Znaleziono 19 wyników

autor: Targaszewski
15 gru 2009, 8:17
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: przekrój przewodu
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 39094

Re: przekrój przewodu

Myślę że nie ma sensu oszczędzać i trzeba odrazu położyć do gniazd 3x2.5mm 450/750V napewno to ułatwi prace w przyszłości a koszt raptem z 70gr/m większy.

Mirosław Targaszewski i Siostrzeńcy
autor: Targaszewski
10 lis 2009, 18:36
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Podstawowy schemat instalacji elektrycznej
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 12643

Re: Podstawowy schemat instalacji elektrycznej

Witam.

Zaciski,
Kabel lub przewód samonośny,
Rozdzielnica a w niej :
- zabezpieczenie główne
- pomiar energii elektrycznej
Po liczniku albo kabel do rozdzielnicy obwodów wewnętrzych, albo w tej samej rozdzielnicy zabezpieczenia tych obwodów.
Wyłącznik silnikowy z termikiem w rozdzielnicy albo ...
autor: Targaszewski
10 lis 2009, 18:31
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Pytanie o papiery w związku z przyłączem energii
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 23616

Re: Pytanie o papiery w związku z przyłączem energii

To może jakieś sugestie co do tego prądu budowlanego ? zostawić 16KW ? :)
Będę wdzięczny,

W RWE Stoen w Warszawie przy mocy 16KW zakładają zabezpieczenie przedlicznikowe 3x25A. Do narzędzi budowlanych zazwyczaj wystarczy zabezpieczenie 3x20A czyli ok. 12KW (wiertarki betoniarki itp.). Jeśli ...
autor: Targaszewski
09 lis 2009, 9:14
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Pytanie o papiery w związku z przyłączem energii
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 23616

Re: Pytanie o papiery w związku z przyłączem energii

Źródło: Marcin Czarkowski, Andrzej Białas - firma Legrand
Zapewne w tekście wkradł się błąd i chodziło o wyładowania elektryczne.
Wszelkie uwagi proszę kierować do autora tekstu.
autor: Targaszewski
08 lis 2009, 21:35
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Pytanie o papiery w związku z przyłączem energii
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 23616

Re: Pytanie o papiery w związku z przyłączem energii

Jeżeli miałby ktoś jakieś pytanie, potrzebował pomocy przy dokumentach lub szukał wykonawcy na terenie Warszawy i okolic to proszę o kontakt.

Mirosław Targaszewski i Siostrzeńcy
autor: Targaszewski
15 lut 2009, 17:33
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Jakiej firmy podzespoły użyć do instalacji.
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 14717

Przewody ewentualnie jeszcze "AKS Zielonka"
A osprzęt jak na warunki domowe to można jeszcze polecić firmy takie jak : Hager, Merlin Gerin
autor: Targaszewski
14 lut 2009, 2:19
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Jak rozmiescic puszki?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 62646

Właśnie ostatnio miałem taką sytuację że wchodzę do klienta na montaż osprzętu w budynku w który wykonywałem instalacje i mówię do klienta że mu puszki górne zatynkowali i że to nie dobrze a on mi na to: "Proszę się przyjrzeć puszki są na wierzchu". Były tak dobrze obsadzone i pomalowane że na ...
autor: Targaszewski
13 lut 2009, 0:13
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Jak rozmiescic puszki?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 62646

Re: Jak rozmiescic puszki?

Witam.
Proste, ale ...głupie.
I mało czytelna instalacja, mało przejrzysta, mało ... wykonana zgodnie ze sztuką.
Nie lepiej dołożyć parę metrów przewodu ?

Ale ... przy dobrym wykonaniu i tak mam TYLKO 4 żyły w puszce wyłącznika krzyżowego.
Reszta omija puszkę :lol:

Przejrzyście i zgodnie ze ...
autor: Targaszewski
12 lut 2009, 23:38
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Jak rozmiescic puszki?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 62646

Re: Jak rozmiescic puszki?

Witam.
A jak wyobraża sobie Pan sytuacje [wył.schodowy --- wył. schodowy --- wył. krzyżowy --- wyjście na żarówkę i Zasilanie] co daje pod wyłącznikiem krzyżowym nawet do 12 przewodów.

1. Śmiem zauważyć, że wyłącznik krzyżowy w podanym przez kolegę zestawie znajduje się w środku.
2. A mnie ...
autor: Targaszewski
12 lut 2009, 23:19
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Jak rozmiescic puszki?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 62646

Zwracam uwagę na praktyczność i estetykę iż nie stosuje się już puszek ściennych tzw.łączeniowych, tylko połączenia krosowe kabli wykonuje się pod przełącznikiem danego obwodu. :

Chyba żaden porządny i szanujący się elektryk nie powie takiej bzdury że puszek łączeniowych się już nie stosuje.
A ...
autor: Targaszewski
30 sty 2009, 22:45
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: instalacja z halogenami
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 20125

Re: Instalacja z halogenami

strona jest przez kom.pl lecz niestety nasza firma hostingowa ma awarie i strona będzie dopiero dostępna w środę.
autor: Targaszewski
30 sty 2009, 22:41
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: bezpiecznik
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 17011

Jeśli w warunkach z zakładu energetycznego ma być widoczna przerwa a nadal chce Pan wymienić te bezpieczniki topikowe to można jeszcze użyć np. Rozłącznika bezpiecznikowego RBK 00 do 160A.

Pozdrawiam

Mirosław Targaszewski i Siostrzeńcy
autor: Targaszewski
30 sty 2009, 19:28
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: bezpiecznik
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 17011

Re: bezpiecznik

Jeśli zabezpieczenie nie jest zaplombowane to wystarczy elektryk i wymiana ale tylko w/g przydziału mocy. A jeśli jest zaplombowane to trzeba zgłosić do zakładu energetycznego chęć rozplombowania.

Jeśli jest to na terenie warszawy i okolic to proszę o kontakt.
Załatwiamy wszelkie formalności za ...
autor: Targaszewski
30 sty 2009, 16:30
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: KIEDY DO ZAKLADU ENERGETZCYNEGO
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 12188

Jeśli jest to na terenie Warszawy lub okolic to jesteśmy w stanie załatwić wszystkie formalności z zakładem energetycznym za klienta, wykonać prowizorkę budowlaną lub przyłącze elektryczne albo też wykonać całą instalacje od A do Z :)

Pozdrawiam
Mirosław Targaszewski i Siostrzeńcy
autor: Targaszewski
30 sty 2009, 16:27
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: procedury w zakładzie energetycznym
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 6163

Re: procedury w zakładzie energetycznym

Jeśli jest to na terenie Warszawy lub okolic to proszę o kontakt.
Jesteśmy wstanie załatwić wszystkie formalności za klienta.

Pozdrawiam
Mirosław Targaszewski i Siostrzeńcy

Wyszukiwanie zaawansowane