Jeżeli PC nie załącza grzałek to nie powinna tyle prądu żreć. Ciężko stwierdzić czemu się tak dzieje. Masz bufor do centralnego? Jaki?
Mam bufor najlepszy jaki był 200l
A co do zużycia prądu to zauważyłem dzisiaj że coś jest nie tak z przepływem glikolu na rotometrach tj dwa działają ok a jeden ...
Znaleziono 20 wyników
- 07 lut 2015, 14:35
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię
- Odpowiedzi: 12
- Odsłony: 6036
- 06 lut 2015, 20:21
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię
- Odpowiedzi: 12
- Odsłony: 6036
Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię
Bardzo niska temperatura dolnego źródła. Ja aktualnie mam ok 4-4,5 na wejściu do pompy. Różnica temperatur powinna wynosić 2-5'C czyli nie jest źle. Z powodu niskiej temp. źródła pompa musi dłużej pracować przez co zużywa więcej energii choć wydaje mi się że nadal masz duże zużycie energii ...
- 05 lut 2015, 21:53
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię
- Odpowiedzi: 12
- Odsłony: 6036
Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię
te temp wynoszą 1,1 i -1,4Bolas pisze:obieg dol. źródła wej 4,3
obieg dol. źródła wyj. 10,3
Odczytaj te dwie temp podczas pracy pompy - najlepiej gdy dogrzewa CWU.
Moja STIEBEL-ELTRON 10kW zużyła w styczniu 620kWh.
- 05 lut 2015, 19:33
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię
- Odpowiedzi: 12
- Odsłony: 6036
Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię
Model to IVT HE/E a dane na wyświetlaczu są następujące
nośnik ciepła wyj 31,3
nośnik ciepła wej 31,3
obieg dol. źródła wej 4,3
obieg dol. źródła wyj. 10,3
temp pomieszcz 22,1
wart. zadana zasil. T1 31,6
Zasilanie T1 32,4
T2 na zewnątrz -0,5
tryb pracy ekonomiczny
T3 CWU 41,8
Dogrzewanie wyłączone ...
nośnik ciepła wyj 31,3
nośnik ciepła wej 31,3
obieg dol. źródła wej 4,3
obieg dol. źródła wyj. 10,3
temp pomieszcz 22,1
wart. zadana zasil. T1 31,6
Zasilanie T1 32,4
T2 na zewnątrz -0,5
tryb pracy ekonomiczny
T3 CWU 41,8
Dogrzewanie wyłączone ...
- 04 lut 2015, 23:24
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię
- Odpowiedzi: 12
- Odsłony: 6036
Re: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię
Taki system rekomendowała firma wykonująca która twierdzi że ogrzewanie pompą wychodzi tyle samo co ekogroszkiem i kwotowo przeliczyli ze jest to worek węgla za 30zl wiec jest ok...
- 04 lut 2015, 22:14
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię
- Odpowiedzi: 12
- Odsłony: 6036
Pompa IVT 14kW duże zużycie energii - prośba o opinię
Witam,
posiadam pompę IVT 14kW zasilaną z dolnego źródła i mam wrażenie że nie jest możliwe aby zużywała tak dużo tj 55kWh dziennie (mam pod-licznik).
Pompa wskazuje temperature na buforze ok 34st a na zbiorniku CWU 45st, odwierty mają 330mb, a budynek 270m2 po podłogach z garażem, zaś użytkowej ok ...
posiadam pompę IVT 14kW zasilaną z dolnego źródła i mam wrażenie że nie jest możliwe aby zużywała tak dużo tj 55kWh dziennie (mam pod-licznik).
Pompa wskazuje temperature na buforze ok 34st a na zbiorniku CWU 45st, odwierty mają 330mb, a budynek 270m2 po podłogach z garażem, zaś użytkowej ok ...
- 31 sty 2015, 15:41
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Pomiar przepływu powietrza
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 7905
Re: Pomiar przepływu powietrza
http://static.urzadzone.pl/gallery/1786/0_28115fa6ba47d60da9a90f1cba27d97e626d2a93.jpg
http://static.urzadzone.pl/gallery/1786/0_e03e71e8295b088e6fab0455944f0ca4a0667b2d.jpg
Anemostaty z Francji ( ELGE) nie mają żadnej regulacji. Po to są skrzynki rozdzielcze i regulacja strumienia na centrali ...
http://static.urzadzone.pl/gallery/1786/0_e03e71e8295b088e6fab0455944f0ca4a0667b2d.jpg
Anemostaty z Francji ( ELGE) nie mają żadnej regulacji. Po to są skrzynki rozdzielcze i regulacja strumienia na centrali ...
- 31 sty 2015, 15:31
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Pomiar przepływu powietrza
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 7905
Re: Pomiar przepływu powietrza
Mam 11 anemostatów wywiewnych i 8 nawiewnych a parametry temp. nast.:
czerpnia 6st
wyrzut. 9st
wywiew 15st
nawiew 12st
czyli rewelacji nie ma....
czerpnia 6st
wyrzut. 9st
wywiew 15st
nawiew 12st
czyli rewelacji nie ma....
