Znaleziono 2 wyniki
- 19 mar 2007, 22:11
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Czy inst. odgromową można schować w ocieplenie ze styropianu
- Odpowiedzi: 8
- Odsłony: 56426
Dlaczego dwa przewody? Istalacja Franklina składa się z ostrza odgromowego szt 1 przwodu odprowadzającego szt1 oraz uziemienia odgromowego kpl1. Dublowanie instalacji odprowadzenia projektuję tylko wówczas gdy długość przwodu odprowadzającego jest zbyt duża i wystapią spadki napięć z dużym poziomem ...
- 27 lut 2007, 17:26
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Czy inst. odgromową można schować w ocieplenie ze styropianu
- Odpowiedzi: 8
- Odsłony: 56426
Oczywiście najczęściej tak właśnie projektuję instalację odprowadzenia prądu piorunowego tzn. w osłonie pod elewacją, dachem itp. Nie wolno stosować rur PCV które nie spełniają warunków odporności na udar promieniowania termicznego i ultrafioletowego przy przepływie prądu piorunowego. Proszę nie ...