Jak chcesz "projektować" fundament nie znając obciążenia ? :)
A co do tych obu budynków to z tego co pamiętam, to norma określa maksymalne przechylenie budynku. Wiadomo, że przy tym samym osiadaniu poziome przesunięcie najwyższego punktu budynku 5cio i 15sto kond. będzie inne i może okazać się, że ...
Znaleziono 5 wyników
- 28 lip 2010, 21:04
- Forum: Fundamenty
- Temat: dobranie fundamentu dla przekroju warstw gruntu
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 3531
- 10 lut 2010, 0:54
- Forum: Stropy
- Temat: zbrojnie plyty monolitycznej
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 8137
Re: zbrojnie plyty monolitycznej
Pręt zbrojenia przy ścianie powinien wchodzić w płytę na głębokość min. 1/10 rozstawu żeber (o ile to strop płytowo-żebrowy) lub rozstawu podpór.
- 15 sty 2010, 1:22
- Forum: Stropy
- Temat: wytrzymałość dwuteownika
- Odpowiedzi: 8
- Odsłony: 32518
Re: wytrzymałość dwuteownika
Wyniki obliczeń
:
Dla samych 4t/m IPE 200 wychodzi spokojnie i to na niecałe 60% wytężenia.
Dla samych 2t/m z podobnym wytężeniem wychodzi IPE 160.
Oba ze stali St3S.
Najlepiej niech to sam kierownik przeliczy i zadecyduje, no bo w końcu on za to ponosi odpowiedzialność.
Dla samych 4t/m IPE 200 wychodzi spokojnie i to na niecałe 60% wytężenia.
Dla samych 2t/m z podobnym wytężeniem wychodzi IPE 160.
Oba ze stali St3S.
Najlepiej niech to sam kierownik przeliczy i zadecyduje, no bo w końcu on za to ponosi odpowiedzialność.
- 04 sty 2010, 19:34
- Forum: Stropy
- Temat: podciąg z otworem na kanalizacje
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 8293
Re: podciąg z otworem na kanalizacje
beton w strefie rozciaganej tez jest potrzebny - przekazuje naprężenia na stal.
Owszem, ale tylko do czasu zarysowania, potem przekazywane naprezenia sa główne przez zazebianie kruszywa.
Ale fakt, ze przy podporze zginanie bedzie na tyle male, ze duzo wazniejsze bedzie scinanie przy podporze ...
Owszem, ale tylko do czasu zarysowania, potem przekazywane naprezenia sa główne przez zazebianie kruszywa.
Ale fakt, ze przy podporze zginanie bedzie na tyle male, ze duzo wazniejsze bedzie scinanie przy podporze ...
- 04 sty 2010, 0:28
- Forum: Stropy
- Temat: podciąg z otworem na kanalizacje
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 8293
Re: podciąg z otworem na kanalizacje
tylko w miejscu gdzie występuje oś obojętna przekroju. :wink:
Witam,
zakładając schemat belki swobodnie podpartej to nie lepiej właśnie na dole, gdzie całe rozciąganie przenosić będzie stal? Im wyżej go damy tym łatwiej wejść w strefę ściskanego betonu i wówczas ją zmniejszyć, co pogorszy nam ...
Witam,
zakładając schemat belki swobodnie podpartej to nie lepiej właśnie na dole, gdzie całe rozciąganie przenosić będzie stal? Im wyżej go damy tym łatwiej wejść w strefę ściskanego betonu i wówczas ją zmniejszyć, co pogorszy nam ...