Znaleziono 32 wyniki
- 02 paź 2016, 16:56
- Forum: Docieplanie budynków
- Temat: Ocieplenie domu z kamienia
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 25350
Re: Ocieplenie domu z kamienia
Jeżeli ściana fundamentowa nie posiada izolacji poziomej, to w większości przypadków izolacja termiczna styropianem nie powinna być brana pod uwagę. Styropian posiada wysoki opór dyfuzyjny i wilgoć podciągana kapilarnie przez ścianę fundamentową będzie mogła odparowywać już tylko do środka ...
- 25 wrz 2016, 8:54
- Forum: Docieplanie budynków
- Temat: Wykusz nad salonem
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 1192
Re: Wykusz nad salonem
Problem się pojawi, jeżeli fachowcy nie połączyli izolacji termicznej stropu nad wykuszem z izolacją termiczną ścian zewnętrznych. Obie izolacje muszą się ze sobą stykać (nie mogą być przerwane), aby nie powstał mostek termiczny.
Obecna grubość izolacji termicznej na stropie wykusza nie spełnia ...
Obecna grubość izolacji termicznej na stropie wykusza nie spełnia ...
- 25 wrz 2016, 8:50
- Forum: Hydroizolacje
- Temat: Odnowa i zabezpieczenie, balkonu i tarasu
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 3722
Re: Odnowa i zabezpieczenie, balkonu i tarasu
Na "dzień dobry" widzę dwa błędy:
1. Brak dylatacji pośrednich dla warstw tarasu.
2. Wprowadzenie folii w płynie na tarasie.
1. Brak dylatacji pośrednich dla warstw tarasu.
2. Wprowadzenie folii w płynie na tarasie.
- 25 wrz 2016, 8:45
- Forum: Izolacje termiczne i akustyczne
- Temat: Wygłuszenie pokoju od dźwięków z mieszkania
- Odpowiedzi: 3
- Odsłony: 1424
Re: Wygłuszenie pokoju od dźwięków z mieszkania
Temat jest złożony i wymaga dokonania oceny na miejscu.
Przegrody stanowiące obudowę pomieszczenia mogą mieć nie wystarczającą zdolność do tłumienia dźwięków oraz połączenie tych przegród z innym przegrodami mogą stanowić mostki akustyczne.
Z czego wykonane są wszystkie przegrody pomieszczenia?
W ...
Przegrody stanowiące obudowę pomieszczenia mogą mieć nie wystarczającą zdolność do tłumienia dźwięków oraz połączenie tych przegród z innym przegrodami mogą stanowić mostki akustyczne.
Z czego wykonane są wszystkie przegrody pomieszczenia?
W ...
- 25 wrz 2016, 8:39
- Forum: Ocieplenie skalną wełną mineralną
- Temat: Szybka odpowiedź odn. szerokości wełny
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 11920
Re: Szybka odpowiedź odn. szerokości wełny
Na zdjęciu zauważyłem, że wbudowana folia dachowa jest folią niskoparoprzepuszczalną.
W takim przypadku pomiędzy folią dachową a wełną mineralną należy wprowadzić wentylowaną pustkę powietrzną o grubości 30 mm.
Pustka powietrzna musi mieć połączenie z powietrzem atmosferycznym - w okapie pod rynną ...
W takim przypadku pomiędzy folią dachową a wełną mineralną należy wprowadzić wentylowaną pustkę powietrzną o grubości 30 mm.
Pustka powietrzna musi mieć połączenie z powietrzem atmosferycznym - w okapie pod rynną ...
- 25 wrz 2016, 8:31
- Forum: Ściany
- Temat: Pęknięcia ścian
- Odpowiedzi: 3
- Odsłony: 493
Re: Pęknięcia ścian
Proszę przesłać zdjęcia budynku z widocznymi zarysowaniami.
- 25 wrz 2016, 8:28
- Forum: Stropy
- Temat: Czy dawać folie przy ocieplaniu stropu ???
- Odpowiedzi: 14
- Odsłony: 54554
Re: Czy dawać folie przy ocieplaniu stropu ???
Zasad jest bardzo prosta. Folię (paroizolację) układamy od strony pomieszczenia, w którym panuje większe ciśnienie pary wodnej.
Ciśnienie pary wodnej jest tym wyższe im wyższa jest temperatura i wilgotność względna powietrza.
W Twoim przypadku (pomieszczenie pod stropem ogrzewane, pomieszczenie nad ...
Ciśnienie pary wodnej jest tym wyższe im wyższa jest temperatura i wilgotność względna powietrza.
W Twoim przypadku (pomieszczenie pod stropem ogrzewane, pomieszczenie nad ...
- 25 wrz 2016, 8:09
- Forum: Więźba dachowa
- Temat: Oparcie płatwi na ścianach szczytowych
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 5410
Re: Oparcie płatwi na ścianach szczytowych
Wystarczy, że górna krawędź szalunku wieńca pod płatwiami będzie wyżej o 15-20 mm niż dolna krawędź płatwi.
