szalunek

Stropy są jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych, które oddzielają kondygnacje budynku. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak zbudować, wyciszyć i ocieplić strop koniecznie zapoznaj się z tym działem.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

bomont
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 06 mar 2009, 14:31

szalunek

Post autor: bomont »

Witam...po jakim czasie można rozszalować strop monolit

Bduda

Re: szalunek

Post autor: Bduda »

Teoretycznie beton uzyskuje pełną wytrzymałość obliczeniową po 28 dniach i wtedy też można spokojnie rozszalowywać i obciążać strop docelowo. Jednak jeśli komuś bardzo się spieszy to betony na cemencie portlandzkim 32,5 dojrzewające w temperaturze 10-30 stopni już po 10 dniach uzyskują 75-88%, zaś po 14 dniach 85-95% wytrzymałości obliczeniowej, więc już wtedy można ściągać szalunki. Dla betonów szybko wiążących (R) wytrzymałość przyrasta jeszcze szybciej.
Jednak należy pamiętać że szybciej wolno rozszalowywać tylko płyty, z żebrami i podciągami lepiej poczekać pełne 28 dni (powiedziałbym że minimum 21 dni), są to elementy bardziej wytężone niż płyty i szybsze rozszalowanie mogło by doprowadzić do ich nadmiernych ugięć.

bomont
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 06 mar 2009, 14:31

Re: szalunek

Post autor: bomont »

Dzięki za podjęcie tematu....zależy mi na jak naiszybszym rozszalowaniu stropu,ponieważ jest on zaszalowany drewnem na więżbe i cieśle mogą dopiero wejść po rozszalowaniu ...a zima się zbliża....