moze mi ktos wyjasnic chodzi mi o knostrukcje stropu
jest plyta kanalowa 22 cm
czy na takiej plycie ukladane bylo datkowo zbrojenie i zalewane ono bylo betonem chodzi mi konkretnie o wileka plyte ?
jak budowane byly stropy moe jakies katalogi ?
W -70 konstrukcja stopów
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Re: W -70 konstrukcja stopów
Nadbeton na płycie kanałowej nie spełniałby swojego zadania.
Zdarzały się przypadki / ale nie pamiętam czy w tym systemie / dozbrajania co najwyżej kanałów płyty aby dodatkowo zakotwić płytę w wieńcu.
Rzadko to stosowano wtedy płyta nie pracowała jako wolnopodparta ale częściowo zamocowana.
Zwykle dotyczyło to płyt o długości 600 cm lub 720 cm / ta dłuższa nie występowała w systemie W70 /.
Zdarzały się przypadki / ale nie pamiętam czy w tym systemie / dozbrajania co najwyżej kanałów płyty aby dodatkowo zakotwić płytę w wieńcu.
Rzadko to stosowano wtedy płyta nie pracowała jako wolnopodparta ale częściowo zamocowana.
Zwykle dotyczyło to płyt o długości 600 cm lub 720 cm / ta dłuższa nie występowała w systemie W70 /.
Re: W -70 konstrukcja stopów
czyli stop to gola płyta ? bez niczego dodatkowego zbrojenia , betonu?
to skąd wysokość stropu 26 cm jak płyta miała 22 cm czyli gdzieś 21 to te 5 - 4 cm ? to co to
to skąd wysokość stropu 26 cm jak płyta miała 22 cm czyli gdzieś 21 to te 5 - 4 cm ? to co to
Re: W -70 konstrukcja stopów
Mieszasz pojęcia pytałeś o to co jest konstrukcją stropu i zbrojony beton na płycie.
Na płycie kanałowej, która jest elementem konstrukcyjnym stropu mogą występować dodatkowo izolacje przeciwilgociowe, akustyczne i warstwy dociskowo-wyrównawcze.
Czasem ale bardzo rzadko stosowano siatkowe zbrojenie przeciwskurczowe w warstwach dociskowo-wyrównawczych.
Na płycie kanałowej, która jest elementem konstrukcyjnym stropu mogą występować dodatkowo izolacje przeciwilgociowe, akustyczne i warstwy dociskowo-wyrównawcze.
Czasem ale bardzo rzadko stosowano siatkowe zbrojenie przeciwskurczowe w warstwach dociskowo-wyrównawczych.
Re: W -70 konstrukcja stopów
nie znam się bo nie jestem budowlańcem ( stad moze moje głupie pytania _ kończyłem inny kierunek ) _ dziwił by mnie trochę fakt ze strop w całości był by wykonany w formie takiej gołej płyty + tynk jedynie _ gdzie ta warstwa od kanału to 2 -3 cm + wylewka ze 2 cm _ to tak przy dobrym punktowym pier................ wylądował bym w kanale chyba ( czas robi swoje - materiały )
z informacji ze spółdzielni wynika ze żadna izolacja nie była stosowana ( przynajmniej akustyczna ) ( ale oni tez pewnie gów... wiedza )
strop ma 26 ( ost kondygnacja ) plyta 22 tynk 1,5 _ to te 2-3 cm to musi być chyba nadbeton albo dodatkowa płyta strop monolityczny ?
budynek na pewno w technologi W- 70
z informacji ze spółdzielni wynika ze żadna izolacja nie była stosowana ( przynajmniej akustyczna ) ( ale oni tez pewnie gów... wiedza )
strop ma 26 ( ost kondygnacja ) plyta 22 tynk 1,5 _ to te 2-3 cm to musi być chyba nadbeton albo dodatkowa płyta strop monolityczny ?
budynek na pewno w technologi W- 70
Re: W -70 konstrukcja stopów
To jest tylko warstwa wyrównawcza.domek666 pisze: ... to te 2-3 cm to musi być chyba nadbeton albo dodatkowa płyta strop monolityczny ?
Nadbetonem nazywamy coś co współpracuje z konstrukcją stropu lub jest jego integralną częścią.
Dodatkowa płyta - strop monolityczny miałby większą grubość i odpowiednie zbrojenie.
W płytach kanałowych nośna/konstrukcyjna część to ten żelbet między pustymi kanałami.
Powietrze w kanałach pełni częściową funkcję izolacji akustycznej.