Znaleziono 16 wyników

autor: Grzegorz79
13 lut 2016, 10:42
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Panie Tomaszu czyli 5 przewodów po 68 mm? Jeszcze jedno pytanie. Do salonu są dwa nawiewy. Połączyć je w jeden anemostat czy rozdzielić na dwa osobne?
autor: Grzegorz79
12 lut 2016, 12:40
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

68 mm miało być? Czy 6 nawiewów?
autor: Grzegorz79
12 lut 2016, 11:42
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Czyli jak dobrze obliczyłem:
5 kanałów
Średnica reku 160
Czyli na 5 kanałów nawiewnych przewód 72 mm.
Czy to się zgadza?
autor: Grzegorz79
12 lut 2016, 9:48
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Świetnie, odezwę się do Pana na priv jak wszystko wymierzę.
Jeśli chodzi jeszcze o kanały. W Onyxe kanały wylotowe miały średnicę 125 mm w airpack są 160 mm. Nie wpłynie to na średnicę kanałów nawiewnych?
autor: Grzegorz79
12 lut 2016, 8:35
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Centrala wydaje się być ok. Jak z jej głośnością?
Jeśli chodzi o zamieszkanie to okolice Zgorzelca. Rozumiem że posiada Pan takie kanały?
Czy skrzynki rozdzielcze i inne elementy też?
autor: Grzegorz79
12 lut 2016, 8:06
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

W okolicy ciężko o dobrą firmę, a do Warszawy mam spory kawałek około 600 km.
Kanały będą na strychu, ponieważ reszta jest już po remoncie i brak możliwości poprowadzenia kanałów. Planuję w suficie zrobić tylko otwory na anemostaty, a kanały przeciągnąć strychem.
Ogrzewanie jest obecnie centralne (w ...
autor: Grzegorz79
12 lut 2016, 7:25
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Planuję wydać około 7 tys. z kanałami.
Wiem że przewody mają być izolowane, ale ciężko o przewody 63 mm izolowane na naszym rynku.
Zamierzam, kanały smart lub per-flex puścić w izolowanym stropie lub sam je zaizolować.
W takim razie jaki rekuperator polecacie?
autor: Grzegorz79
11 lut 2016, 11:42
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Witam. Zamierzam zrobić rekuperację w swoim mieszkaniu. Proszę o ocenę.
Mieszkanie 100 m. Ocieplenie elewacji słabe. W przyszłości będzie docieplone (Zależy mi bardziej na wymianie powietrza niż na oszczędzaniu ogrzewania). Przewody będą prowadzone strychem.
Sypialnia
Salon
Pokój dziecięcy
Kuchnia ...
autor: Grzegorz79
06 maja 2013, 12:06
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

jak dobrze obliczyłem to 5 x 53
autor: Grzegorz79
18 kwie 2013, 13:50
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Chodzi o centralę brookvent aircycle 1.1.
Czylifi 125.
wychodzi 120 / 4 nawiew = 30
Czyli fi kanałów nawiewnych 67
Mała pomyłka w poprzednim poście.
Nie wiem co z tymi wywiewami. Czy fi 80 x 2 wystarczy?
autor: Grzegorz79
18 kwie 2013, 11:27
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Taki mam zamiar. Przewody izolowane. Czy rozmieszczenia anemostatów będzie odpowiednie? średnica i ilość?
autor: Grzegorz79
18 kwie 2013, 11:15
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Po przeglądnięciu projektu wprowadziłem parę zmian. Proszę o opinię.
Salon - 2 x nawiew 63 mm
Sypialnia- 1 x 63 mm
Pokój - 1 x 63 mm
Łazienka - 1 x 80 mm
Kuchnia - 1 x 80 mm
Przewody połączone do rozdzielaczy. Rury elastyczne (jeszcze nie wybrałem producenta).
Wyrzutnia na dachu. Czerpnia ściana ...
autor: Grzegorz79
17 kwie 2013, 8:42
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Już się pogubiłem z tymi obliczeniami.
Panie Tomaszu jaką średnicę posiada rekuperator Brookvent aircycle 1.1/1.2?
Z tego co widzę w DTR to:
Wywiew zużytego powietrza z pomieszczeń fi 125
Nawiew świeżego,ogrzanego powietrza do pomieszczeń fi 98 ?
Wyrzut zużytego powietrza na zewnątrz fi 98.
Czerpnia ...
autor: Grzegorz79
16 kwie 2013, 13:16
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

W sumie to bardziej korytarzyk niż hol, który łączy się z wiatrołapem (oddzielony drzwiami).
Jeśli chodzi o kanały, to taką ofertę dostałem z firmy brookvent. Opis tych kanałów podałem wyżej (opis z cennika).Kanały nie będą w wylewce.


http://static.urzadzone.pl/gallery/6204/0 ...
autor: Grzegorz79
16 kwie 2013, 12:57
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4519
Odsłony: 2050558

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Jeśli chodzi o nawiew:
1 x sypialnia
2 x salon
1 x salon/hol
1x pokój
wyciągi
1 x kuchnia
1 x łazienka
1 x hol
Czy kanały o podanej średnicy będą odpowiednie?
Kanały chcę zastosować takie jak na zdjęciu:
Obrazek

Wyszukiwanie zaawansowane