Witam!
Nie potrafie znalezc w broszurach JOPKA ani na jego stronie internetowej wspołczynnika przewodzenia ciepla lambda. Podaja tylko U, a ja potrzebuje koniecznie lambde by policzyc klientowi docieplenie sciany z tego materialu.
Z gory dziekuje za pomoc!
jaki wspólczynnik lambda dla poromuru
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
A czy licząc ów współczynnik U będziesz brał pod uwagę wpływ liniowych mostków cieplnych Y (psi)?
W katalogu podają, że mur o grubości 44 cm na zaprawie cw4 ma U=0,34 W/m2K. Już z tego da się policzyć lambdę. Najpierw odwrotność U i masz opór R=2,94. Potem odejmujesz 0,17 i dzielisz grubość muru przez otrzymany wcześniej wynik -> lambda=0,16 W/mK.
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że ceramika będzie miała parametry porównywalne z BK...
Pozdrawiam
W katalogu podają, że mur o grubości 44 cm na zaprawie cw4 ma U=0,34 W/m2K. Już z tego da się policzyć lambdę. Najpierw odwrotność U i masz opór R=2,94. Potem odejmujesz 0,17 i dzielisz grubość muru przez otrzymany wcześniej wynik -> lambda=0,16 W/mK.
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że ceramika będzie miała parametry porównywalne z BK...
Pozdrawiam