Ma Pan rację, czas wyłączania zabezpieczenia to 0,4 sekundy, dla obwodów odbiorczych, a dla obwodów rozdzielczych nieprzekraczający 5s, więc wkładki 40A będą pasować.
Nie zauważyłem Pana PS, z poprzedniego posta,
ad. 1- Też wydawało mi się dziwne zastosowanie 4-polowego ochronnika przy podziale na ...
Znaleziono 5 wyników
- 19 lis 2017, 21:26
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Zmiana wartości zabezpieczeń
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 3690
- 19 lis 2017, 19:39
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Zmiana wartości zabezpieczeń
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 3690
Re: Zmiana wartości zabezpieczeń
A jednak jest 40 kW, trochę dużo, ale inwestor chce powiększyć instalacje, może będzie jakiś warsztat...
Z zabezpieczenie za licznikowe jest 63A realizowane przez ogranicznik mocy LOVATO P1MB3PT63.
I tak jak napisałem niżej, po prostu mam na stanie rozłączniki o większej mocy i chciałbym je ...
Z zabezpieczenie za licznikowe jest 63A realizowane przez ogranicznik mocy LOVATO P1MB3PT63.
I tak jak napisałem niżej, po prostu mam na stanie rozłączniki o większej mocy i chciałbym je ...
- 19 lis 2017, 18:27
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Zmiana wartości zabezpieczeń
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 3690
Re: Zmiana wartości zabezpieczeń
Tak, przydział jest 40 Kw.
Rozłączniki są w rozdzielni głównej budynku, w której także jest podział PEN na PE i N, oraz są zamontowane ochronniki przepięć.
https://zapodaj.net/cd4051901fc25.jpg.html
https://zapodaj.net/cd4051901fc25.jpg.html
Co do pomiarów miałem na myśli pomiary rezystancji ...
Rozłączniki są w rozdzielni głównej budynku, w której także jest podział PEN na PE i N, oraz są zamontowane ochronniki przepięć.
https://zapodaj.net/cd4051901fc25.jpg.html
https://zapodaj.net/cd4051901fc25.jpg.html
Co do pomiarów miałem na myśli pomiary rezystancji ...
- 19 lis 2017, 15:35
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Zmiana wartości zabezpieczeń
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 3690
Zmiana wartości zabezpieczeń
Witam
Czy można zmienić prąd znamionowy wkładek D02 w rozdzielnicy budynku?
Sprawa wygląda tak prywatny domek jednorodzinny, zabezpieczenie za licznikowe to trójfazowy ogranicznik mocy 63A o charakterystyce T, następnie w projekcie budynku są dwa rozłączniki bezpiecznikowe D02 gG 32A i tu moje ...
Czy można zmienić prąd znamionowy wkładek D02 w rozdzielnicy budynku?
Sprawa wygląda tak prywatny domek jednorodzinny, zabezpieczenie za licznikowe to trójfazowy ogranicznik mocy 63A o charakterystyce T, następnie w projekcie budynku są dwa rozłączniki bezpiecznikowe D02 gG 32A i tu moje ...
- 14 lis 2017, 22:15
- Forum: Instalacje elektryczne
- Temat: Podłączenie ochronnika przepięć
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 833
Podłączenie ochronnika przepięć
Dzień dobry
Mam pytanie odnośnie podłączenia ochronnika przepięć, mam projekt w którym jest on podłączony do szyny PE, a ona jest połączona z GSU które jest połączone z uziomem pionowym.
Projekt pokazałem pewnemu elektrykowi który stwierdził żeby nie podłączać głównej szyny PE pod GSU. Tylko ...
Mam pytanie odnośnie podłączenia ochronnika przepięć, mam projekt w którym jest on podłączony do szyny PE, a ona jest połączona z GSU które jest połączone z uziomem pionowym.
Projekt pokazałem pewnemu elektrykowi który stwierdził żeby nie podłączać głównej szyny PE pod GSU. Tylko ...