bajbaga,
dzięki za zaangażowanie.
Tak faktycznie stoi prawo, chyba że ktoś inny się wypowie o tzw. kruczkach.
Obecnie mnie interesuje czy sama instalacja tak wykonana ma prawo poprawnie działać.
Odrobina teorii laikowi nie zaszkodzi, a decyzja o przeróbce na mechaniczną już zapadła.
Znaleziono 11 wyników
- 12 wrz 2012, 8:51
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale pomóc
- Odpowiedzi: 22
- Odsłony: 40525
- 12 wrz 2012, 8:06
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale pomóc
- Odpowiedzi: 22
- Odsłony: 40525
Re: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale p
Jaka siła "pchała" powietrze w ten kanał? Przecież powietrze wewnątrz było chłodniejsze, czyli cięższe!
Ten dylemat mnie bardzo nurtuje a na pomoc (odpowiedzi bądź sugestie) liczę od osób z doświadczeniem, bo tylko praktyka może to wyjaśnić.
Może ktoś jednak spotkał się z takimi poprawnie ...
Ten dylemat mnie bardzo nurtuje a na pomoc (odpowiedzi bądź sugestie) liczę od osób z doświadczeniem, bo tylko praktyka może to wyjaśnić.
Może ktoś jednak spotkał się z takimi poprawnie ...
- 12 wrz 2012, 7:08
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale pomóc
- Odpowiedzi: 22
- Odsłony: 40525
Re: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale p
Anemometrem Skrzydełkowym Testo 410-1, zmierzona prędkość przepływającego powietrza we wlocie /kratce/ 0,48 m/s co daje wydatek powietrza 67,73 m3/h - norma 50 m3/h."
Naprawdę w sierpniu Panu to sprawdzali? W sierpniu miał Pan ogrzewanie i cieplejsze powietrze w domu niż na dachu? Czy okna były ...
Naprawdę w sierpniu Panu to sprawdzali? W sierpniu miał Pan ogrzewanie i cieplejsze powietrze w domu niż na dachu? Czy okna były ...
- 11 wrz 2012, 22:29
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale pomóc
- Odpowiedzi: 22
- Odsłony: 40525
Re: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale p
Ze skanem będę miał problem, ale zacytuję najistotniejsze:
"Lokal mieszkalny usytuowany na ostatniej (12) mieszkalnej kondygnacji budynku.
Pomieszczenie łazienki wyposażone we wlot wentylacyjny zakończony kratką o wymiarach 28x14 cm, przyłączoną do indywidualnego przewodu kominowego wentylacji ...
"Lokal mieszkalny usytuowany na ostatniej (12) mieszkalnej kondygnacji budynku.
Pomieszczenie łazienki wyposażone we wlot wentylacyjny zakończony kratką o wymiarach 28x14 cm, przyłączoną do indywidualnego przewodu kominowego wentylacji ...
- 11 wrz 2012, 21:27
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale pomóc
- Odpowiedzi: 22
- Odsłony: 40525
Re: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale p
bajbaga,
oczywiście, mistrz kominiarski nie podał szczegółów, ale zacytuję fragment:
"przewód kominowy wentylacji grawitacyjnej wywiewnej obsługujący pomieszczenie jest drożny, sprawny, wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz Rozporządzeniem z dnia 3.07.1980 r."
(1989 r. budowy).
Tomasz ...
oczywiście, mistrz kominiarski nie podał szczegółów, ale zacytuję fragment:
"przewód kominowy wentylacji grawitacyjnej wywiewnej obsługujący pomieszczenie jest drożny, sprawny, wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz Rozporządzeniem z dnia 3.07.1980 r."
(1989 r. budowy).
Tomasz ...
- 11 wrz 2012, 19:51
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale pomóc
- Odpowiedzi: 22
- Odsłony: 40525
Re: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale p
bajbaga i pozostali
Rzeczony paragraf przywołuje do stosowania przywołaną w zał nr. 1. normę.
Nie ma interpretacji dla określenia powinny. Jest jednoznaczne jako obowiązujące.
Całe rozporządzenie nazywa się; Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich ...
