Witam i proszę o radę! Z trzech ubikacji kratki wentylacyjne wychodzą do jednego przewodu wentylacyjnego. Chcę zastosować jeden wentylator wyciągowy, uruchamiany przy włączaniu światła w ubikacjach.Oczywiście przy bezpośrednim połączeniu zapalenie światła w jednej z ubikacji włączy się wentylator i światła w pozostałych ubikacjach.
Jaki zastosować układ elektryczny lub elektroniczny by rozwiązać ten problem-układ trzech styczników jest dość drogi i gabarytowo duży.
jak podłączyć wentyltor w jednym przewodzie went. z trzema w
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Paweł_Małek
- Superużytkownik

- Posty: 993
- Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
- Lokalizacja: Tychy
Re: jak podłączyć wentyltor w jednym przewodzie went. z trze
Pozostaje uzycie przekaznikow - jesli silnik wentylatora niema duzej mocy (nie wiecej niz 50W) to mozna uzyc przekazniki R15.
Cewki przekaznikow przylaczyc rownolegle do opraw w tych pomieszczeniach,
Styki NO przekaznikow, polaczone rownolegle polaczyc szeregowo z wentylatorem.
Ktorykolwiek przekaznik zostanie pobudzony - spowoduje to wlaczenie wentylatora.
Dopiero jak wszystkie przekazniki nie beda pobudzone - wentylator zostanie wylaczony.
Cewki przekaznikow przylaczyc rownolegle do opraw w tych pomieszczeniach,
Styki NO przekaznikow, polaczone rownolegle polaczyc szeregowo z wentylatorem.
Ktorykolwiek przekaznik zostanie pobudzony - spowoduje to wlaczenie wentylatora.