jak podłączyć wentyltor w jednym przewodzie went. z trzema w

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

dzidek55
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 19 lis 2009, 14:46

jak podłączyć wentyltor w jednym przewodzie went. z trzema w

Post autor: dzidek55 »

Witam i proszę o radę! Z trzech ubikacji kratki wentylacyjne wychodzą do jednego przewodu wentylacyjnego. Chcę zastosować jeden wentylator wyciągowy, uruchamiany przy włączaniu światła w ubikacjach.Oczywiście przy bezpośrednim połączeniu zapalenie światła w jednej z ubikacji włączy się wentylator i światła w pozostałych ubikacjach.
Jaki zastosować układ elektryczny lub elektroniczny by rozwiązać ten problem-układ trzech styczników jest dość drogi i gabarytowo duży.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

Re: jak podłączyć wentyltor w jednym przewodzie went. z trze

Post autor: Paweł_Małek »

Pozostaje uzycie przekaznikow - jesli silnik wentylatora niema duzej mocy (nie wiecej niz 50W) to mozna uzyc przekazniki R15.
Cewki przekaznikow przylaczyc rownolegle do opraw w tych pomieszczeniach,
Styki NO przekaznikow, polaczone rownolegle polaczyc szeregowo z wentylatorem.

Ktorykolwiek przekaznik zostanie pobudzony - spowoduje to wlaczenie wentylatora.

Dopiero jak wszystkie przekazniki nie beda pobudzone - wentylator zostanie wylaczony.