Moim zdaniem 17kw wystarczy. W sezonie jak osiągniesz średnią 5-7kw będzie dobrze.
Na moim przykładzie powiem Ci ze mam 12kw Premium i domek ok 150mkw (4osoby) w temp zewnętrznej ok -10, -15 wychodziło spalanie ok 6,5-7kw, w temperaturach ok 0-5 na zewnątrz wychodzi ok 3-3,5kw (spalanie na ...
Znaleziono 30 wyników
- 16 lut 2016, 9:26
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
- Odpowiedzi: 1798
- Odsłony: 1424347
- 04 sty 2016, 10:59
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Hałas w kotłowni na ekogroszek
- Odpowiedzi: 24
- Odsłony: 48528
Re: Hałas w kotłowni na ekogroszek
Witam.
Wrzuć 2-3 fotki na forum, przyda się pewnie Twój patent wielu użytkownikom.
pzdr
Wrzuć 2-3 fotki na forum, przyda się pewnie Twój patent wielu użytkownikom.
pzdr
- 03 lis 2015, 12:29
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Dobór kotła - mała kotłownia
- Odpowiedzi: 14
- Odsłony: 2087
Re: Dobór kotła - mała kotłownia
Na takie wymagania prawdopodobnie jakiś piecyk z wyjściem bocznym spalin.
Małym pieckiem jest RBK Ekouniwersal 12kw - piecyk niski tylko na ekogroszek.
polecam poczytac:
http://www.forumbudowlane.pl/vt/26300/7 ... torder=asc
Małym pieckiem jest RBK Ekouniwersal 12kw - piecyk niski tylko na ekogroszek.
polecam poczytac:
http://www.forumbudowlane.pl/vt/26300/7 ... torder=asc
- 16 paź 2015, 8:02
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
- Odpowiedzi: 1798
- Odsłony: 1424347
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
No niestety jak sam zauważyłeś jak chcesz nagrzać CWU do 55st. to kocioł musi mieć co najmniej taka temperaturę, jak chcesz puszczać niższą temp na grzejniki musiałbyś założyć trójdrogowy zawór temperaturowy (nie myl z termostatycznym) na którym ustawiłbyś np 45st (schematy dostępne w sieci).
- 07 lis 2014, 8:32
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: STOSUNEK CZASU PODAWANIA I ILOŚĆ SPALANEGO OPAŁU
- Odpowiedzi: 10
- Odsłony: 12327
Re: STOSUNEK CZASU PODAWANIA I ILOŚĆ SPALANEGO OPAŁU
Czy sterownik (DK system jak wspomniałes w innym poście) który posiadasz ma automat (PID)?
Jak masz 65st na CO to nie ma się co dziwić że pali ok 30kg, z taką temperaturą to przy -10 powinien kocioł pracować. Jeszcze grzejniki bez termostatów to pewnie w domu sauna. Jak sterownik ma automat to puść ...
Jak masz 65st na CO to nie ma się co dziwić że pali ok 30kg, z taką temperaturą to przy -10 powinien kocioł pracować. Jeszcze grzejniki bez termostatów to pewnie w domu sauna. Jak sterownik ma automat to puść ...
- 06 lis 2014, 8:09
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Problem z Piecen na ekogrosze
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 2055
Re: Problem z Piecen na ekogrosze
W DTR nie było opisane aby uszczelnić palnik silikonem 1200st przed pierwszym uruchomieniem pieca? Producenci z reguły nie uszczelniają palnika ze względu na demontaż na czas transportu i montaż w kotłowni. Możliwe że wogóle nie miałeś uszczelnionego palnika i ciągnie niekontrolowane powietrze, stąd ...
- 06 lis 2014, 7:58
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
- Odpowiedzi: 14
- Odsłony: 2844
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
Jak widać że jest lepiej to kierunek zmiany jest dobry.
Zmieniłbym dmuchawę na 30 a nawet 35% i odsłonił przesłonę chociaż na 1/2.
w podtrzymaniu nadmuch 25% zwiększ na ok 5s.
I doba na obserwacje
Jak spieki są szare i rozetrzesz je w palcach to nie przejmuj się że są lekko zlepione.
Zmieniłbym dmuchawę na 30 a nawet 35% i odsłonił przesłonę chociaż na 1/2.
w podtrzymaniu nadmuch 25% zwiększ na ok 5s.
I doba na obserwacje
Jak spieki są szare i rozetrzesz je w palcach to nie przejmuj się że są lekko zlepione.
