Znaleziono 10 wyników

autor: mksm
09 lut 2010, 12:20
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia???
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 227820

Re: Jakie bezpieczniki stosować do gniazdek i do oświetlenia

Sądząc po opisie i fakcie że kolega mieszka w bloku, to sprawa nie rozwiąże się przez wymianę bezpiecznika. Jeżeli w mieszkaniu są tylko 3 obwody i zabezpieczenia 10A to jest to instalacja 1 fazowa z mocą przyłączeniową 4kW na mieszkanie. W związku z tym jak znam życie na klatce ( jeżeli tam jest ...
autor: mksm
07 lut 2010, 23:15
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Pomiar UZIOMU metodą....
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 17940

Re: Pomiar UZIOMU metodą....

A od kiedy przy tym pomiarze uziomy badany i roboczy są równolegle? Jak kolega nie wierzy proszę sobie znaleźć instrukcję miernika Kyouritsu 6010B strona 40 , jest rysunek i komentarz.
autor: mksm
07 lut 2010, 22:40
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Pomiar UZIOMU metodą....
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 17940

Re: Pomiar UZIOMU metodą....

Tutaj
Tego typu pomiar (rezystancji/impedancji petli zwarcia) o tyle jest niewygodny, że pokazuje sumaryczną rezystancję od sieci (uziemiony punkt neutralny) poprzez przewody i uziemienie badane.
Jeżeli sumaryczną to rezystancja uziomu badanego + reszta a więc wynik pomiaru zawyżony.
autor: mksm
07 lut 2010, 22:32
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Pomiar UZIOMU metodą....
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 17940

Re: Pomiar UZIOMU metodą....


Odpowiedź Kolegi mksm o zawyżonej wartości nie wydaje mi się prawidłowa. Moim zdaniem mowa o zaniżonej.



Pomiar tą metodą daje wartość zawyżoną, ze względu na zsumowanie rezystancji uziemienia badanego i wypadkowej rezystancji uziemienia stacji trafo z której jest zasilany budynek, oraz ...
autor: mksm
07 lut 2010, 14:20
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: wykończenie mieszkania
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 8482

Re: Kilka różnych pytań

Witam
Różnica w podłączeniu halogenów na 230V i 12V polega na tym że w przypadku tych drugich płynie o wiele większy prąd dla tej samej mocy, co oznacza że na jednym obwodzie nie można podpiąć za wiele żarówek. Konieczne jest też zazwyczaj stosowanie większych przekrojów przewodów.
autor: mksm
07 lut 2010, 9:08
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Pomiar UZIOMU metodą....
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 17940

Re: Pomiar UZIOMU metodą....


Uziemienie budynku poprzez filary żelbetowe z "wąsami" i główna listwa uziemiająca w garażu...pomiar ma być dokonany na 1 piętrze 10 piętrowca...

Obawiam się, że w tej szynie jest problem. Przy pomiarze uziomu tą metodą do badanego uziomu nie mogą być przypięte inne urządzenia, a skoro listwa ...
autor: mksm
06 lut 2010, 14:34
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Pomiar UZIOMU metodą....
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 17940

Re: Pomiar UZIOMU metodą....

Witam
Pomiar tą metodą daje wartość zawyżoną, ze względu na zsumowanie rezystancji uziemienia badanego i wypadkowej rezystancji uziemienia stacji trafo z której jest zasilany budynek, oraz uziemień dodatkowych PEN. Tego typu pomiar jest raczej pomiarem orientacyjnym. Przyznam jednak, że ta zmierzona ...
autor: mksm
06 lut 2010, 13:14
Forum: Oświetlenie wnętrz
Temat: ledy
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 14125

Re: ledy

Witam
Najlepiej porównać strumień świetlny z żarówką tradycyjną i świetlówką.
Dla przykładu :
LED:
-http://www.led.sklep.pl/produkt_Zarowka-Led-GU10-230V-120-stopni-Biala-ciepla-54-diod-E-11307.html
Świetlówka:
-http://www.febri.pl/index.php/id_392_mode_proddet.html
Żarówka:
-http://www.el-dar.com ...
autor: mksm
03 lut 2010, 22:58
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: ILE PRĄDU NA BUDOWĘ
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 27259

Re: ILE PRĄDU NA BUDOWĘ

Witam
Myślę że nie ma co schodzić poniżej 16A, a to ze względu na to, że te urządzenia startując będą pobierać pik prądowy który zabezpieczenie 10A po kilku startach betoniarki albo tej szlifierki mógłby przepalić. Do tych urządzeń zawsze coś dojdzie, nawet jakieś oświetlenie. Jeżeli ZE mówi że dla ...
autor: mksm
02 lut 2010, 18:45
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Spadek napięcia na linii przy obciążeniu np. czajnikiem
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 16236

Re: Spadek napięcia na linii przy obciążeniu np. czajnikiem

Witam
Zgodnie z rozporządzeniem przesyłowym średnia wartość napięcia mierzona za okres 10 minut w punkcie przyłączenia czyli złączu powinna wynosić 230V +/- 10% przez 95% czasu tygodnia. Mówiąc prościej możesz zgłaszać reklamację jeżeli przez długi czas napięcie jest niższe niż 207V. W przeciwnym ...