Znaleziono 12 wyników
- 22 kwie 2013, 12:20
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Pęknięty fundament
- Odpowiedzi: 10
- Odsłony: 7671
Re: Pęknięty fundament
Na pierwszy rzut oka nie jest źle, przydało by się zdjęcie całego naroznika
- 18 kwie 2013, 18:32
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Przebudowa i rozbiórka starego domu.
- Odpowiedzi: 3
- Odsłony: 3943
Re: Przebudowa i rozbiórka starego domu.
Najlepiej żeby sprawdził to projektant-konstruktor. Może belki nie wymagają wzmocnienia lub wręcz przeciwni są chore od grzybów i pleśni. Generalnie belki wzmacnia się przez nabijanie desek lub ich wymianę, ewentualnie profilami stalowymi.
- 13 kwie 2013, 13:19
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Pęknięty fundament
- Odpowiedzi: 10
- Odsłony: 7671
Re: Pęknięty fundament
Może jakieś zdjęcie, skąd pewność że pękł fundament?
- 03 kwie 2013, 8:20
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 9899
Re: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce
^^przedmówca pięknie rozwinął temat 8)
Nie zgodzę się jedynie z tą wełną. To przecież komin wentylacyjny, nie ma co szaleć z niepalnością, tam powietrze o temperaturze pokojowej będzie. Dodatkowo będę podkreślał, że nawet najwyższy i najlepszy komin nie zadziała jak nie będzie nawiewu. Zatem jeśli ...
Nie zgodzę się jedynie z tą wełną. To przecież komin wentylacyjny, nie ma co szaleć z niepalnością, tam powietrze o temperaturze pokojowej będzie. Dodatkowo będę podkreślał, że nawet najwyższy i najlepszy komin nie zadziała jak nie będzie nawiewu. Zatem jeśli ...
- 02 kwie 2013, 17:29
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 9899
Re: wentylacja kuchni pod nieogrzewanym stropem w parterówce
Pamiętaj też o tym żeby zapewnić odpowiedni nawiew do kuchni(kratka w drzwiach, nawietrzaki w oknach) bo bez tego najlepszy komin nie pomoże... A ta wilgoć w kuchni to jakoś się bardziej objawia-grzyb na ścianie? Budynek jest ocieplony?
- 01 kwie 2013, 13:06
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Instalacja podnośnika sufitowego na stropie typu akerman
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 15618
Re: Instalacja podnośnika sufitowego na stropie typu akerman
Jak już cytujesz to do końca. Napisałem że niewiele pomogą jeśli zostaną źle wykonane . Osoba która pyta w międzyczasie doprecyzowała jaki jest ciężar tego podnośnika, stąd moja opinia, że można zamocować się na kotwy chemiczne. Nie wiem czy wiesz jak wygląda strop Akermana, bo niestety jego budowa ...
- 31 mar 2013, 10:27
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Instalacja podnośnika sufitowego na stropie typu akerman
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 15618
Re: Instalacja podnośnika sufitowego na stropie typu akerman
^^Do czego te kotwy miałyby być wkręcone? Do pustaka ceramicznego? Podczas dokręcania i rozporu nic by z tego ceramicznego pustaka nie zostało...
Generalnie przy takich niedużych obciążeniach można pomyśleć o kołkach
http://kolkirozporowe.com.pl/kolki-uniwersalne-ax/
Jednak najbezpieczniejsze ...
Generalnie przy takich niedużych obciążeniach można pomyśleć o kołkach
http://kolkirozporowe.com.pl/kolki-uniwersalne-ax/
Jednak najbezpieczniejsze ...
- 30 mar 2013, 15:13
- Forum: Więźba dachowa
- Temat: Więźba dachowa - schemat statyczny
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 10539
Re: Więźba dachowa - schemat statyczny
W przypadku takiego dachu nie masz typowej więźby dachowej, ale kratownice drewniane. Zatem spytaj prowadzącego Twoje zajęcia czy masz taki dach liczyć. dodatkowo dodam, że kratownice te są układem przestrzennym więc bez dobrego programu statycznego się nie obejdzie.
- 30 mar 2013, 15:11
- Forum: Ściany elewacje fasady
- Temat: Płytki klinkierowe na komin
- Odpowiedzi: 24
- Odsłony: 41547
Re: Płytki klinkierowe na komin
Generalnie przed przyklejeniem płytki dobrze byłoby ocieplić ten komin. Zabezpieczy go to przed ewentualnym skropleniem gazów w kominie, ponadto ocieplenie o kilku centymetrowej grubości(najlepiej z płyt XPS) posłuży do wcięcia i zamocowania listwy kominowej.
Płytki najlepiej przykleić elastycznym ...
Płytki najlepiej przykleić elastycznym ...
- 30 mar 2013, 14:21
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Instalacja podnośnika sufitowego na stropie typu akerman
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 15618
Re: Instalacja podnośnika sufitowego na stropie typu akerman
Masz jakieś rysunki jak ma być zamocowany ten podnośnik?
Kotwy chemiczne niewiele pomogą jeśli nie zostaną dobrze zamocowane, a strop Akermana niezbyt dobrze się do tego typu mocowania nadaje. Żelbetowe żebra które mogą jedynie stanowić obszar zamocowania kotwy zostały by znacznie osłabione ...
Kotwy chemiczne niewiele pomogą jeśli nie zostaną dobrze zamocowane, a strop Akermana niezbyt dobrze się do tego typu mocowania nadaje. Żelbetowe żebra które mogą jedynie stanowić obszar zamocowania kotwy zostały by znacznie osłabione ...
- 13 mar 2013, 10:41
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Dom z kamienia polnego
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 9761
Re: Dom z kamienia polnego
Witam,
Kamień nie jest dobrym izolatorem, troszkę mało zdjęć żeby powiedzieć czy coś da się zrobić z tego budynku...
Kamień nie jest dobrym izolatorem, troszkę mało zdjęć żeby powiedzieć czy coś da się zrobić z tego budynku...
- 13 mar 2013, 10:38
- Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
- Temat: Zapadnięty strop
- Odpowiedzi: 12
- Odsłony: 21311
Re: Zapadnięty strop
Witam, Generalnie jedyną poradą powinno być skierowanie Pana do konstruktora, który dopiero po wizji lokalnej może określić czy strop nosi znamiona zbyt małej nośności. Jak Pan napisał strop jest prawdopodobnie żelbetowy, zatem za jego nośność odpowiadają pręty zbrojeniowe, których nie widać gołym ...