- 04 lis 2014, 15:42
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
- Odpowiedzi: 14
- Odsłony: 2844
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
Terminator ma taka klapkę która zapada się gdy wentylator nie chodzi, zapobiega to przed niekontrolowanym ciągiem kominowym. Zobacz czy w momencie pracy dmuchawy w terminatorze podnosi się klapka, ewentualnie jak mało się unosi można odkręcić odważniki (nakrętki), albo jak wspomniałem podnieść siłę ...
- 04 lis 2014, 14:27
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
- Odpowiedzi: 14
- Odsłony: 2844
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
Stawiam na przedmuch, podnieś dmuchawę o 10-12 oczek.
Masz może czujnik temp. spalin? Jaka temperatura? Typ sterownika?
Jak przysłaniasz dmuchawę przy tak niskim nadmuchu to nie ma co wiać w palnik. Jak nie masz terminatora ciągu to zdecydowanie podnieś dmuchawę, jak terminator jest to nie ...
Masz może czujnik temp. spalin? Jaka temperatura? Typ sterownika?
Jak przysłaniasz dmuchawę przy tak niskim nadmuchu to nie ma co wiać w palnik. Jak nie masz terminatora ciągu to zdecydowanie podnieś dmuchawę, jak terminator jest to nie ...
- 14 paź 2014, 7:34
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 13816
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.
Pilot R to jest pokojowy sterownik głównego sterownika, on chyba nie ma w sobie czujnika temperatury, czujnik o którym pisałeś moim zdaniem nie powinien być na belce tylko w podłodze umieszczony, ale to pewnie powinno być opisane w instrukcji Iryda.
Jak rozwiążesz problem podziel się na forum.
Jak rozwiążesz problem podziel się na forum.
- 13 paź 2014, 7:35
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 13816
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.
Czujnik który podpinasz ma wskazywać chyba temperature podłogówki, a nie czynnika zasilającego (on zawsze będzie wyższy), wg mnie czujnik powinien być umieszczony gdzieś pod panelami/płytkami a nie na belce rozdzielacza. Tak jak przedmówca wskazał TECE musi chodzić cały czas, też taki mam i nie ma ...
- 10 paź 2014, 7:37
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 13816
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.
Witam,
-jedna myśl to odwrotnie połączone zasilanie do rozdzielacza
-druga sprawa to czy taki rozdzielacz z RTLem może prawidłowo funkcjonować ze sterownikiem, lepszym rozwiązaniem sterowania pompą tego rozdzielacza byłby zwykły sterownik pompy CO z nastąwą temperatury "włącz gdy <, wyłącz gdy >" i ...
-jedna myśl to odwrotnie połączone zasilanie do rozdzielacza
-druga sprawa to czy taki rozdzielacz z RTLem może prawidłowo funkcjonować ze sterownikiem, lepszym rozwiązaniem sterowania pompą tego rozdzielacza byłby zwykły sterownik pompy CO z nastąwą temperatury "włącz gdy <, wyłącz gdy >" i ...
- 07 paź 2014, 8:40
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
- Odpowiedzi: 1798
- Odsłony: 1424347
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
lisekr - zobacz moje ustawienie kociołka (foto str.37) wylot do góry, wnęka 140cm (w odbiciu lustrzanym do Twojego przypadku)...... ja na wysokości motoreduktora (przy wysunięciu ślimaka) zrobiłem otwór w ścianie który jest jednocześnie nawiewem powietrza do kotłowni... aktualnie założone są ...
- 21 mar 2014, 19:49
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
- Odpowiedzi: 1798
- Odsłony: 1424347
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Witam,
Od tygodnia mogę pochwalić się uruchomionym kociołkiem Skam-p Premium 12kw sterownik Bruli.
Instalacja w systemie zamkniętym (z odpowiednimi zabezpieczeniami).
W instalacji CO: dwa rozdzielacze na kaloryferki, rozdzelacz podłogówki TeCe.
Instalacja CWU: bojler 120L z płaszczem bezpośrednio ...
Od tygodnia mogę pochwalić się uruchomionym kociołkiem Skam-p Premium 12kw sterownik Bruli.
Instalacja w systemie zamkniętym (z odpowiednimi zabezpieczeniami).
W instalacji CO: dwa rozdzielacze na kaloryferki, rozdzelacz podłogówki TeCe.
Instalacja CWU: bojler 120L z płaszczem bezpośrednio ...
- 15 mar 2014, 20:42
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: ogrzewanie podłogowe nie grzeje
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 35559
Re: ogrzewanie podłogowe nie grzeje
W tej sytuacji zastosować taki schemat jak podawali porzednicy, czyli wpiąć podłogówkę przez powrót z grzejnika, lub zamienić zawór termostatyczny (ktory obecnie jest na powrocie) na zasilanie, bo w tej sytuacji płynie chłodna woda z grzejnika która jest jeszcze dodatkowo dławiona przez zawór.