Bez zagęszczania mieszanki betonowej się nie obejdzie.
Bez zagęszczania mieszanki betonowej się nie obejdzie.
- 25 wrz 2016, 8:04
- Forum: Więźba dachowa
- Temat: krokwie się ugięły
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 8292
Re: krokwie się ugięły
Jakie wymiary (szerokość i wysokość) przekroju zastosowano dla krokwi, jętek i płatwi?
Czy wymiary są zgodne z projektem budowlanym?
Czy układ więźby zgodny jest z projektem budowlanym.
Podeślij parę zdjęć.
Czy wymiary są zgodne z projektem budowlanym?
Czy układ więźby zgodny jest z projektem budowlanym.
Podeślij parę zdjęć.
- 25 wrz 2016, 7:57
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Malowanie elewacji po ociepleniu ścian
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 15705
Re: Malowanie elewacji po ociepleniu ścian
Warstwa kleju z siatką musi zostać zatarta na "gładko". W żadnym miejscu siatka nie może być widoczna. Niewidoczne muszą być również zakłady siatki.
Do pomalowania warto zastosować farbę silikonową z dodatkiem piasku kwarcowego.
Malowanie ścian powtarzać co 5-8 lat w zależności od warunków na jakie ...
Do pomalowania warto zastosować farbę silikonową z dodatkiem piasku kwarcowego.
Malowanie ścian powtarzać co 5-8 lat w zależności od warunków na jakie ...
- 26 lip 2015, 10:05
- Forum: Okna dachowe
- Temat: Okno dachowe pozwolenie
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 10710
Re: Okno dachowe pozwolenie
Należy dokonać zgłoszenia.
W przypadku kiedy światło między krokwiami jest mniejsze niż szerokość okna dachowego, to do zgłoszenia trzeba będzie dołączyć projekt budowlany z uwagi na ingerencję w konstrukcję więźby dachowej (rozcięcie krokwi, montaż wymianów).
Nie w każdym przypadku będzie można ...
W przypadku kiedy światło między krokwiami jest mniejsze niż szerokość okna dachowego, to do zgłoszenia trzeba będzie dołączyć projekt budowlany z uwagi na ingerencję w konstrukcję więźby dachowej (rozcięcie krokwi, montaż wymianów).
Nie w każdym przypadku będzie można ...
- 20 lip 2015, 13:41
- Forum: Błędy budowlane
- Temat: Ocieplenie dachu, jak poprawić?
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 5216
Re: Ocieplenie dachu, jak poprawić?
Zapewnić wentylację przestrzeni pomiędzy folią dachową a pokryciem. Musi być zapewniony wlot powietrza w strefie okapu i wylot powietrza w strefie kalenicy.
Wełnę mineralną należy ułożyć w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa pomiędzy krokwiami, druga warstwa przed krokwiami od strony pomieszczenia ...
Wełnę mineralną należy ułożyć w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa pomiędzy krokwiami, druga warstwa przed krokwiami od strony pomieszczenia ...
- 20 lip 2015, 13:35
- Forum: Izolacje techniczne
- Temat: Taras na pomieszczeniem ogrzewanym, raz jeszcze
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 4920
Re: Taras na pomieszczeniem ogrzewanym, raz jeszcze
Taki sposób wykonania tarasu w strefie okapu nie jest prawidłowy.
Izolacja termiczna tarasy i ścian zewnętrznych musi być ze sobą połączona.
Ciągłość izolacji termicznej zapewni brak rozwoju grzybów pleśniowych wewnątrz pomieszczenia na połączeniu ściany i stropu.
Izolacja termiczna tarasy i ścian zewnętrznych musi być ze sobą połączona.
Ciągłość izolacji termicznej zapewni brak rozwoju grzybów pleśniowych wewnątrz pomieszczenia na połączeniu ściany i stropu.
- 18 lip 2015, 21:43
- Forum: Ściany
- Temat: Pustaki kontra bloczki betonowe - pytanie
- Odpowiedzi: 16
- Odsłony: 10343
Re: Pustaki kontra bloczki betonowe - pytanie
Chcesz robić izolację od gruntu z Porothermu T? Przecież to jest Mercedes wśród pustaków ceramicznych :D Pomijając już, że taki pomysł jest niezgodny z przeznaczeniem tego pustaka, to będzie po prostu nieskuteczny, bo może doprowadzić do zawilgocenia wełny w pustaku. Od izolacji od gruntu jest ...
- 18 lip 2015, 21:17
- Forum: Więźba dachowa
- Temat: Wrąb i czop - głębokość i długość
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 5947
Re: Wrąb i czop - głębokość i długość
Wysokości czopów będą właściwe.
Stosowanie dodatków łączników (chociażby kołki z drewna liściastego) jest konieczne.
Stosowanie dodatków łączników (chociażby kołki z drewna liściastego) jest konieczne.