Znaleziono 5 wyników

autor: student87
28 lip 2010, 21:04
Forum: Fundamenty
Temat: dobranie fundamentu dla przekroju warstw gruntu
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 3531

Re: dobranie fundamentu dla przekroju warstw gruntu

Jak chcesz "projektować" fundament nie znając obciążenia ? :)

A co do tych obu budynków to z tego co pamiętam, to norma określa maksymalne przechylenie budynku. Wiadomo, że przy tym samym osiadaniu poziome przesunięcie najwyższego punktu budynku 5cio i 15sto kond. będzie inne i może okazać się, że ...
autor: student87
10 lut 2010, 0:54
Forum: Stropy
Temat: zbrojnie plyty monolitycznej
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 8137

Re: zbrojnie plyty monolitycznej

Pręt zbrojenia przy ścianie powinien wchodzić w płytę na głębokość min. 1/10 rozstawu żeber (o ile to strop płytowo-żebrowy) lub rozstawu podpór.
autor: student87
15 sty 2010, 1:22
Forum: Stropy
Temat: wytrzymałość dwuteownika
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 32518

Re: wytrzymałość dwuteownika

Wyniki obliczeń ;) :

Dla samych 4t/m IPE 200 wychodzi spokojnie i to na niecałe 60% wytężenia.

Dla samych 2t/m z podobnym wytężeniem wychodzi IPE 160.

Oba ze stali St3S.

Najlepiej niech to sam kierownik przeliczy i zadecyduje, no bo w końcu on za to ponosi odpowiedzialność.
autor: student87
04 sty 2010, 19:34
Forum: Stropy
Temat: podciąg z otworem na kanalizacje
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 8293

Re: podciąg z otworem na kanalizacje

beton w strefie rozciaganej tez jest potrzebny - przekazuje naprężenia na stal.

Owszem, ale tylko do czasu zarysowania, potem przekazywane naprezenia sa główne przez zazebianie kruszywa.

Ale fakt, ze przy podporze zginanie bedzie na tyle male, ze duzo wazniejsze bedzie scinanie przy podporze ...
autor: student87
04 sty 2010, 0:28
Forum: Stropy
Temat: podciąg z otworem na kanalizacje
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 8293

Re: podciąg z otworem na kanalizacje

tylko w miejscu gdzie występuje oś obojętna przekroju. :wink:

Witam,
zakładając schemat belki swobodnie podpartej to nie lepiej właśnie na dole, gdzie całe rozciąganie przenosić będzie stal? Im wyżej go damy tym łatwiej wejść w strefę ściskanego betonu i wówczas ją zmniejszyć, co pogorszy nam ...