Znaleziono 6 wyników

autor: Adamo85
07 paź 2013, 22:38
Forum: Instalacje wodne
Temat: Problem z ciśnieniem wody na górnym piętrze.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 19508

Re: Problem z ciśnieniem wody na górnym piętrze.

I problem rozwiązany. Najprawdopodobniej winien był zawór regulujący powrót z bojlera do pieca.
autor: Adamo85
07 paź 2013, 22:12
Forum: Instalacje wodne
Temat: Problem z ciśnieniem wody na górnym piętrze.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 19508

Re: Problem z ciśnieniem wody na górnym piętrze.

Oj tak. Doszła już do mnie wiadomość, że rury mogą być zapchane kamieniem i trzeba liczyć się w przyszłości z wymianą instalacji (szczególnie biorąc pod uwagę wymianę rur przed gruntownym remontem łazienki). Te rury co wystają w łazience ze ściany prowadzące do bojlera są na 1/2 cala natomiast za ...
autor: Adamo85
07 paź 2013, 21:46
Forum: Instalacje wodne
Temat: Problem z obniżającym się ciśnieniem ciepłej wody - prysznic
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 7368

Re: Problem z obniżającym się ciśnieniem ciepłej wody - prys

Nie wiem na 100% ale wydaje mi się, że w Twoim przypadku trzeba zaglądnąć do sitka, które jest przy początku baterii. Gdy ją wykręcisz prawdopodobnie będziesz musiał sitko wyczyścić bo się zapchało brudem. Powodzenia.
autor: Adamo85
26 wrz 2013, 9:45
Forum: Instalacje wodne
Temat: Problem z ciśnieniem wody na górnym piętrze.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 19508

Re: Problem z ciśnieniem wody na górnym piętrze.

Grzegorz według tego co napisałeś to owszem wymieniliśmy otwór rewizyjny, na którym był założony regulator ciśnienia, ale nawet pomimo tego nie ma jakiś skoków czy coś tylko podczas pompowania wody manometr normalnie się zachowuje, tylko później po zakończeniu pracy pompy ciśnienie jakby się ...
autor: Adamo85
24 wrz 2013, 8:48
Forum: Instalacje wodne
Temat: Problem z ciśnieniem wody na górnym piętrze.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 19508

Re: Problem z ciśnieniem wody na górnym piętrze.

Dodam jeszcze, że w hydroforze jest poduszka powietrzna 2 atmosfery i w sumie nie wykonywałem przedmuchów instalacji ponieważ do końca nie wiem jak je wykonać. Czy lepiej zamknąć dopływ na zaworze za hydroforem i napchać tak z 5 atmosfer powietrza zakręcając przy tym na kolejnym zaworze dopływ do ...
autor: Adamo85
23 wrz 2013, 21:51
Forum: Instalacje wodne
Temat: Problem z ciśnieniem wody na górnym piętrze.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 19508

Problem z ciśnieniem wody na górnym piętrze.

Drodzy użytkownicy bardzo proszę Was o pomoc w gnębiącej mnie już od paru tygodni sprawie dotyczącej instalacji wodnej w moim domu.
Wiem, że pojawiały się już podobne tematy na forum ale uwierzcie mi sprawdzałem i poprawiałem co się da lecz dalej mam problemy, a niestety jeśli chodzi o wezwanie ...

Wyszukiwanie zaawansowane