Re: Spawanie dwuteownika HEB pytanie.

Post autor: ble22 »

4 śruby 16 + ewentualnie nakładka z blachy dołem (wymiary i spoiny trzeba przeliczyć) powinny absolutnie wystarczyć. Ja bym proponował zrobić to tak:
odcinek 1,45m -> styk -> odcinek 3m -> styk -> odcinek 1,45m.
Jest troszkę więcej cięcia, ale styk jest dość daleko od środka belki, być może momenty gnące będą na tyle małe że uda się wykonać go tylko na śruby, a jeśli będzie spawanie blachy to spoinki będą stosunkowo krótkie i o małym przekroju a więc łatwiejsze do zrobienia. Aby mieć więcej szczegółów, trzeba by to przeliczyć dokładnie, znając obciążenia.