Znaleziono 17 wyników
- 15 gru 2015, 13:26
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Wyburzanie ścian - pytanie
- Odpowiedzi: 18
- Odsłony: 3458
Re: Wyburzanie ścian - pytanie
Może usztywniać inną ścianę. I na to trzeba zwrócić uwagę.
- 05 sie 2014, 23:23
- Forum: Zrób to sam - rozwiązania własne
- Temat: Dylemat ze stropem
- Odpowiedzi: 41
- Odsłony: 26945
Re: Dylemat ze stropem
Strop ceglany bardzo niewiele zwiększy opór cieplny. A to będzie łukowy strop czy taki zwykły zbrojony bednarką ? Radzę przeprowadzić chociaż najprostsze obliczenia, może się coś zmieniło od czasu budowy (i doszukać się powodu nie dokończenia prac) ? A najlepiej przedstawić jakieś rysunki z ...
- 04 sie 2014, 23:05
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Jaki fundament
- Odpowiedzi: 26
- Odsłony: 13368
Re: Jaki fundament
No może z tym troszkę przesadziłem, odsadzka powinna być przynajmniej 5 cm z każdej strony, oczywiście przy układaniu bloczków na płask (25 cm), zatem ława 35 cm powinna mieć.
Przypuszczam, że nikt za porady na forum nie bierze odpowiedzialności, nawet gdy poda swoje dane i jest nie wiadomo jakim ...
Przypuszczam, że nikt za porady na forum nie bierze odpowiedzialności, nawet gdy poda swoje dane i jest nie wiadomo jakim ...
- 04 sie 2014, 19:58
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Jaki fundament
- Odpowiedzi: 26
- Odsłony: 13368
Re: Jaki fundament
Jeszcze dość istotna informacja, aby zastosować hydroizolacje poziomą pomiędzy bloczkami fundamentowymi a ścianą na wysokości ok. 30 cm nad gruntem, aby ściana nie byłą wilgotna cały czas.
- 04 sie 2014, 18:38
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Jaki fundament
- Odpowiedzi: 26
- Odsłony: 13368
Re: Jaki fundament
Kopiemy na głębokość przemarzania gruntu - 0.7 do 1.4 m zależnie od lokalizacji. Szerokość nie musi być duża (niewielkie obciążenie), trochę szerszy niż bloczki fundamentowe.
Zdejmujemy humus, potem robimy wykop z odpowiednimi skarpami
Chudy beton do dna wykopu (ok 5 cm) jako szalunek stosuje się ...
Zdejmujemy humus, potem robimy wykop z odpowiednimi skarpami
Chudy beton do dna wykopu (ok 5 cm) jako szalunek stosuje się ...
- 07 lip 2014, 16:05
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Budowa chodnika, utrudniony zjazd
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 2307
Re: Budowa chodnika, utrudniony zjazd
A może dobrym rozwiązaniem byłoby zrobić fragmenty przy wjeździe i wyjeździe z pochylenia o mniejszym spadku, nawet kosztem zwiększenia spadku. I wówczas to mogłoby rozwiązać problem zahaczania podwozia samochodu o bruk. Tylko aby to zrobić trzeba najlepiej pomierzyć spadki i przeliczyć .
- 30 cze 2014, 6:29
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: jak wzmocnić podciętą ścianę działową
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 5289
Re: jak wzmocnić podciętą ścianę działową
Wydaje mi się, że można to jakoś zrobić. Włożyć we wszystkie pustaki kliny drewniane. Wykuć pierwsze dwa. Wmurować nowy pustak. Najłatwiej jakąś zaprawą ekspansywną, może unikniemy rys. Po paru cegłach przychodzimy na drugą stronę.robimy to samo. Nastepnie przerwa taka aby zaprawa uzyskała minimalną ...
- 29 cze 2014, 20:05
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: jak wzmocnić podciętą ścianę działową
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 5289
Re: jak wzmocnić podciętą ścianę działową
KTH czegoś nie mogę sobie wyobrazić ? Czemu nie można wymienić po jednej cegle. W sensie wykuć zniszczoną wmurować nową itd. ?
- 29 cze 2014, 19:05
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: jak wzmocnić podciętą ścianę działową
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 5289
Re: jak wzmocnić podciętą ścianę działową
Wymienić zniszczone pustaki ?
- 29 cze 2014, 14:05
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: wylewka samopoziomująca
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 11631
Re: wylewka samopoziomująca
Gdyby robić, to trzeba dać przynajmniej 3.5 cm cementową wylewkę zbrojoną i wówczas powinno dobrze pracować. Bardzo dobrym rozwiązaniem byłby tutaj fibrobeton.
Dobrze byłoby również przeliczyć belki stropowe czy są wstanie po dociążeniu bez problemu przenieść obciążenia technologiczne i czy SGU ...
Dobrze byłoby również przeliczyć belki stropowe czy są wstanie po dociążeniu bez problemu przenieść obciążenia technologiczne i czy SGU ...
- 22 cze 2014, 14:24
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Dziura w ścianie
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 3659
Re: Dziura w ścianie
Jeśli tylko dziurę w murze ceglanym odbudować. To bardzo prosto to się realizuje. Po prostu usunąć,wybić co drugą połówkę cegły i zamurować tak aby cegły się zazębiały (cała ma wejść w dziurę z połowy). Pamiętać o dobrej zaprawie, czyli nie za mocna ani nie za słaba. Najlepiej cementowo- wapienna w ...
- 31 maja 2014, 23:42
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: problem ze starym domem .. kamienne fundamenty ściany etc...
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 5473
Re: problem ze starym domem .. kamienne fundamenty ściany et
No tak oczywiści. Na początku sporządza się ekspertyzę i inwentaryzację obiektu budowlanego i przekazuje uprawnionemu inżynierowi, który sporządza projekt przebudowy. Myślałem, że autor tematu chce przeprowadzić remont samowolnie, stąd takie porady.
Ale racja, żeby coś mówić trzeba dysponować ...
Ale racja, żeby coś mówić trzeba dysponować ...
- 30 maja 2014, 22:32
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: problem ze starym domem .. kamienne fundamenty ściany etc...
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 5473
Re: problem ze starym domem .. kamienne fundamenty ściany et
Na początku radzę, nie odkopywać fundamentów na całości bo to grozi katastrofą budowlaną (przypuszczam że te fundamenty są w podobnym stanie co budynek). Co najwyżej etapami co metr, ale i tak bym się bał :) Jeśli budynek nie podpiwniczony to drenaż nie ma sensu.
Pustaki się normalnie układa obok ...
Pustaki się normalnie układa obok ...
- 30 maja 2014, 22:11
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: płyty kanałowe - problem
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 2742
Re: płyty kanałowe - problem
Zmienił się schemat statyczny pracy belki, jeśli środkowa podpora była wyższa. W środku pojawił się moment przeciwny niż powinien. No i na górze rozciąganie na dole ściskanie. Beton słabo przenosi rozciąganie. Bo rozumiem że na górze się te rysy pojawiły i jest w prostopadle do długości płyty?
No i ...
No i ...
- 30 maja 2014, 21:26
- Forum: Stropy
- Temat: Drewniany strop - wzmocnienie
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 232
Re: Drewniany strop - wzmocnienie
Można też wzmocnić belki drewniane na zapas, pomijając to czy wystarczą czy nie.