Porotherm, Ytong lub Silka - Co jest lepsze?
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Gościu z policzył dom z silki z różnymi ociepleniami 0 cm 5 cm ... 30 cm
ucieczkę ciepła do gruntu z silki założył jak w programie 10%.
przykładowe kiczenie do 30cm
"Zrobilem obliczenia w excelu dla mojego domku.
To co mi wyszlo, przeszlo moje najsmielsze oczekiwania. Sprawdzilem wszystko kilka razy i obliczenia sa poprawne.
Wsp U
- dla ściany 0,11: silka 24cm (L=0,75) + styropian 30cm (L=0,036) + opory + tynki
- dla okien 0,8
- strop i podloga: przyjalem jak dla sciany czyli 30 cm styropian
Powierzchnie
- ścian zewn 248 m2
- okien 50 m2
- podłogi na gruncie 224 m2
- dach płaski 224 m2
Powierzchnia ogólem: ok 300 m2
Wyniki:
Straty:
Q przegrod = 11.805 kWh
Q wentylacja = 1.520 kWh (reku 80% przy zal 200m3)
Zyski:
Q okna = 4.890 kWh (b.duze przeszklenie od południa)
Q wewn = 2.729 kWh (3 osoby)
Q = Qp+Qwen-Qo-Qwew = 5.705 kWh
co daje po podzieleniu przez powierzchnie !!! 19 kWh/m2 !!!
Wszystko bylo liczone tak jak mialem to przyjemnosc robic na 4 roku studiow, wg notatek oraz zgodnie z norma PN-B-02025:2001 zał G.
"""""
Dla samej silki było coś koło 400kWh/m2 czyli 10 % to 40 kWh
Dla 30 cm na zewnątrz jak wynika z obliczen 19kwh/m2 rocznie.
Czy mostek termiczny 24 cm silki na fundamencie się zmienil NIE. czy róznica tenperatur pokój grunt się zmieniła NIE
Wniosek W domu z silki ocieplanym 30 cm wełną całkowita ucieczka ciepła jest 19kWh /m2 zaś samym mostkiem 40 kWh.....
ucieczkę ciepła do gruntu z silki założył jak w programie 10%.
przykładowe kiczenie do 30cm
"Zrobilem obliczenia w excelu dla mojego domku.
To co mi wyszlo, przeszlo moje najsmielsze oczekiwania. Sprawdzilem wszystko kilka razy i obliczenia sa poprawne.
Wsp U
- dla ściany 0,11: silka 24cm (L=0,75) + styropian 30cm (L=0,036) + opory + tynki
- dla okien 0,8
- strop i podloga: przyjalem jak dla sciany czyli 30 cm styropian
Powierzchnie
- ścian zewn 248 m2
- okien 50 m2
- podłogi na gruncie 224 m2
- dach płaski 224 m2
Powierzchnia ogólem: ok 300 m2
Wyniki:
Straty:
Q przegrod = 11.805 kWh
Q wentylacja = 1.520 kWh (reku 80% przy zal 200m3)
Zyski:
Q okna = 4.890 kWh (b.duze przeszklenie od południa)
Q wewn = 2.729 kWh (3 osoby)
Q = Qp+Qwen-Qo-Qwew = 5.705 kWh
co daje po podzieleniu przez powierzchnie !!! 19 kWh/m2 !!!
Wszystko bylo liczone tak jak mialem to przyjemnosc robic na 4 roku studiow, wg notatek oraz zgodnie z norma PN-B-02025:2001 zał G.
"""""
Dla samej silki było coś koło 400kWh/m2 czyli 10 % to 40 kWh
Dla 30 cm na zewnątrz jak wynika z obliczen 19kwh/m2 rocznie.
Czy mostek termiczny 24 cm silki na fundamencie się zmienil NIE. czy róznica tenperatur pokój grunt się zmieniła NIE
Wniosek W domu z silki ocieplanym 30 cm wełną całkowita ucieczka ciepła jest 19kWh /m2 zaś samym mostkiem 40 kWh.....
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Bezwładność termiczna jest jak ogień - przy umiejętnym zastosowaniu może być sprzymierzeńcem, ale można się też poparzyć. Stosując izolację wenątrz pomieszczeń nie dajemy szans fizyce na współpracę. Konstrukcja muru w niskich temperaturach momentalnie oddaje temperaturę na zewnątrz i wystawia na ciężką próbę wewnętrzną warstwę izolacji termicznej. Gdy ułożymy warstwy odwrotnie izolacja skuteczniej zapobiegnie oddawaniu temperatury ścian na zewnątrz. Zdecydownie jestem zwolennikiem opatulenia domku ciepłym kożuszkiem.
