cyrkulacja jak prawidłowo wykonać?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
krzysztof i teresa 25
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 24 lis 2008, 19:49
cyrkulacja jak prawidłowo wykonać?
mam bojler 80 l z wężownicą ogrzewa go co . nie ma on dodatkowego wejścia na cyrkulacje
podłączyłem więc cyrkulacje do zasilania bojlera za zaworem zwrotnym zimnej wody a przed zaworem zwrotnym i bezpieczeństwa bojlera
czy to poprawnie? a jak nie to jak można to podłączyć
podłączyłem więc cyrkulacje do zasilania bojlera za zaworem zwrotnym zimnej wody a przed zaworem zwrotnym i bezpieczeństwa bojlera
czy to poprawnie? a jak nie to jak można to podłączyć
-
krzysztof i teresa 25
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 24 lis 2008, 19:49
Typowy zawór zwrotny będzie ok. Jeśli miał Pan zawór który się nie otwierał, to może był w złą stronę skierowany albo uszkodzony. zawór zwrotny za pompą cyrkulacyjną jest konieczny, gdyż zapobiega wtłoczeniu zimnej wody do cyrkulacji w momencie otwarcia ciepłej wody na którejkolwiek wylewce przy wyłączonej pompie cyrkulacyjnej. Pompa cyrkulacyjna powinna tłoczyć w kierunku trójnika przed zasobnikiem.
Bez tego zaworu, zimna woda będzie wchodziła nie tylko do zasobnika ciepłej wody, ale też i w obieg cyrkulacji.
Bez tego zaworu, zimna woda będzie wchodziła nie tylko do zasobnika ciepłej wody, ale też i w obieg cyrkulacji.
P.I.M. INMONT Sp. z o.o.
-
krzysztof i teresa 25
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 24 lis 2008, 19:49
-
krzysztof i teresa 25
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 24 lis 2008, 19:49
Tutaj między innymi ma Pan schemat takiego połączenia:
images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.wymienniki-taurus.pl/images/wymienniki/cyrkulacja_schemat.jpg&imgrefurl=http://www.wymienniki-taurus.pl/serwis.html&usg=__ItHZRM75Ph3C-AO2cP4qFawUTmE=&h=224&w=500&sz=28&hl=pl&start=16&sig2=XH1PJik_nExvDEeh5sNo0g&um=1&tbnid=jrlkJvhVZhh10M:&tbnh=58&tbnw=130&ei=bdo7SZXwLsrL-QbL9oHkBg&prev=/images%3Fq%3Dcyrkulacja%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN
Zawory zwrotny o który Pan pyta powinien umożliwiać przepływ w stronę zasobnika
images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.wymienniki-taurus.pl/images/wymienniki/cyrkulacja_schemat.jpg&imgrefurl=http://www.wymienniki-taurus.pl/serwis.html&usg=__ItHZRM75Ph3C-AO2cP4qFawUTmE=&h=224&w=500&sz=28&hl=pl&start=16&sig2=XH1PJik_nExvDEeh5sNo0g&um=1&tbnid=jrlkJvhVZhh10M:&tbnh=58&tbnw=130&ei=bdo7SZXwLsrL-QbL9oHkBg&prev=/images%3Fq%3Dcyrkulacja%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN
Zawory zwrotny o który Pan pyta powinien umożliwiać przepływ w stronę zasobnika
P.I.M. INMONT Sp. z o.o.
Kolejność: zawór kulowy, filtr, pompa, zawór zwrotny, zawór kulowy.
Wszystko musi być z kierunkiem w stronę wody zimnej = bojlera.
Zawór bezpieczeństwa stosujesz na wlocie zimnej wody przed trójnikiem gdzie dochodzi cyrkulacja.
Możesz jeszcze zastosować manometr kontaktowy, który spowoduje wyłączenie pompy gdy w instalacji nie będziesz miał wody = ciśnienie niższe od nastawionego na manometrze. To tak zwane zabezpieczenie przed suchobiegiem. W razie braku wody to pompa się zatrze i uszkodzi.
Wszystko musi być z kierunkiem w stronę wody zimnej = bojlera.
Zawór bezpieczeństwa stosujesz na wlocie zimnej wody przed trójnikiem gdzie dochodzi cyrkulacja.
Możesz jeszcze zastosować manometr kontaktowy, który spowoduje wyłączenie pompy gdy w instalacji nie będziesz miał wody = ciśnienie niższe od nastawionego na manometrze. To tak zwane zabezpieczenie przed suchobiegiem. W razie braku wody to pompa się zatrze i uszkodzi.
-
krzysztof i teresa 25
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 24 lis 2008, 19:49