Znaleziono 19 wyników
- 16 lis 2015, 16:41
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Bardzo dziękuje za wasze porady
- 15 lis 2015, 13:29
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Czyli mam rozumieć, że suma oporów tego 4,5m odcinka powinna być zbliżona do sumy oporów 10m odcinka? A takie S jakiej długości przewodu prostego odpowiada?
- 13 lis 2015, 18:55
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dziękuje za pomoc! Jeszcze jedna kwestia związana z długościami przewodów nawiewnych w moim wypadku najkrótszy będzie miał 4,5 a najdłuższy 10m. Czy w takim wypadku nie wydłużyć tych krótszych odcinków do tych 10m, czy też może jednak pozostać takie zróżnicowanie długości przewodów?
- 12 lis 2015, 17:32
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Poczyniłem mały schemacik. Prosił bym o sprawdzenie i opinie.
- Schemat Rekuperacji Jak Pan zmusi powietrze, które lubi najmniejszą linię oporu, by się rozchodziło na dwie skrzynki?
Są gotowe zestawy do składania, co tu kombinować z dwoma skrzynkami?
Czy może Pan podać przykład takich zestawów ...
- Schemat Rekuperacji Jak Pan zmusi powietrze, które lubi najmniejszą linię oporu, by się rozchodziło na dwie skrzynki?
Są gotowe zestawy do składania, co tu kombinować z dwoma skrzynkami?
Czy może Pan podać przykład takich zestawów ...
- 11 lis 2015, 15:03
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dziękuje bardzo za pomoc. Jeszcze dwa pytania:
1. czy w związku ze zmianą z 4 na 3 nawiewy w salonie mam zmniejszyć również przewód do skrzynki rozdzielczej tych 3 przewodów na fi125 ?
2. Czy lepiej stosować na nawiewy i wywiewy anemostaty czy może tak samo mą być kratki wentylacyjne bez regulacji ...
1. czy w związku ze zmianą z 4 na 3 nawiewy w salonie mam zmniejszyć również przewód do skrzynki rozdzielczej tych 3 przewodów na fi125 ?
2. Czy lepiej stosować na nawiewy i wywiewy anemostaty czy może tak samo mą być kratki wentylacyjne bez regulacji ...
- 10 lis 2015, 17:24
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
- 10 lis 2015, 16:31
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Jeśli tak to może zamiast w sypialni 2x75 dać 1x75 a do salonu przenieść jeden i będzie w salonie 4x75?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Uciążliwość, to nie, ale po co te kanały 3 w salonie? więcej powietrza nie poleci 6 niż 3
- 10 lis 2015, 15:22
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Czy ktoś mógłby mi w końcu doradzić w kwestii ilości nawiewów i wywiewów w moim budynku? Tak aby wentylacja była cichaaaa?
1. Schemat nawiewu i wywiewu parter
2. Schemat nawiewu piętro
3. Schemat wywiewu piętro
Rzuty parteru oraz poddasza powyżej. Rodzina 4 osobowa.
Ogólnie:
- 6 pokoi ...
1. Schemat nawiewu i wywiewu parter
2. Schemat nawiewu piętro
3. Schemat wywiewu piętro
Rzuty parteru oraz poddasza powyżej. Rodzina 4 osobowa.
Ogólnie:
- 6 pokoi ...
- 10 lis 2015, 15:06
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dom będzie Pana więc można dać nawiewy gdzie tylko dusza zapragnie :) ja jednak bym tak nie zrobił. Co do projektowania obciążenia na ogrzewanie jakie ma Pan wyliczenia? Jak ten budynek będzie zaizolowany?
Izolacja budynku:
-ściany 27cm
-dach 32cm
Jest to budynek drewniany szkieletowy ...
Izolacja budynku:
-ściany 27cm
-dach 32cm
Jest to budynek drewniany szkieletowy ...
- 10 lis 2015, 13:44
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Pisałem że higienicznych oraz że nawiewamy nieco chłodniejsze powietrze niż jest w domu i ono odpowiednio od góry powinno się rozchodzić w dół - tak obrazowo to ujmując. Świeże od góry do dołu a nie świeże chodniejsze od dołu do góry.
Zgodził bym się z tym jeśli brali byśmy pod uwagę zwykłą ...
Zgodził bym się z tym jeśli brali byśmy pod uwagę zwykłą ...
- 10 lis 2015, 12:58
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dla ogrzewania też nie dałbym w podłodze nawiewów ale względnie na ścianie odpowiednio niżej.
Nigdzie nie pisałem, że ogrzewanie będzie nawiewowe. Chodziło mi o to, że nawiew od wentylacji mechanicznej będzie w podłodze pod grzejnikiem.
Póki co to zimy coraz cieplejsze a pamiętam takie zimy ...
Nigdzie nie pisałem, że ogrzewanie będzie nawiewowe. Chodziło mi o to, że nawiew od wentylacji mechanicznej będzie w podłodze pod grzejnikiem.
Póki co to zimy coraz cieplejsze a pamiętam takie zimy ...
- 10 lis 2015, 11:57
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Na parterze będzie ogrzewanie podłogowe także wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie nawiewu w podłodze natomiast na piętrze nawiewy umiejscowione są bezpośrednio pod grzejnikami.
Pytanie co ma wspólnego higiena z umiejscowieniem nawiewu?
Jak jest wszystko poprawnie wykonane ...
Pytanie co ma wspólnego higiena z umiejscowieniem nawiewu?
Jak jest wszystko poprawnie wykonane ...
- 09 lis 2015, 22:14
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Na parterze będzie ogrzewanie podłogowe także wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie nawiewu w podłodze natomiast na piętrze nawiewy umiejscowione są bezpośrednio pod grzejnikami.
Pytanie co ma wspólnego higiena z umiejscowieniem nawiewu?
Pytanie co ma wspólnego higiena z umiejscowieniem nawiewu?
- 09 lis 2015, 21:33
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Rzuty parteru oraz poddasza powyżej. Rodzina 4 osobowa.TAGBA pisze:
1. Schemat nawiewu i wywiewu parter
2. Schemat nawiewu piętro
3. Schemat wywiewu piętro
Ogólnie:
- 6 pokoi
- antresola
- salon
- spiżarnia
- 2 łazienki
- kuchnia
- jadalnia
- 09 lis 2015, 18:09
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
- Odpowiedzi: 4519
- Odsłony: 2053521
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
A nawiewów ile by Pan proponował tak aby było bezgłośnie? Czy te wywiewy w łazience głównej 4x75 lepiej jest podzielić na 2 skrzynki z kratkami czy na jedną skrzynkę z jedną dużą kratką?