- 31 sty 2015, 12:04
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: Pomiar przepływu powietrza
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 7905
Pomiar przepływu powietrza
Witam,
chciałem dokonać profesjonalnego pomiaru przepływu w anemostatach i kupiłem anemometr z tubą.
Mam jednak problem następ., czy powinienem brać pod uwagę mierząc przepływ średnicę anemostatu czy średnicę otworu w tubie przykładanej do anemostatu - a ma ona 41mm?
Jak mierzę na podstawie otworu ...
chciałem dokonać profesjonalnego pomiaru przepływu w anemostatach i kupiłem anemometr z tubą.
Mam jednak problem następ., czy powinienem brać pod uwagę mierząc przepływ średnicę anemostatu czy średnicę otworu w tubie przykładanej do anemostatu - a ma ona 41mm?
Jak mierzę na podstawie otworu ...
- 29 sty 2015, 16:39
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: rekuperator storkair 550 zimne powietrze
- Odpowiedzi: 54
- Odsłony: 21886
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze
Umieściłem termometr w anemostacie nawiewnym i pokazuje mi temp. 16,5-17st a na sterowniku mam 13st, więc jak sprawdzić te termometry?
Szklanka lodu z wodą powinna pokazać 0 stopni, po czym zagotować grzałką wodę i przy początku gotowania pokaże 100 stopni.
No nie wiem czy to jest trafne ...
- 29 sty 2015, 14:54
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: rekuperator storkair 550 zimne powietrze
- Odpowiedzi: 54
- Odsłony: 21886
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze
Czyli moje parametru do bani?
I jeszcze jedno pytanie, czy straty na kanałach wynikają ze złej izolacji na poddaszu (kanałów, dachu itp?) bo z tego co wiem to moi fachowcy przykryli wszystkie kanały i skrzynki rozprężne wełną 20cm.
Jak z nimi rozmawiałem to stwierdzili że parametry mam super - no ...
I jeszcze jedno pytanie, czy straty na kanałach wynikają ze złej izolacji na poddaszu (kanałów, dachu itp?) bo z tego co wiem to moi fachowcy przykryli wszystkie kanały i skrzynki rozprężne wełną 20cm.
Jak z nimi rozmawiałem to stwierdzili że parametry mam super - no ...
- 29 sty 2015, 14:16
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: rekuperator storkair 550 zimne powietrze
- Odpowiedzi: 54
- Odsłony: 21886
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze
Czyli moje parametru do bani?
I jeszcze jedno pytanie, czy straty na kanałach wynikają ze złej izolacji na poddaszu (kanałów, dachu itp?) bo z tego co wiem to moi fachowcy przykryli wszystkie kanały i skrzynki rozprężne wełną 20cm.
Jak z nimi rozmawiałem to stwierdzili że parametry mam super - no ...
I jeszcze jedno pytanie, czy straty na kanałach wynikają ze złej izolacji na poddaszu (kanałów, dachu itp?) bo z tego co wiem to moi fachowcy przykryli wszystkie kanały i skrzynki rozprężne wełną 20cm.
Jak z nimi rozmawiałem to stwierdzili że parametry mam super - no ...
- 29 sty 2015, 13:20
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: rekuperator storkair 550 zimne powietrze
- Odpowiedzi: 54
- Odsłony: 21886
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze
No i przeliczyłem i wychodzi mi że mam odzysk 3st. Ale zastanawia mnie dlaczego tak mało skoro w pomieszczeniach mam ok 22-23st to wywiewa mi tylko 16st...wg mnie muszą być jakieś straty ok 5st na poddaszu, ale może się mylę. Jeśli tych strat nie było i wywiewałby powietrze o temp. ok 20-21st to ...
- 29 sty 2015, 10:57
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: rekuperator storkair 550 zimne powietrze
- Odpowiedzi: 54
- Odsłony: 21886
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze
Moje dzisiejsze odczyty:
T1 - temp powietrza zewnetrznego 7st
T2 - temp pow. nawiewanego 14st
T3 - temp pow wywiewanego 16st
T4 - temp pow. wyrzucanego 9st
są to odczyty po wejściu w tryb serwisowy P45-P48
Wydaje mi się że wyniki nie są zbyt dobre..., ale nie wiem co może być tego przyczyną
T1 - temp powietrza zewnetrznego 7st
T2 - temp pow. nawiewanego 14st
T3 - temp pow wywiewanego 16st
T4 - temp pow. wyrzucanego 9st
są to odczyty po wejściu w tryb serwisowy P45-P48
Wydaje mi się że wyniki nie są zbyt dobre..., ale nie wiem co może być tego przyczyną
- 28 sty 2015, 20:29
- Forum: Wentylacja i klimatyzacja
- Temat: rekuperator storkair 550 zimne powietrze
- Odpowiedzi: 54
- Odsłony: 21886
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze
Przy temp na zewnątrz ok 2st a wewn 22-23st
PS
ale chłód wieje z anemostatu
PS
ale chłód wieje z anemostatu