Transormator teroidalny wywala bezpiecznik

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
januszf
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 gru 2007, 16:21

Transormator teroidalny wywala bezpiecznik

Post autor: januszf »

Proszę o pomoc.W łazience jest 6 opraw po 35W każda , transformator teroidalny 300W połączony z nimi przewodami 1,5mm2 z uzwojenia wtórnego(gruba druty) , wyłacznik napięcia na fazie(L) bezpiecznik B 16A i co jakiś czas podczas włączania wywala bezpiecznik. Wymontowałem transformator i załączałem go bez obciążenia(halogenów) na innym obwodzie na wtyczce tylko do kontaktu i to samo co któryś raz wywala bezpiecznik.Co dziwne raz buczy głośno a czasem cicho ,prawie niesłyszalnie.Transformator ma niecały rok i nie był podłączony omyłkowo na odwrót.Co może być nie tak?

plato
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 20 sty 2009, 15:10

Post autor: plato »

Zastosowanie zabezpieczenia 16A o charakterystyce C powinno pomóc - winny jest duży prąd rozruchowy - zleży w którym miejscu sinusoidy następuje załączenie - dlatego zabezpieczenie działa co kilka załączeń.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

trafok

Post autor: Paweł_Małek »

Zabezpieczenie - juz napisal poprzednik. Jesli na C bedzie wybijac to bedzie trzeba dac D lub zwloczny bezpiecznik topikowy.

Do tego trafa na wtornej stronie powinny byc przewody 2,5mm2

Jesli dales 1,5mm2 to podziel to na 2 obwody, kazdy z nich zabezpiecz bezpiecznikiem topikowym 16A.
Jesli zrobi sie zwarcie po wtornej stronie tego trafa to zanim zadziala bezpiecznik po stronie pierwotnej to przewody po stronie wtorne beda joz spalone. Dlatego powinno sie zabezpieczyc strone 12V.

Przy instalacjach 12V nalezy pamietac o wiekszym pradzie - 300W przy 12V to jest prad 25A

elpapiotr

Transormator teroidalny wywala bezpiecznik

Post autor: elpapiotr »

Witam.

A ja proponuję wyłącznik samoczynny 2A o charakterystyce "D" - czyli D2 po stronie górnego napięcia.

Awatar użytkownika
januszf
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 gru 2007, 16:21

Post autor: januszf »

Dziękuję za porady.
Nurtuje mnie tylko fakt że bez obciążenia też wybija.Czy przy podłączeniu samego transformatora do sieci i pozostawieniu wtórnego uzwojenia bez odbiornika prądu to normalne???

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

transformator

Post autor: Paweł_Małek »

Jest to normalne - podobnie jest z silnikami.

Awatar użytkownika
januszf
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 gru 2007, 16:21

Post autor: januszf »

Dałem bezpiecznik B20A zamiast B16A jak na razie nie wybija, ale gdyby co to wstawie C20A. Bezpiecznika 25A nie mogę dać ponieważ taki jest na przyłączu za licznikiem(obok licznika w skrzynce C20A)
A czy przy transformatorach elektronicznych sytuacja jest taka sama? Czy mają łagodniejszy start?

elpapiotr

Transormator teroidalny wywala bezpiecznik

Post autor: elpapiotr »

Witam.
Kolega januszf pisze:Dałem bezpiecznik B20A zamiast B16A jak na razie nie wybija, ale gdyby co to wstawie C20A
W takim przypadku proszę zabezpieczyć stronę wtórną transformatora.
I proszę sobie policzyć, jaki powinien popłynąc prąd (wartość) po stronie wtórnej, żeby ten B20 zareagował !
Jest to samobójstwo elektryczne w przypadku ewentualnego zwarcia części instalacji 12V.

Awatar użytkownika
januszf
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 gru 2007, 16:21

Post autor: januszf »

Prądu to sobie nie policzę bo gdybym umiał to znaczyłoby że mam jakąś teorie na ten temat i nie pytałbym o takie rzeczy!Proszę o pomoc ponieważ nie znam się na tym.
Jakie zabezpieczenie po stronie wtórnej należy dać(zrobiE to)-są specjalne na 12V?
I dlaczego to BOMBA???

Kod: Zaznacz cały

Przy instalacjach 12V nalezy pamietac o wiekszym pradzie - 300W przy 12V to jest prad 25A
Racja,na transormatorze jest napisane 25A. Może zamienić B25 na C16?
Proszę łopatologicznie a nie naukowo.

tadeusz5612
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 18 sty 2009, 11:37

transformator

Post autor: tadeusz5612 »

Witam
Myślę że wszystko co potrzebne już zostało napisane teraz zbieżmy to w jedną całość:
zwiększanie wartości prądu na bezpieczniku po stronie pierwotnej zapobiegnie wyłączaniu ,ale jest to ta bomba,zanim przy zwarciu po stronie wtórnej a więc na którejś oprawie zadziała bezpiecznik ze strony pierwotnej to przewody po stronie wtórnej pod wpływem przepływu prądu o dużym natężeniu zostaną w najlepszym razie mocno stopione,lub ulegną zapaleniu.Bezpiecznik typu C powinien pomóc gdyż prąd staru jest duży tylko przez krótką chwilę,i nieistotne jest czy strona wtórna jest obciążona czy nie.
Polecam również zabezpiczenie strony wtórnej a wtedy mamy całkowitą pewność prawidłowości działania układu. Transformatory elektroniczne mają łagodniejszy start lecz według mnie są mniej trwałe ,należy jeszcze pamiętać o odpowiednim chłodzeniu trafa.W Pana przyadku strona wtórna powinna pobierać ok.17,5 A

Awatar użytkownika
januszf
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 gru 2007, 16:21

Post autor: januszf »

Dziękuję za wyjaśnienia.
Wymienię bezpiecznik B25A na C16A i dam zabezpieczenie strony wtórnej(w całości lub podzielę proporcjonalnie4x35W i 2x35W).Transformator jest nad sufitem podwieszanym-ok15cm- i pod nim jest kratka wentylacyjno-rewizyjna więc wentylacja powinna być wystarczająca.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje elektryczne”