ściana działowa 1/4 cegła dziurawka czyli z tynkiem ściana ma grubość 9/10cm.
W ścianie inwestor zażyczył sobie otwór szerokości 180cm H-210 cm, w rysunku zasugerowałem nadproże betonowe tzw. "elka" 210 cm/9 cm/ h-19cm.
Wykonawca dał dołem 3 pręty średnica 8 lub 10 mm i uważa, że wszystko jest w porządku.
Czy ma rację ?.
Nad nadprożem jest ok. 80cm ściany do stropu.
Nadproże ściana działowa.
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
-
Gość125409
Re: Nadproże ściana działowa.
A co za problem jest to przeliczyć? Aby sprawdzić jakie obciążenie generuje te 80cm ściany wystarczy proste mnożenie. Na moje oko pręty są wystarczające, o ile oparte na odpowiednią głębokość. Obciążenie prawie żadne. Też na nadproża w działówkach stosuję pręty 12 lub prefabrykowane ale o przekroju prostokątnym. "L" odpuszczam.
