cyrkulacja jak prawidłowo wykonać?

Post autor: krzysztof i teresa 25 »

mam bojler 80 l z wężownicą ogrzewa go co . nie ma on dodatkowego wejścia na cyrkulacje
podłączyłem więc cyrkulacje do zasilania bojlera za zaworem zwrotnym zimnej wody a przed zaworem zwrotnym i bezpieczeństwa bojlera
czy to poprawnie? a jak nie to jak można to podłączyć

GrygorXXL
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 26 cze 2006, 21:35
Lokalizacja: Warmińsko-Mazurskie

Post autor: GrygorXXL »

Ważna sprawa, to zawór zwrotny za pompą cyrkulacji, przed trójnikiem na wejściu zimnej wody do bojlera. W ten sposób unikniesz wtłoczenia zimnej wody w instalację cyrkulacji, podczas odkręcenia ciepłej na wylewce.
P.I.M. INMONT Sp. z o.o.

krzysztof i teresa 25
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 24 lis 2008, 19:49

Post autor: krzysztof i teresa 25 »

zawór zwrotny miałem taki ze sprężynką ale sie zacinał albo miał za mocną sprężynę bo jak włączałem cyrkulację to mi nie działała więc go usunąłem ale jak trzeba to jaki zawór zastosować czy są jakieś specjalne/

GrygorXXL
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 26 cze 2006, 21:35
Lokalizacja: Warmińsko-Mazurskie

Post autor: GrygorXXL »

Typowy zawór zwrotny będzie ok. Jeśli miał Pan zawór który się nie otwierał, to może był w złą stronę skierowany albo uszkodzony. zawór zwrotny za pompą cyrkulacyjną jest konieczny, gdyż zapobiega wtłoczeniu zimnej wody do cyrkulacji w momencie otwarcia ciepłej wody na którejkolwiek wylewce przy wyłączonej pompie cyrkulacyjnej. Pompa cyrkulacyjna powinna tłoczyć w kierunku trójnika przed zasobnikiem.
Bez tego zaworu, zimna woda będzie wchodziła nie tylko do zasobnika ciepłej wody, ale też i w obieg cyrkulacji.
P.I.M. INMONT Sp. z o.o.

krzysztof i teresa 25
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 24 lis 2008, 19:49

Post autor: krzysztof i teresa 25 »

czyli zawór zwrotny ma być w kierunku pompy? czy bojlera ? i czy jak niema dodatk wejścia na cyrkulacje to tak można to połączy?

krzysztof i teresa 25
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 24 lis 2008, 19:49

Post autor: krzysztof i teresa 25 »

i jeszcze jedna sprawa gdzie umieścić wtedy zawór bezpieczeństwa

GrygorXXL
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 26 cze 2006, 21:35
Lokalizacja: Warmińsko-Mazurskie

Post autor: GrygorXXL »

Tutaj między innymi ma Pan schemat takiego połączenia:

images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.wymienniki-taurus.pl/images/wymienniki/cyrkulacja_schemat.jpg&imgrefurl=http://www.wymienniki-taurus.pl/serwis.html&usg=__ItHZRM75Ph3C-AO2cP4qFawUTmE=&h=224&w=500&sz=28&hl=pl&start=16&sig2=XH1PJik_nExvDEeh5sNo0g&um=1&tbnid=jrlkJvhVZhh10M:&tbnh=58&tbnw=130&ei=bdo7SZXwLsrL-QbL9oHkBg&prev=/images%3Fq%3Dcyrkulacja%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN

Zawory zwrotny o który Pan pyta powinien umożliwiać przepływ w stronę zasobnika
P.I.M. INMONT Sp. z o.o.

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: fpz »

Kolejność: zawór kulowy, filtr, pompa, zawór zwrotny, zawór kulowy.
Wszystko musi być z kierunkiem w stronę wody zimnej = bojlera.
Zawór bezpieczeństwa stosujesz na wlocie zimnej wody przed trójnikiem gdzie dochodzi cyrkulacja.
Możesz jeszcze zastosować manometr kontaktowy, który spowoduje wyłączenie pompy gdy w instalacji nie będziesz miał wody = ciśnienie niższe od nastawionego na manometrze. To tak zwane zabezpieczenie przed suchobiegiem. W razie braku wody to pompa się zatrze i uszkodzi.

jarovnik
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 06 gru 2005, 19:46
Lokalizacja: Kraków

Post autor: jarovnik »

Witam. A w jaki sposób ten manometr kontaktowy zabezpiecza pompę? Jest z nią jakoś połaczony?
Masz język to pytaj, Masz ręce to zrób...

krzysztof i teresa 25
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 24 lis 2008, 19:49

Post autor: krzysztof i teresa 25 »

zastosowałem wyłącznik czasowy programowalny (ok 15 zł ) a tego kontaktowego nie będę dawał bo mam już tak napakowaną elektroniką kotłownie że aż strach dziękuje wszystkim za rady i wesołych świąt życzę