ackerman a komin
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
ackerman a komin
Witam! Chcialabym zasiegnac porady specjalistow- w jaki sposob rozplanowac strop Ackermana (bez obaw, nie zabieram sie za projektowanie, pytanie jest czysto teoretyczne) w okolicy komina? Jezeli zastosowac wymian, to w jakiej odleglosci od scianek komina i na ilu belkach podparty? A co jesli zebro trafia na komin, ktory jest odrobine wysuniety ze sciany, ok 10 cm (zebra rownolegle do scian komina)? Serdecznie dziekuje za jakakolwiek pomoc, pozdrawaim 
-
Bduda
Re: ackerman a komin
Faktycznie pytanie jest czysto teoretyczne, gdyż obecnie strop Akermana jest dość rzadko wykonywany (jeśli w ogóle?). Wymaga pełnego lub ażurowego (pod belkami) deskowania, przygotowania zbrojenia, ma mały rozstaw między żebrami (31cm), jest prawie tak pracochłonny jak strop monlityczny, a ma większa wysokość konstrukcyjną (21 - 26cm) i nie ma takiej swobody kształtowania. Lepiej wykonać jakiś inny gęstożebrowiec na belkach prefabrykowanych, lub monolit.
A teraz powrót do tematu i odpowiedź na pytania
:
Wymian najbliżej komina jak się da, bo jakoś sobie nie wyobrażam dziury pomięcy kominem a wymianem. Wymian opiera się na dwóch najbliższych belkach, a nośność tych belek odpowiednio zwiększa się stosując żebro "poszerzone" (taki podciąg ukryty w grubości stropu).
Druga sytuacja raczej nie ma prawa się zdarzyć, projekty wykonuję się tak by jej uniknąć (puścić żebro obok komina). Jeśli jednak się zdarzy w trakcie budowy, bo się budowlańcom w jakiś sposób wymiary pomyliły i trzeba improwizować to po obu stronach komina wymiany oparte po jednej stronie na ścianie, a z drugiej na najbliższym żebrze.
A teraz powrót do tematu i odpowiedź na pytania
Wymian najbliżej komina jak się da, bo jakoś sobie nie wyobrażam dziury pomięcy kominem a wymianem. Wymian opiera się na dwóch najbliższych belkach, a nośność tych belek odpowiednio zwiększa się stosując żebro "poszerzone" (taki podciąg ukryty w grubości stropu).
Druga sytuacja raczej nie ma prawa się zdarzyć, projekty wykonuję się tak by jej uniknąć (puścić żebro obok komina). Jeśli jednak się zdarzy w trakcie budowy, bo się budowlańcom w jakiś sposób wymiary pomyliły i trzeba improwizować to po obu stronach komina wymiany oparte po jednej stronie na ścianie, a z drugiej na najbliższym żebrze.
