Sterownik Negro PLUS- DLACZEGO WYŁĄCZA POMPĘ C.O.

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Jarek_glo
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 22 gru 2008, 10:36

Sterownik Negro PLUS- DLACZEGO WYŁĄCZA POMPĘ C.O.

Post autor: Jarek_glo »

Witam.
Na wstępie życzę wszystkim Wesołych Świąt.
Mój problem polega na tym, że nie bardzo potrafię doszukać się w mojej instrukcji obsługi dlaczego dwie pompy c.o i pompy c.w.u nie pracują razem.
Pytanie brzmi czy nie ma takiej możliwości czy to przeoczenie :?: Moje c.o mam od niedawna a jako kompletny laik jeśli chodzi o c.o potrafiłem się już wiele nauczyć. To za sprawą montera po którym muszę sam wszystko naprawiać :( . To chyba w naszym kraju normalne (a raczej nienormalne) :D .
O wytłumaczenie tego problemu zwracam się do specjalistów ,którzy zabierają głos na tym forum. Mam nadzieję, że mają większe pojęcie od mojego montera :lol:
Proszę o pomoc
:!: :!: :!:
Ps. piec posiada podajnik ślimakowy.

serwisant73
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 19 gru 2008, 19:42
Lokalizacja: Wrzysk

Post autor: serwisant73 »

Zasadniczo nie ma możliwości pracy tych dwóch pomp razem.Ale oczywiście jest w praktyce możliwe pminięcie priorytetu cwu.
Pomagam bo to lubię.

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

Post autor: K.mat »

Nie rozumiem o co Ci chodzi?Ze niby dlaczego obie pompy mają się włączać jednocześnie? Jednocześnie to pracują pompy co. po pierwotnej i po wtórnej stronie wymiennika.Ta od cwu ma piorytet i tak musi być!

Jarek_glo
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 22 gru 2008, 10:36

Post autor: Jarek_glo »

Ta od cwu ma piorytet i tak musi być![/quote]

Dlaczego tak musi być :?: Kto to powiedział że ciepła woda ma priorytet? Może ja tak nie chcę. A sterownik nie daje mi tej możliwości.

Jarek_glo
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 22 gru 2008, 10:36

Post autor: Jarek_glo »

Naświetlę sprawę trochę bardziej.
Mój dom to parter, 1, 2 piętro. Część instalacji została pominięta przy modernizacji budynku ( względy finansowe). Ja sam mieszkam na 2 piętrze. I wszystko gra i podoba mi się. Na 1 piętrze też wszystko gra :) . Problem stanowi parter gdzie mam łazienkę kuchnię i dwa pokoje i oczywiście kotłownię. Na 1 i 2 piętrze jest ciepło ponieważ tam funkcjonuje też grawitacyjnie a na parterze nie.
Co się dzieje w takiej sytuacji: jedna pompa działa druga nie. Jeżeli pompa c.o nie działa to automatycznie grzejniki na parterze nie grzeją i robi się zimno. 1 i 2 piętro zachowuje się elastycznie i nie zauważyłem dyskomfortu cieplnego.
Wspomniałem że posiadam piec z podajnikiem ślimakowym na eko groszek. Ze względów ekonomicznych palę jednak zwykłym węglem. Piec posiada dodatkowy ruszt.
Wpadłem na pomysł, że odłączę pompę od sterownika pieca i podłączę do niej zwykły oddzielny regulator, który będzie zał/wył pompę tylko przy np. 35 st.C.
Co wy na to :?:

Jarek_glo
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 22 gru 2008, 10:36

Post autor: Jarek_glo »

serwisant73 pisze:Zasadniczo nie ma możliwości pracy tych dwóch pomp razem.Ale oczywiście jest w praktyce możliwe pminięcie priorytetu cwu.
Jak :?:

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

Post autor: K.mat »

Widzę że jest zła regulacja hydrauliczna albo błędy w instalacji,które mogą wynikać z niedokończonego systemu grzewczego.Praktycznie jedno i drugie z tego co zrozumiałem.Pamiętać nalezy że woda płynie po najmniejszych oporach,a już ciepła zwłaszcza!Domyślam się że zamontowany jest zawór różnicowy na wyjściu z kotła?Jeżeli tak to on zasila piętra w momencie kiedy powinna grzać się woda cwu,a parter ma większe opory lub inne spadki(pomieszane systemy:grawitacja-wymuszony obieg)i dlatego grzejniki stygną.Na wyjściu pomp powinny być zawory zwrotne,po to aby wzajemnie się nie zakłócały.To tak na zasadzie domyśleń bo trzeba to zobaczyć.Możesz osobno podłączyć pompę cwu przez inny regulator(Tylko wtedy temp cwu będzie zależna od co),ale po co przepłacać skoro masz sterowanie z kompa kotła.No chyba że nie chcesz aby grzejniki stygły w czasie grzania cwu.Przy docieplonym i szczelnym budynku nie powinieneś zauważyć różnicy w przerwie grzania co.

