Pierwsze pytanie co to jest "junkers" Domyślam się że chodzi o gazowy przepływowy podgrzewacz wody,a nie o kocioł dwufunkcyjny.W takim przypadku nie ma zaworu trój-drożnego.Zgłaszając problem trzeba podać dokładnie typ i producenta urządzenia.Mając te dane mogę chętnie pomóc,ponieważ już 22 lata naprawiam te urządzenia.Pierwsza zasada mojej logiki mówi-po co płacisz za grzanie wody,jak ją mieszasz z zimną?!Każde urządzenie ma regulację temperatury(czy to poprzez regulację płomienia,czy przepływu,lub obu)więc wystarczy ustawić sobie temp.wody ogrzanej,i po problemie

Mówię tu oczywiście o tzw.potocznie junkersach.Ponieważ JUNKERS jest firmą,więc mówmy terma albo podgrzewacz wody,aby nie mylić pojęć

Jeżeli jest to stary polski podgrzewacz,to nie lubi mieszania z wodą zimną,ponieważ nie posiada on funkcji modulacji płomienia.(automatyczna regulacja płomienia do ilości przepływającej wody) Czyli jak zmniejsza mu sie przepływ to rośnie temp.wody wychodzącej.Podobnie jest w przypadku gwałtownych spadków ciśnienia wody zasilającej.Nagle z wody "dobrze ciepłej"mamy wrzątek.Mieszając ciepłą z zimną powodujemy zmniejszenie przepływu ciepłej,a strumień gazu na palniku się nie zmniejsza,i to powoduje jej przegrzanie,a nawet w pewnych przypadkach zagotowanie z wytworzeniem pary włącznie.To po krótce tyle jeżeli chodzi o prawidłowe korzystanie ze starego podgrzewacza.A tak na marginesie,to kiedy ostatnio był przegląd i konserwacja przeprowadzona przez osobę urawnioną????Dla własnego bezpieczenstwa,przeglądy urządzeń gazowych powinny być przeprowadzane