Witam, mam problem z zaprojektowaniem słupa żelbetowego dwukierunkowo mimośrodowo ściskanego. A wiec chodzi mi oto iż wyliczając w poszczególnych płaszczyznach zbrojenie As1 wychodzi mi ujemne, a wiec prosty wniosek przekrój słupa za duży, należałoby go zmniejszyć, no ale przy warunku nośności dwukierunkowego mimośrodowego ściskania tego zbrojenia bedzie jednak wiecej, wiec należy zostawić dany przekrój. I teraz problem, przy liczeniu Ncrit zakładam jakieś zbrojenie, (gdyż uwzględniam wpływ smukłości) i to założone ma sie nie różnić wiecej niż 20% od wyliczonego zbrojenia. i teraz jeżli założyłem zbrojenie 10cm2 a wyszło mi -11cm2 to jest ok, czy należy jednak założyć takie zbrojenie żeby wyliczone było jednak dodatnie i też nie różniło sie o te 20%.
Mam nadzieje że ktoś zrozumiał moje rozmysły:)
projektowanie słupów żelbetowych
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
-
bartek1675
- Aktywny

- Posty: 143
- Rejestracja: 13 maja 2009, 21:17
- Lokalizacja: Skaryszew
Re: projektowanie słupów żelbetowych
A. Łapko i B.C. Jensen "Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych" Arkady 2005. Tam znajdzie Pan odpowiedzi na wszystkie swe wątpliwosci.