Jarek_glo
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 22 gru 2008, 10:36

Post autor: Jarek_glo »

K.mat pisze:Widzę że jest zła regulacja hydrauliczna albo błędy w instalacji,które mogą wynikać z niedokończonego systemu grzewczego.Praktycznie jedno i drugie z tego co zrozumiałem.Pamiętać nalezy że woda płynie po najmniejszych oporach,a już ciepła zwłaszcza!Domyślam się że zamontowany jest zawór różnicowy na wyjściu z kotła?Jeżeli tak to on zasila piętra w momencie kiedy powinna grzać się woda cwu,a parter ma większe opory lub inne spadki(pomieszane systemy:grawitacja-wymuszony obieg)i dlatego grzejniki stygną.Na wyjściu pomp powinny być zawory zwrotne,po to aby wzajemnie się nie zakłócały.To tak na zasadzie domyśleń bo trzeba to zobaczyć.Możesz osobno podłączyć pompę cwu przez inny regulator(Tylko wtedy temp cwu będzie zależna od co),ale po co przepłacać skoro masz sterowanie z kompa kotła.No chyba że nie chcesz aby grzejniki stygły w czasie grzania cwu.Przy docieplonym i szczelnym budynku nie powinieneś zauważyć różnicy w przerwie grzania co.
Budynek jest jeszcze nieocieplony. To, co piszesz to prawda. Chyba podłączę mój stary sterownik pod pompę tak jak napisałem powyżej. W mojej sytuacji to chyba najlepsze rozwiązanie.

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

Post autor: K.mat »

Też tak myślę że na obecną sytuację to jakieś rozwiązanie.Ale znajdź zwykły mechaniczny reg.temp. taki od zwykłego bojlera elektrycznego,może być ze złomu(przeważnie pada grzałka i dziury lecą)a zaoszczędisz ok 150zł.Pozdrawiam :idea:

Jarek_glo
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 22 gru 2008, 10:36

Post autor: Jarek_glo »

K.mat pisze:Też tak myślę że na obecną sytuację to jakieś rozwiązanie.Ale znajdź zwykły mechaniczny reg.temp. taki od zwykłego bojlera elektrycznego,może być ze złomu(przeważnie pada grzałka i dziury lecą)a zaoszczędisz ok 150zł.Pozdrawiam :idea:
Posiadam stary regulator euroster. najprostszy, jaki może być. To pozostałość po starej instalacji. Jedyna rzecz dobra:roll:, jaka pozostała.
Grzałki el. z bojlera nie będę demontował, bo jak już jest to niech jest tam sobie na trudne czasy.
Czujnik c.w.u mój mądry monter zamontował na powrocie ze spirali bojlera. To chyba najgłupsza rzecz, jaką widziałem w życiu.
Proszę sobie wyobrazić, że pompa c.w.u jak już się załączyła to grzanie odbywało się może parę sekund i stop.
Nie winię go do końca za to, ponieważ mój bojler nie posiadał miejsca na czujnik. Sam musiałem dorobić specjalną rurkę do bojlera, w którą włożyłem czujnik c.w.u
Za odpowiedź dziękuję.

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

Post autor: K.mat »

dodam że czujnik ma mierzyć temp.wody w zasobniku a nie na jego gałązkach,jakiekolwiek by to nie były.Jeżeli nie ma miejsca to robisz otwór w piance wkrętakiem krzyżowym głęboko przy ściance zbiornika i tam wtykasz kapilarę czy czujkę elektroniczną.(w górnej części oczywiście)

Jarek_glo
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 22 gru 2008, 10:36

Post autor: Jarek_glo »

K.mat pisze:dodam że czujnik ma mierzyć temp.wody w zasobniku a nie na jego gałązkach,jakiekolwiek by to nie były.Jeżeli nie ma miejsca to robisz otwór w piance wkrętakiem krzyżowym głęboko przy ściance zbiornika i tam wtykasz kapilarę czy czujkę elektroniczną.(w górnej części oczywiście)
A dlaczego w górnej części :?: Ja u siebie zrobiłem to tak: wziąłem rurkę miedzianą o średnicy 8mm. Wlutowałem przejście na gwint razem z podkładką a drugą stronę zaślepiłem. Odkręciłem z góry dekiel bojlera. Zrobiłem w nim dziurę z gwintem o średnicy tego mosiężnego przejścia. Skręciłem to razem do kupy. I włożyłem czujnik do końca rurki. Rurka sięga prawie 3/4 bojlera. Funkcjonuje dobrze a i wody ciepłej mam zawsze pod dostatkiem. Nie rozumiem dlaczego musi być w górnej części przecież wtedy będzie badał temp. tylko w górnej części i tym samym przygotowywał wodę tylko do tego punktu? Automatycznie wody ciepłej będzie mniej.
chyba :roll:

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

Post autor: K.mat »

No dobra,zgadzam się z Tobą :lol: Ważne że działa i jesteś zadowolony.Długo by tłumaczyć rodzaje zasobników.Udało się i działa,to podstawa.Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku.

Jarek_glo
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 22 gru 2008, 10:36

Post autor: Jarek_glo »

K.mat pisze:No dobra,zgadzam się z Tobą :lol: Ważne że działa i jesteś zadowolony.Długo by tłumaczyć rodzaje zasobników.Udało się i działa,to podstawa.Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękuję i wzajemnie :!: