Projektowany jest budynek gospodarczy, parterowy, dach wielospadowy 25 stopni o konstr. drewnianej, wysokość do kalenicy ok. 4 m. Budynek ma wymiary ok. 4m x 3m. Projektowany jest wieniec żelbetowy o wymiarach 24 x 24 a bezposrednio pod nim nadproże L19 nad otworem drzwiowym o szerokości 1 m.
Czy to nadproże jest konieczne ? Czy funkcję nadproża będzie mógł spełnić ww. wieniec ? Zależy mi na nieprzekroczeniu pewnej wysokości kalenicy, usunięcie nadproża pozwoli na obniżenie dachu a tym samym wysokości budynku do kalenicy o 19 cm.
Pozdrawiam
Wieniec i nadproże
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Re: Wieniec i nadproże
Może, trzeba tylko dołożyć kilka prętów dołem i górą nad otworem drzwiowym (powiedzmy tak by w tym miejscu było 2-3 razy zbrojenie wieńca), tak by pręty wystawały jakieś 20cm poza obrys otworu.
No i zagęścić strzemiona nad otworem, rozstaw 20cm powinien w zupełności wystarczyć.