Elewacja-problem z odpadaniem tynku

Trudno wątpić, że docieplenie budynku jest opłacalną inwestycją. Ale jak wykonać docieplenie budynku? Jakie materiały wybrać? Jakie są dostępne technologie? Czym się różnią? Odpowiedzi wszystkie pytania dotyczące docieplania budynków znajdziesz w tym dziale.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

Elżbieta T
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 02 wrz 2009, 20:02
Lokalizacja: Kielce

Elewacja-problem z odpadaniem tynku

Post autor: Elżbieta T »

Witam i bardzo proszę o radę,
w 2003 r. jesienią dom był ocieplony przez firmę, a w 2004 r. wiosną była położona struktura przez tego samego wykonawcę. Obecnie tynk odpada i gdzie postukać palcami słychać, że tynk nie trzyma się podłoża, gdzieniegdzie są też pajęczynowate rysy pod tynkiem. Dom był budowany w latach 80 tych i nie powinien już osiadać. Początkowo wykonawca zgodził się położyć strukturę, ale teraz się waha. Poza tym złożyłam reklamację do firmy "Bolix", została odrzucona ze wskazaniem winy na wykonawcę. Bardzo proszę o radę, jak w takiej sytuacji mam postąpić, zastanawiam się nad wniesieniem sprawy do sądu. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
etic

Awatar użytkownika
Zibi1000
rekomendowany doradca
Posty: 461
Rejestracja: 01 cze 2009, 8:55
Lokalizacja: Skawina / Kraków

Re: Elewacja-problem z odpadaniem tynku

Post autor: Zibi1000 »

Elżbieta T pisze:Witam i bardzo proszę o radę,
w 2003 r. jesienią dom był ocieplony przez firmę, a w 2004 r. wiosną była położona struktura przez tego samego wykonawcę. Obecnie tynk odpada i gdzie postukać palcami słychać, że tynk nie trzyma się podłoża, gdzieniegdzie są też pajęczynowate rysy pod tynkiem. Dom był budowany w latach 80 tych i nie powinien już osiadać. Początkowo wykonawca zgodził się położyć strukturę, ale teraz się waha. Poza tym złożyłam reklamację do firmy "Bolix", została odrzucona ze wskazaniem winy na wykonawcę. Bardzo proszę o radę, jak w takiej sytuacji mam postąpić, zastanawiam się nad wniesieniem sprawy do sądu. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Pewnie trudno będzie z odpowiedzią ale jaki był grun czy BOLIX- a i czy był dawany 2 raz na wiosnę ?
Odchodzi tynk od kleju, czy tynk razem z klejem ?
Czy klej był zabezpieczony gruntem na zimę ?

Elżbieta T
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 02 wrz 2009, 20:02
Lokalizacja: Kielce

odp. na pyt. jaki był tynk

Post autor: Elżbieta T »

Cały system był Bolix, odchodzi w zasadzie sam tynk, ocieplenie styropianem, klejem i zagruntowaniem było jesienią, natomiast myślę, że wykonawca nie dał unigruntu na wiosnę a powinien, tynku nie chciał kłaść jesienią, bo bał się, że pogoda może nie sprzyjać. Tynk kupowałam wiosną, tuż przed położeniem. Gdybym była bardziej spostrzegawcza, to zauważyłabym rysy na tynku i przygotowania do odpadnięcia pewnie już ze 2 lub 3 lata temu, ale niestety.
etic

Awatar użytkownika
Zibi1000
rekomendowany doradca
Posty: 461
Rejestracja: 01 cze 2009, 8:55
Lokalizacja: Skawina / Kraków

Post autor: Zibi1000 »

Przypuszczam, że problem leży w gruncie.
Albo go nie było na wiosnę.
Albo był innej firmy alb po okresie użytkowania.
Albo za długi okres od nałożenia gruntu do nakładania tynku.
Czy jest to wstanie ocenić wiarygodny rzeczoznawca aby miećpodstawy w sądzie ?
Nie umiem odpowiedzieć .
Czy i ile było gwarancji na wykonanie docieplenia?
Kto dostarczał materiały ?

Elżbieta T
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 02 wrz 2009, 20:02
Lokalizacja: Kielce

Post autor: Elżbieta T »

Nic nie było przeterminowane, natomiast nie był kupiony grunt na wiosnę, bo wykonawca nic nie mówił o takiej potrzebie, materiały kupowałam sama u jednego dealera i napewno nic nie leżało u mnie. Wykonawca obecnie mówi, że moze mu coś zostało, nie mogło bo było na jeden raz porządnie. Przedstawiciel Bolixu mówi, że da się określić ile razy był położony grunt, mam wątpliwości tylko co do gwarancji i rękojmi. Zapytam w poniedziałek u rzecznika praw konsumenta, bądź prawnika. W necie jest informacja o 3 latach rękojmii, a gwarancja zależy od wykonawcy.
etic

jochwaw
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 728
Rejestracja: 03 wrz 2008, 9:11
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: jochwaw »

Nie to nie grunt.Zreszta nie każdy producent wymaga gruntu pod wyprawę tynkarską.
Według mnie problem leży w wykonaniu oklejowania styropianu.
Prawdopodobnie nałożono zbyt grubą ilość kleju na siatkę, lub siatka "wpadła" za głeboko w klej. Jesienią i zimą wewnętrzne pęknięcia w kleju się nie ujawniły.Położyli wyprawę i jak przyszły temperatury to klej się rozsechł i spękał ciągnąc przy tym wyprawę.A wyprawa (tynk) po prostu poddała się naprężeniom i spękała tak jak klej.