-
Maciejbudowniczy
- Aktywny

- Posty: 139
- Rejestracja: 27 lut 2007, 12:17
- Lokalizacja: Poznań
Całkowicie zgadzam się z tą opinią, jak już wcześniej pisałem dom pozbawiony możliwości akumulowania ciepła jest jak namiot - grzejesz to masz ciepło a jak nie grzejesz to marzniesz a, że dzisiaj raczej większość domów powstaje na przedmieściach lub nieco dalej to zdecydowanie częściej mają miejsca przerwy w dostawie prądu, wystarczy silny wiatr i gotowe.all pisze:Bezwładność termiczna jest jak ogień - przy umiejętnym zastosowaniu może być sprzymierzeńcem, ale można się też poparzyć. Stosując izolację wenątrz pomieszczeń nie dajemy szans fizyce na współpracę. Konstrukcja muru w niskich temperaturach momentalnie oddaje temperaturę na zewnątrz i wystawia na ciężką próbę wewnętrzną warstwę izolacji termicznej. Gdy ułożymy warstwy odwrotnie izolacja skuteczniej zapobiegnie oddawaniu temperatury ścian na zewnątrz. Zdecydownie jestem zwolennikiem opatulenia domku ciepłym kożuszkiem.
Mam pytanie do Pana Brzęczkowskiego ponieważ Pan jest zwolennikiem "termosu" czyli jak sądzę domu szkieletowego, który ja nazywam namiotem w sensie ogrzewania a jest Pan zdecydowanym przeciwnikiem domów izolowanych od zewnątrz proszę mi odpowiedzieć czy domy pasywne to nieporozumienie bo przecież one są energooszczędne i jednak akumulują ciepło i czy każdy dom ocieplony styropianem od zewnątrz ma mokre ściany? bo jeśli tak to niebawem większość domów będzie nadawała się do rozbiórki i dlaczego nikt nie zabroni wykonywania termomodernizacji a wręcz odwrotnie Państwo Polskie za pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego zwraca 25% kosztów termomodernizacji
żeby było ładnie, ciepło, zdrowo i tanio...
Brzęczkowski ma rację , kozyuzek umieszczony za odbiornikirm stałym jakim jest ścina na gruncie to zupełne nieporozumienie . A ściana niezabepieczona folią z izolacją powyżej 10 cm to wilgoć. W termosie masa wylewki do stabilizacji temperatury wystarczy.
Akumulacja to zaprzeczenie automatyk i dobowego programowaniai. Najczęściej ją (złą izolację) polecają ci co sprzedają ogrzewania bardzo mało sterowalne np eko groszek
Akumulacja to zaprzeczenie automatyk i dobowego programowaniai. Najczęściej ją (złą izolację) polecają ci co sprzedają ogrzewania bardzo mało sterowalne np eko groszek
-
Henryk Sobucki
- Aktywny

- Posty: 119
- Rejestracja: 09 sty 2007, 19:50
- Lokalizacja: Dolny śląsk
kożuszek
Jakbyśmy własne ciało opatulili szczelnie w styropian, to plywalibyśmy w pocie.
Wełna ( ubranie) już lepsza, chociaż czasami trochę dmucha. Wydaje mi się
że dom to najlepiej opatulać szczelnie od środka i także jedocześnie na zewnątrz,
ale już nie tak zupełnie szczelnie, żeby zapewnić ewentualnej wilgoci wyjście.
Zauważyliście, że ci co mieszkają w domach z klocków styropianowych, nie mają
wilgoci i pleśni w środku , w ścianach chyba też nie ?
Jakbyśmy własne ciało opatulili szczelnie w styropian, to plywalibyśmy w pocie.
Wełna ( ubranie) już lepsza, chociaż czasami trochę dmucha. Wydaje mi się
że dom to najlepiej opatulać szczelnie od środka i także jedocześnie na zewnątrz,
ale już nie tak zupełnie szczelnie, żeby zapewnić ewentualnej wilgoci wyjście.
Zauważyliście, że ci co mieszkają w domach z klocków styropianowych, nie mają
wilgoci i pleśni w środku , w ścianach chyba też nie ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Proponuję zatrudnić doświadczonego wykonawcę i fachowy nadzór. Przy ścianach jednowarstwowych popełnienie błędów jest bardzo proste i może mieć bardzo przykre i trudne do usunięcia skutki.barber79 pisze:witam kupilem porotherm 44 p+w na budowe domu chcialem sie dowiedziec co wy wiecie na temat tego materialu i czy ktos z was z tego stawial dom.