzw. esy) nie sa selektywne pomiedzy soba - przy zwarciu zadzialaja oba polaczone szeregowo "esy"

elektron
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 21 mar 2006, 5:32
Kontakt:

Post autor: elektron »

Witam

Z teorii :

Wartość bezpiecznika zależy od tego jaką umowę administracja budynku ma podpisaną z ZE.

Z praktyki :

Przeważnie były bezpiecnziki 20A. A ponieważ moc przyłaczanych odbiorów rośnie i nie zawsze 20A na klatce wytrzymuje więc lokatorzy wkręcają 25A, bo tyle max. można wkręcić w taką oprawę.

Bywa różnie. Zdarzyło mi sie nawet takie że na klatce Bi wtz 20A a w mieszkaniu jeden z obwodów zabepzieczony B25 :)

ODPOWIEDZ