Rzeczony paragraf przywołuje do stosowania przywołaną w zał nr. 1. normę.
Nie ma interpretacji dla określenia powinny. Jest jednoznaczne jako obowiązujące.
Całe rozporządzenie nazywa się; Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich ...
- 11 wrz 2012, 19:01
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale pomóc
- Odpowiedzi: 22
- Odsłony: 40525
Re: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale p
bajbaga,
dzięki za informacje, są dla mnie zrozumiałe.
Nie jasny jest dla mnie zapis w WT w § 147. 1. :
"§ 147. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać ..."
Spotkałem się z opinią że § 147. 1. jest tylko wytyczną której nie ma konieczności stricte stosować? ponieważ powinny to nie jest to ...
dzięki za informacje, są dla mnie zrozumiałe.
Nie jasny jest dla mnie zapis w WT w § 147. 1. :
"§ 147. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać ..."
Spotkałem się z opinią że § 147. 1. jest tylko wytyczną której nie ma konieczności stricte stosować? ponieważ powinny to nie jest to ...
- 11 wrz 2012, 17:25
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale pomóc
- Odpowiedzi: 22
- Odsłony: 40525
Re: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale p
bajbaga,
dzięki za zainteresowanie tematem
Ciekawostką jest :
1/ poziomy kanał [28x14] wykonany z blachy stalowej o długości 1,6 mb wchodzi do pionowego kanału wentylacyjnego [28x14] o długości całkowitej ok. 3,7 mb. do którego podłączony jest tylko moja łazienka.
Czyli pionowe kanały ...
dzięki za zainteresowanie tematem
Ciekawostką jest :
1/ poziomy kanał [28x14] wykonany z blachy stalowej o długości 1,6 mb wchodzi do pionowego kanału wentylacyjnego [28x14] o długości całkowitej ok. 3,7 mb. do którego podłączony jest tylko moja łazienka.
Czyli pionowe kanały ...
- 11 wrz 2012, 15:51
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale pomóc
- Odpowiedzi: 22
- Odsłony: 40525
Re: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale p
"Natomiast przy wentylacji naturalnej wymagania stawia się kanałom - czy mogą tyle a tyle przepuścić powietrza, czyli, że wentylacja może "zgodnie" z prawem nie działać ."
Hmm,
faktycznie, jako laik po zapoznaniu się z aktualnymi przepisami w branży budowlanej to śmiem czasami przypuszczać, że w ...
Hmm,
faktycznie, jako laik po zapoznaniu się z aktualnymi przepisami w branży budowlanej to śmiem czasami przypuszczać, że w ...
- 11 wrz 2012, 15:11
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale pomóc
- Odpowiedzi: 22
- Odsłony: 40525
Re: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale p
Tomasz_Brzeczkowski,
dzięki za szybką odpowiedź w sprawie kosztów części.
Oczekuję na orientacyjne koszty robocizny.
Pozostaje ważne pytanie:
czy obecnie istniejąca instalacja jest zgodna z przepisami prawa?
dzięki za szybką odpowiedź w sprawie kosztów części.
Oczekuję na orientacyjne koszty robocizny.
Pozostaje ważne pytanie:
czy obecnie istniejąca instalacja jest zgodna z przepisami prawa?
- 11 wrz 2012, 14:51
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale pomóc
- Odpowiedzi: 22
- Odsłony: 40525
Poziomy odcinek wentylacji grawitacyjnej- nie bić, ale pomóc
Witam szanowne grono specjalistów,
Jako laik, znający podstawowe prawa fizyki, proszę specjalistów o weryfikację instalacji.
Budynek (1989 r.) mieszkanie na ostatnim 11 piętrze (czyli 12 lub 13 kondygnacja, ponad tylko nadbudówka pod całym dachem i dach).
W mieszkaniu wentylacja grawitacyjna:
a ...
Jako laik, znający podstawowe prawa fizyki, proszę specjalistów o weryfikację instalacji.
Budynek (1989 r.) mieszkanie na ostatnim 11 piętrze (czyli 12 lub 13 kondygnacja, ponad tylko nadbudówka pod całym dachem i dach).
W mieszkaniu wentylacja grawitacyjna:
a ...