Z góry dziekuje za porady.
czy strop posiada dostateczną wytrzymałosc
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
czy strop posiada dostateczną wytrzymałosc
Witam mam strop nad salonem ugiety srednio ok 3,5 i 4 cm jest to salon 7.2 na 4,2 m , budynek ma 3 lata grubosc stropu to ok 10 cm i zbrojenie krzyzowe pret 12 i wience wokolo kazdego pomieszczenia . i chyba sie ugial pod wlasnym ciezarem i posadzek ale dalej sie nie ugina .Mam pytanko do ludzi kompetentnych bo na KB nie licze - czy strop po jakims czasie dalej sie bedzie uginac czy jest bezpiecznie?? Mam troje dzieci
)
Z góry dziekuje za porady.
Z góry dziekuje za porady.
marcin
- Brutus80
- rekomendowany doradca
- Posty: 245
- Rejestracja: 18 sie 2010, 15:05
- Lokalizacja: Kalisz
- Kontakt:
Re: czy strop posiada dostateczną wytrzymałosc
Średnica zbrojenia to nie wszystko, liczy się jeszcze jego rozstaw.
Poza zbrojeniem ważny jest też beton, jego wytrzymałość na ściskanie.
Może się okazać, że stali jest dość a beton za słaby.
Jeśli się tego nie obejrzy, to trudno tak stwierdzić.
Ile się ten strop ugiął?
Dalsze ugięcia będą podążać za kolejnymi obciążeniami stawianymi na tym stropie.
Poza zbrojeniem ważny jest też beton, jego wytrzymałość na ściskanie.
Może się okazać, że stali jest dość a beton za słaby.
Jeśli się tego nie obejrzy, to trudno tak stwierdzić.
Ile się ten strop ugiął?
Dalsze ugięcia będą podążać za kolejnymi obciążeniami stawianymi na tym stropie.
Re: czy strop posiada dostateczną wytrzymałosc
Coraz częściej zbroi się płyty stropowe gotowymi siatkami zgrzewanymi (również na małych budowach), przy takim sposobie zbrojenia figur na stropie się raczej nie uświadczy. Figury były powszechnie stosowane przy stali gładkiej, gdy była potrzebna dość duża długość zakotwienia pręta, to w celu oszczędności gdy pręt nie był już obliczeniowo potrzebny wyprowadzało się go za pomocą odgięcia (co tworzyło figurę) przykładowo z dolnej powierzchni płyty w górną powierzchnię. Przy stalach żebrowanych gdy długość zakotwienia jest już znacznie mniejsza figury projektuje i wykonuje się już rzadziej.
Obecnie nawet w belkach pręty odgina się już rzadziej niż kiedyś, a to z tego względu że takie odgięcia poprawiają nośność na ścinanie, a przy strzemionach ze stali żebrowanej (AIIIN, 34GS i inne) same strzemiączka wystarczą do przeniesienia ścinania.
Wracając do tematu, troszkę cienka ta płyta, przy takiej rozpiętości 10 cm to jednak mało. Całkiem to jakieś dziwne przy takich średnicach zbrojenia (na krzyż) i otulinie dolnej pewnie jakoś 2,5 cm to ten górny pręt leży prawie w połowie grubości płyty, jakby nie patrzeć to dużej pracy on tam nie ma, a jeśli jest jednak silnie wytężony to beton na płycie już ledwo pewnie zipie.
Powinien to obejrzeć i sprawdzić jakiś inżynier konstruktor, a jeśli wyjdzie mu że nośność jest ok, to duże ugięcie może być spowodowane zbyt szybkim rozszalowaniem stropu i/lub nie najlepszymi warunkami dla dojrzewania betonu (zimno i sucho).
Obecnie nawet w belkach pręty odgina się już rzadziej niż kiedyś, a to z tego względu że takie odgięcia poprawiają nośność na ścinanie, a przy strzemionach ze stali żebrowanej (AIIIN, 34GS i inne) same strzemiączka wystarczą do przeniesienia ścinania.
Wracając do tematu, troszkę cienka ta płyta, przy takiej rozpiętości 10 cm to jednak mało. Całkiem to jakieś dziwne przy takich średnicach zbrojenia (na krzyż) i otulinie dolnej pewnie jakoś 2,5 cm to ten górny pręt leży prawie w połowie grubości płyty, jakby nie patrzeć to dużej pracy on tam nie ma, a jeśli jest jednak silnie wytężony to beton na płycie już ledwo pewnie zipie.
Powinien to obejrzeć i sprawdzić jakiś inżynier konstruktor, a jeśli wyjdzie mu że nośność jest ok, to duże ugięcie może być spowodowane zbyt szybkim rozszalowaniem stropu i/lub nie najlepszymi warunkami dla dojrzewania betonu (zimno i sucho).
Re: czy strop posiada dostateczną wytrzymałosc
3,5 i 4 cm to bardzo dużo, ja mam rozstaw 7,2x9,5m płyty żerańskie 25cm i po zdjęciu żołnierzy ugiął mi się o 23mm, a mierzyłem kilka razy w kilku zaznaczonych miejscach laserem.
Też mam troje dzieci i wiem jak to jest ważne. Jedyne wyjście z takiej sytuacji jakie mi do głowy przychodzi to wybudować w dogodnym i odpowiednim miejscu filar z ładnej cegły co przejmie strop na siebie.
Też mam troje dzieci i wiem jak to jest ważne. Jedyne wyjście z takiej sytuacji jakie mi do głowy przychodzi to wybudować w dogodnym i odpowiednim miejscu filar z ładnej cegły co przejmie strop na siebie.