Nie szkodzi.
Teraz pozostaje mi to skompletować i zamontować. Jak się z tym uporam to obiecuje zdać relację.
Jeszcze mi został do rozpoznania temat PC (powietrzna do CWU), ale to już nie będę mieszał w tym wątku.
Pozdrawiam
Znaleziono 12 wyników
- 23 sty 2013, 20:40
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052292
- 22 sty 2013, 21:46
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052292
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Tak jak wcześniej pisałem:
Dom jednorodzinny z dwoma niezależnymi mieszkaniami, parter 85m2 i piętro w poddaszu 75m2.
i na tej podstawie Pan
Zdecydowanie wentylacja powinna dotyczyć mieszkania . Dwa mieszkania na jednym reku --- odradzam.
Więc zdecydowałem że wentylacja mechaniczna na poddaszu ...
Dom jednorodzinny z dwoma niezależnymi mieszkaniami, parter 85m2 i piętro w poddaszu 75m2.
i na tej podstawie Pan
Zdecydowanie wentylacja powinna dotyczyć mieszkania . Dwa mieszkania na jednym reku --- odradzam.
Więc zdecydowałem że wentylacja mechaniczna na poddaszu ...
- 22 sty 2013, 19:05
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052292
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Panowie bardzo dziękuje za rzeczowe spojrzenie na to co nabazgrałem.
Macie po plusie.
W kuchni masz zaplanowany nawiew? Czy niebieskie to wywiew? Ja bym w spiżarce nie dawał nadal ani jednego ani drugiego. U mnie tylko jedna ściana najkrótsza jest zewnętrzna i w spiżarko garderobie jest chłodno i ...
Macie po plusie.
W kuchni masz zaplanowany nawiew? Czy niebieskie to wywiew? Ja bym w spiżarce nie dawał nadal ani jednego ani drugiego. U mnie tylko jedna ściana najkrótsza jest zewnętrzna i w spiżarko garderobie jest chłodno i ...
- 21 sty 2013, 23:57
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052292
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To ja może znowu sprowadzę dyskusje do wentylacji mechanicznej.
Na podstawie waszych wypowiedzi w tym temacie rozplanowałem swoją wentylację.
Proszę o zerknięcie okiem i wypowiedz ewentualnie co można poprawić.
Centrala Kinetic B 250
Skrzynki rozdzielcze 125-->8x63(50)
Przewody do reku Termoflex ...
Na podstawie waszych wypowiedzi w tym temacie rozplanowałem swoją wentylację.
Proszę o zerknięcie okiem i wypowiedz ewentualnie co można poprawić.
Centrala Kinetic B 250
Skrzynki rozdzielcze 125-->8x63(50)
Przewody do reku Termoflex ...
- 19 sty 2013, 19:22
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052292
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
A co ma do tego okres grzewczy? Cwu tak samo używam zima i latem. Łączenie ogrzewania pomieszczeń i wody w jednym to zawsze jest błąd, czyli rozrzucanie energii.
Jak już wcześniej pisałem, mam stary dom w którym są dwa mieszkania z jednym ogrzewaniem centralnym. W czasie okresu grzewczego mam wodę ...
Jak już wcześniej pisałem, mam stary dom w którym są dwa mieszkania z jednym ogrzewaniem centralnym. W czasie okresu grzewczego mam wodę ...
- 19 sty 2013, 13:01
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052292
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Czyli nie można wykorzystać powietrza(ochłodzonego) prosto z pompy do kanału czerpni reku tylko trzeba robić osobną instalację do pomieszczeń?
Tak się dopytuje, bo myślę nad rozwiązaniem które w upały nie co schłodzi powietrze z wentylacji. Nie chcę żeby latem z anemostatów z 30stopni wiało ...
Tak się dopytuje, bo myślę nad rozwiązaniem które w upały nie co schłodzi powietrze z wentylacji. Nie chcę żeby latem z anemostatów z 30stopni wiało ...
- 18 sty 2013, 23:53
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052292
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To może przy dużych GWC stosować dodatkowy wentylator wspomagający standardowe recu??? Pan Bolesław, ma rację... logiczne jest stosowanie invertorowej lub na prąd stały pompy ciepła zamiast gwc........
Ok, tylko jak można połączyć PC z reku? Przecież reku pracuje na różnych wydajnościach a i ...
Ok, tylko jak można połączyć PC z reku? Przecież reku pracuje na różnych wydajnościach a i ...
- 17 sty 2013, 19:38
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052292
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To może przy dużych GWC stosować dodatkowy wentylator wspomagający standardowe recu???
- 16 sty 2013, 22:50
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052292
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Na stronie producenta w dtr-ce jest napisane:

Co do kinetica to spojrzałem na 400-setkę a 250-ka ma tak jak Pan podaje.

Co do kinetica to spojrzałem na 400-setkę a 250-ka ma tak jak Pan podaje.
- 16 sty 2013, 19:33
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052292
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Jeżeli jakiś producent zrobił centrale 250m3/h na kanałach 160 - to należy omijać z daleka - nie zna się na tym co robi. .
No to trochę central odpada... Minstral 250, Onyx sky 250, kinetic też ma więcej bo 150 przy 250m3/h.
Ogólnie nie widzę żeby jakiś producent miał przyłącza na 130mm..
Na ...
No to trochę central odpada... Minstral 250, Onyx sky 250, kinetic też ma więcej bo 150 przy 250m3/h.
Ogólnie nie widzę żeby jakiś producent miał przyłącza na 130mm..
Na ...
- 15 sty 2013, 22:00
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052292
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Zdecydowanie wentylacja powinna dotyczyć mieszkania . Dwa mieszkania na jednym reku --- odradzam.
Dziękuję za odpowiedz,
Nie ukrywam, że fakt ten nie ułatwia mi sprawy. Może Pan napisać dlaczego nie zaleca się łączenia wentylacji. Nie wiem czy to ma znaczenie ale jest jeden układ centralnego ...
Dziękuję za odpowiedz,
Nie ukrywam, że fakt ten nie ułatwia mi sprawy. Może Pan napisać dlaczego nie zaleca się łączenia wentylacji. Nie wiem czy to ma znaczenie ale jest jeden układ centralnego ...
- 15 sty 2013, 19:23
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2052292
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam,
Przymierzam się do rozbudowy poddasza w domu jednorodzinnym. Jest to dobry moment aby zainstalować wentylację mechaniczną. Po rozpoznaniu tematu, nasuwa się w moim przypadku kilka pytań.
Dom jednorodzinny z dwoma niezależnymi mieszkaniami, parter 85m2 i piętro w poddaszu 75m2.
Czy można to ...
Przymierzam się do rozbudowy poddasza w domu jednorodzinnym. Jest to dobry moment aby zainstalować wentylację mechaniczną. Po rozpoznaniu tematu, nasuwa się w moim przypadku kilka pytań.
Dom jednorodzinny z dwoma niezależnymi mieszkaniami, parter 85m2 i piętro w poddaszu 75m2.
Czy można to ...