witam
jestem nowy na forum
potrzebuję pomocy w następującej sprawie:
posiadam dwuteownik INP500 długości 9,5m obsadzony w budynku po obu stronach i zabezpieczony po końcach przeciw skreceniu , dodatkowo jest podparty po koncach słupami z podwujnego dwuteownika INP180 , pytanie brzmi jaki ciężar można bezpiecznie na nim powiesić ?
prośba o dobranie dwuteownika
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Re: prośba o dobranie dwuteownika
Za mało danych:
1. gatunek stali?
2. sposób przyłożenia obciążenia? punktowo? ciągle? w jednym miejscu? dwóch?
3. itd.
Dla SGN (stanu granicznej nośności) czyli, że jeszcze nie połamie się, ale jest tak ugięte, że wydaje się, że zaraz zawali się, przy założeniu, że obciążenie przyłożono najbardziej niekorzystnie, czyli punktowo w środku rozpiętości, a gatunek stali to (po staremu St3S) wychodzi ok. 25 ton.
Wybacz, ale stanu SGU nie chce mi się liczyć za friko.
To są czysto teoretyczne wyliczenia na podstawie teorii sprężystości, bez współczynników bezpieczeństwa itp.
Nie wiem co chcesz zrobić, ale nie zabij się, ani nikogo innego.
PS. Zakładałem, że obciążenie jest pionowo w dół, a belka też jest w orientacji pionowej.
1. gatunek stali?
2. sposób przyłożenia obciążenia? punktowo? ciągle? w jednym miejscu? dwóch?
3. itd.
Dla SGN (stanu granicznej nośności) czyli, że jeszcze nie połamie się, ale jest tak ugięte, że wydaje się, że zaraz zawali się, przy założeniu, że obciążenie przyłożono najbardziej niekorzystnie, czyli punktowo w środku rozpiętości, a gatunek stali to (po staremu St3S) wychodzi ok. 25 ton.
Wybacz, ale stanu SGU nie chce mi się liczyć za friko.
To są czysto teoretyczne wyliczenia na podstawie teorii sprężystości, bez współczynników bezpieczeństwa itp.
Nie wiem co chcesz zrobić, ale nie zabij się, ani nikogo innego.
PS. Zakładałem, że obciążenie jest pionowo w dół, a belka też jest w orientacji pionowej.
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
robota będzie za parę lat...
i nie ma czegoś takiego jak 99% izolacji
Re: prośba o dobranie dwuteownika
dzieki za odpowiedz
co do danych :
dwuteownik jest zawieszony pionowo, jest to stary dwuteownik nie wiem z jakiego rodzaju stali możemy przyjąć chyba st3 nie jest nigdzie skorodowany , ciężar ma być zawieszony pionowo w dół , konkretnie chcę zawiesić na nim wózek jezdny z wciągarką które będzie jeżdziło po dolnej stopie dwuteownika, jakie obciążenie bezpieczne można na nim powiesić?
pozdrawiam
co do danych :
dwuteownik jest zawieszony pionowo, jest to stary dwuteownik nie wiem z jakiego rodzaju stali możemy przyjąć chyba st3 nie jest nigdzie skorodowany , ciężar ma być zawieszony pionowo w dół , konkretnie chcę zawiesić na nim wózek jezdny z wciągarką które będzie jeżdziło po dolnej stopie dwuteownika, jakie obciążenie bezpieczne można na nim powiesić?
pozdrawiam