Czy inst. odgromową można schować w ocieplenie ze styropianu
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Czy inst. odgromową można schować w ocieplenie ze styropianu
Jestem zarządcą nieruchomości, ocieplam styropianem w technologii Bolix budynki wielorodzinne o wysokości 17 m i wyższe. Polecono mi schować pod styropian zwody pionowe instalacji odgromowej, jako nieestetyczne. Czy mogę tak zrobić (czy mogę schować gołe pręty czy w rurce osłonowej - jakiej). Gdzie mogę znaleźć przepisy na ten temat zezwalające lub zabraniające takiego działania.
-
Adam Hardt
czy zwody pionowe można schować pod tynk?
Zwody odprowadzające pionowe można schować pod tynk, umieszczając drut w rurce PCV o gubości ścianki min. 5mm ( Polska Norma PN- 86/E-05003/01 wykazana jako obowiązkowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.04 (Dz. U. nr 109, poz. 1156) jako rurkę PCV instalatorzy wykorzystują rury PCV do ciepłej wody.
Należy pamietać o złączu kontrolnym, które można umieścić w skrzynce pobierczej.Wykaz pozostałych norm obowiązujących w zakresie instalacji odgromowej na stronie www.ah.com.pl Tam również skrzynki pobiercze i złącza kontrolne.
Adam Hardt
Należy pamietać o złączu kontrolnym, które można umieścić w skrzynce pobierczej.Wykaz pozostałych norm obowiązujących w zakresie instalacji odgromowej na stronie www.ah.com.pl Tam również skrzynki pobiercze i złącza kontrolne.
Adam Hardt
-
thermo-smok
- Początkujący

- Posty: 19
- Rejestracja: 11 mar 2005, 11:25
- Lokalizacja: Kraków
Ta "instrukcja" montażu instalacji winna się zakonczyc stwierdzeniem:"A na koniec Pan Elektryk dokona stosownych pomiarów wykonanej instalacji, wręczy Klientowi protokół pomiarów ,oświadczenie o prawidłowosci wykonania roboty, załączy aktualne uprawnienia,wystawi fakturę i otrzyma należne mu umówione wynagrodzenie"tadeusz pisze:http://e-instalacje.pl/93_2001.htm
andrzej
-
megatech PL
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 27 lut 2007, 17:05
Oczywiście najczęściej tak właśnie projektuję instalację odprowadzenia prądu piorunowego tzn. w osłonie pod elewacją, dachem itp. Nie wolno stosować rur PCV które nie spełniają warunków odporności na udar promieniowania termicznego i ultrafioletowego przy przepływie prądu piorunowego. Proszę nie stosować rozwiań wg. P. Hardt bo są niebezpieczne, choć może kiedyś publikowane.
Do P. Ewity - proszę poradzić się inspektora ds elektryki on powinien wiedzieć jakie warunki i wymiary powinien spełniać kanał dla przewodu piorunowego, bo zależy to od gabarytów, geometrii obiektu chronionego i długości przewodu odprowadzajacego prąd.
Pozdrawiam - Krzysztof
Do P. Ewity - proszę poradzić się inspektora ds elektryki on powinien wiedzieć jakie warunki i wymiary powinien spełniać kanał dla przewodu piorunowego, bo zależy to od gabarytów, geometrii obiektu chronionego i długości przewodu odprowadzajacego prąd.
Pozdrawiam - Krzysztof
-
karabinbartek
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 12 gru 2006, 21:21
- Lokalizacja: małopolskie
- Kontakt:
Aktualną normą w zakresie ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej jest norma IEC61024-1. Przewody odprowadzające należy umieścić w liczbie min. 2 w pobliżu narożnika obiektu. Nie należy ich "chować" gdzieś z tyłu budynku, jak również zabronione jest umieszczanie przewodów odprowadzających wyładowanie w rynnach oraz rurach spustowych, ze względu na niekorzystne warunki sprzyjające korozji.
Powracając do meritum - na pewno należy umieścić przewody w rurkach. Ale o jakiej średnicy i grubości ścianek - nie spotkałem się jeszcze z dokładnym określeniem tego elementu.
Powracając do meritum - na pewno należy umieścić przewody w rurkach. Ale o jakiej średnicy i grubości ścianek - nie spotkałem się jeszcze z dokładnym określeniem tego elementu.
-
megatech PL
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 27 lut 2007, 17:05
Dlaczego dwa przewody? Istalacja Franklina składa się z ostrza odgromowego szt 1 przwodu odprowadzającego szt1 oraz uziemienia odgromowego kpl1. Dublowanie instalacji odprowadzenia projektuję tylko wówczas gdy długość przwodu odprowadzającego jest zbyt duża i wystapią spadki napięć z dużym poziomem energii indukowanej w przewodach. Dotyczy to budynków wysokich czyli takich których normy nie potrafią znormalizować, bo wówczas jest to indywidualne rozwiązanie.
W rurze można ale trzeba znać długośc całego przewodu odprowadzajacego prąd piorunowy. Ważne są też krzywizny czyli tzw przekrępowania. Niestety, instalacja odgromowa to nie przepis na barszczyk, wg recepty.
Pozdrawiam,
Krzysztof
W rurze można ale trzeba znać długośc całego przewodu odprowadzajacego prąd piorunowy. Ważne są też krzywizny czyli tzw przekrępowania. Niestety, instalacja odgromowa to nie przepis na barszczyk, wg recepty.
Pozdrawiam,
Krzysztof
