Myślę że kolega jest pod wpływem tego błędnego obrazka:

Łatwo to sprawdzić pod linkiem: http://www.aeris.pl/termometr.html - a tam już tak kolorowo nie jest. Proszę wziąć kalkulator i policzyć.
Aktualnie od strony pomieszczeń pokazuje temp. 21 za reku na wyrzutni 10 czyli reku pozyskał 11'C. Jeżeli wymiennik miałby sprawność 100% (nie jest możliwe) tzn że przekazał całe 11'C do powietrza nawiewanego. I tak wg odczytu na czerpni jest 5,4'C więc dodając 11'C mamy 16,4'C a tu na wykresie 19,8'C. Skąd reku wziął te prawie 3,5'C? Z gorących silników? Niestety fizyki i matematyki ponoć nie oszukasz tylko trzeba mieć troszkę chęci zrozumienia.
Pomiary u mnie (na wejściach do reku) :
Czerpnia 5,8'C wyrzutnia 11,6'C nawiew 8,7'C z pomieszczeń 16,6'C
16,6 - 11,6 = 5'C odzysku
Więc 5,8'C powinno być podgrzane do 10,8'C ale jest do 8,7'C. Prosto licząc sprawność wynosi 80%.