Znaleziono 7 wyników

autor: darek_444
24 lut 2015, 22:14
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 686912

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC



Mógłby być wyżej tak 17-20cm nad palnikiem
W popielniku mega koksu nie widać, widać brązowawe spieki, jak po skruszeniu w rękach nie ma w nich niespalonego węgla, to nie ma tragedii. Możesz dmuchnąć ze 2biegi mocniej albo w menu kodowym 99 dać dłuższe przedłużenie nadmuchu po podaniu np.12sekund ...
autor: darek_444
25 sty 2015, 22:31
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 686912

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Witam!
Proszę o opinie i pomoc bo nie wiem czy tak to powinno wyglądac

http://static.urzadzone.pl/gallery/8775/0_a0426219dab924adccb23987bf3ac94bf23a2b64.jpg

http://static.urzadzone.pl/gallery/8775/0_e785929d40f8362678e90380d9f04024896d2db7.jpg

http://static.urzadzone.pl/gallery/8775/0 ...
autor: darek_444
24 lis 2014, 22:54
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 686912

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Widziałem 4 otwory i zakleiłem dwa skrajne zaraz na początku przygody z tym palnikiem. Czy zaklejenie tej trzeciej jest takie istotne? Co jest powodem że od strony drzwiczek spala się w miarę przyzwoicie,a w głębi kotła mam spieki? Zasobnik mam po lewej stronie. Dmuchawę miałem już w jednym i w ...
autor: darek_444
22 lis 2014, 10:16
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 686912

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC



Z tym nierównomiernie rozłożonym żarem mam to samo i też mnie to trochę irytuje.

Witam!
W sprawie tematu ekoenergi i problemów z nią. Czy ktoś ma tym forum ma pomysł jak poprawić dystrybucje powietrza w dyszy palnika? Może jakieś otwory zakleić? Będę wdzięczny za pomysły.
W poniedziałek muszę ...
autor: darek_444
03 lis 2014, 21:19
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 686912

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Kolego tak na szybko.
W kodzie 99 wybierz zatem typ dmuchawy pod RV-14,RV-18, tam jest 70/30 co odpowiada charakterystyce WPa07

Ja bym jednak ster do serwisu posłał, sa opcje i maja działać.

Na resztę wypowiedzi trochę dzisiaj czasu nie mam, zaraz mam pilny wyjazd i wracam dopiero w poniedziałek ...
autor: darek_444
30 paź 2014, 21:48
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 686912

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Witam!
Dziękuje za zainteresowanie.
Śledząc to forum oraz czekając na podpowiedzi wymyśliłem coś takiego:
100% 32 s 48 bieg
1% 3 min 30 s 6 bieg
podtrzymanie
czas przedmuchu 10s
przerwa 35min
krotność podawania 1
dmuchawę mam ustawiona w kodzie 99 jako jedną z opcji hornet 102
1 bieg 25%
49 bieg 40 ...
autor: darek_444
25 paź 2014, 8:54
Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Odpowiedzi: 1283
Odsłony: 686912

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Jak masz szczelny palnik, nie jest to rynna, tłok....
tylko jakaś klasyczna fajka, obrotówka pancerpola, obrotówka ardeo, poprawiona ekoenergia (nie fabrycznie napowietrzona)... to przy dobrych nastawach wyjściowych obskoczyć można cały sezon przy podobnym paliwie, tj. 24-26MJ np.

np. robisz do ...

Wyszukiwanie zaawansowane