Witam,
Poszukuje informacji na temat zaprojektowania belki podciągu z otworem na kanalizacje. Niestety ciężko jest mi znaleźć gdziekolwiek algorytm w jaki sposób to zaprojektować. nie ukrywam, że jestem osobą uczącą się jeszcze sztuki budowlanej. będę niezmiernie wdzięczny jeśli ktoś mógłby mi pomóc.
Poszukuje informacji na temat zaprojektowania belki podciągu z otworem na kanalizacje. Niestety ciężko jest mi znaleźć gdziekolwiek algorytm w jaki sposób to zaprojektować. nie ukrywam, że jestem osobą uczącą się jeszcze sztuki budowlanej. będę niezmiernie wdzięczny jeśli ktoś mógłby mi pomóc.
-
bartek1675
- Aktywny

- Posty: 143
- Rejestracja: 13 maja 2009, 21:17
- Lokalizacja: Skaryszew
Re: podciąg z otworem na kanalizacje
Nie ma na to algorytmu. Wszystko zależy od tego, gdzie ten otwór ma być (w którym miejscu podciągu). Belki liczy sie dla najbardziej wytężonego przekroju - tam gdzie moment zginający jest maksymalny - i tam otworu sytuować nie mozna. Po prostu po wyliczeniu zbrojenia dla Mmax trzeba jeszcze sprawdzić nośność przekroju z otworem - pomniejszyć użyteczną wysokość przekroju d o średnicę otworu, a moment zginający przyjąć taki, jaki faktycznie w tym przekroju jest.
Re: podciąg z otworem na kanalizacje
Bardzo dziękuję za odpowiedź, Tak się składa, że otwór ten będzie blisko jednej z podpór czyli i moment będzie niewielki. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem to do sprawdzenia nośności przyjmuje moment, który występuje w miejscu usytuowania otworu? Bardzo dziękuję:)bartek1675 pisze:Nie ma na to algorytmu. Wszystko zależy od tego, gdzie ten otwór ma być (w którym miejscu podciągu). Belki liczy sie dla najbardziej wytężonego przekroju - tam gdzie moment zginający jest maksymalny - i tam otworu sytuować nie mozna. Po prostu po wyliczeniu zbrojenia dla Mmax trzeba jeszcze sprawdzić nośność przekroju z otworem - pomniejszyć użyteczną wysokość przekroju d o średnicę otworu, a moment zginający przyjąć taki, jaki faktycznie w tym przekroju jest.
-
bartek1675
- Aktywny

- Posty: 143
- Rejestracja: 13 maja 2009, 21:17
- Lokalizacja: Skaryszew
Re: podciąg z otworem na kanalizacje
Właśnie tak (mniej więcej
) Jezeli w miejscu otworu moment jest mały, to sprawdzenie będzie tylko formalnością. Ale jeżeli otwór jest jak piszesz przy podporze, to należy go uwzglednić przy obliczeniu ścinania. I zalecałbym sytuować go w środku belki (w środku wysokości oczywiscie, nie w środku rozpiętości), a sciślej to nie w środku, tylko w miejscu gdzie występuje oś obojętna przekroju. 
Re: podciąg z otworem na kanalizacje
Witam,bartek1675 pisze: tylko w miejscu gdzie występuje oś obojętna przekroju.
zakładając schemat belki swobodnie podpartej to nie lepiej właśnie na dole, gdzie całe rozciąganie przenosić będzie stal? Im wyżej go damy tym łatwiej wejść w strefę ściskanego betonu i wówczas ją zmniejszyć, co pogorszy nam sytuację, bo może się okazać że przekroczymy dopuszczalne wartości zasięgu strefy ściskanej i będzie trzeba projektować jako przekrój podwójnie zbrojony. No i nie można zapominać o wymaganej otulinie.
Ale to takie studenckie przemyślenia
-
bartek1675
- Aktywny

- Posty: 143
- Rejestracja: 13 maja 2009, 21:17
- Lokalizacja: Skaryszew
Re: podciąg z otworem na kanalizacje
Mozna tak przyjąć ale: beton w strefie rozciaganej tez jest potrzebny - przekazuje naprężenia na stal. Mając wszyskie dane - obciążenia, zbrojenie, i wymiary przekroju oraz klasę betonu z łatwością ustali się położenie osi obojetnej i tam (z przewagą na strefę rozciąganą) sytuować otwory.
Re: podciąg z otworem na kanalizacje
Owszem, ale tylko do czasu zarysowania, potem przekazywane naprezenia sa główne przez zazebianie kruszywa.bartek1675 pisze:beton w strefie rozciaganej tez jest potrzebny - przekazuje naprężenia na stal.
Ale fakt, ze przy podporze zginanie bedzie na tyle male, ze duzo wazniejsze bedzie scinanie przy podporze.
Ciagle zakladajac ze jest to zwyczajna, klasyczna beleczka swobodnie podparta bez wspornikow i innych udziwnien